Axpert
Měniče Axpert
-
- Příspěvky: 3409
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: Axpert
Tak tady mám tři varianty nakonec,nějaký stín tam po ránu v 8:00hod je od vedlejší budovy,tak pole HV nepřipadá v úvahu:
PIP 5048MS(MPPT 4000W)-50W
PIP 5048MSD(MPPT 2x3000W)-50W
PIP 5048MK(MPPT 4000W)-65W DC-AC-DC,nebo DC 52W
MSD dává dobrou šanci na rozšíření panelů do budoucna,jak už víme tak solaritýda je hrozná nemoc
150W v klidu mě u 3f nemine tak či tak a u kinga s docucávaním ještě více 195W to je 1kWh denně mezi režimy za tento luxus docuc -4% horší účinnost do 1500W,pak je účinnější s docucem.Určitě tam budu dělat vytěžování,ale jen na dvou spirálách v bojleru,ikdyž to by se vlastně zaměnilo za 3f těleso a je to na všech.S tím by už účinnost šla nahoru v docucu.
Tak co ,který zvolit,mě se líbí možnost rozšíření na 18kWp přez MSD,ale i těch 12kWp je dost,platil 54 000Kč/9.7MWh .
Je ten MS u někoho,má nějaké neduhy?
PIP 5048MS(MPPT 4000W)-50W
PIP 5048MSD(MPPT 2x3000W)-50W
PIP 5048MK(MPPT 4000W)-65W DC-AC-DC,nebo DC 52W
MSD dává dobrou šanci na rozšíření panelů do budoucna,jak už víme tak solaritýda je hrozná nemoc
150W v klidu mě u 3f nemine tak či tak a u kinga s docucávaním ještě více 195W to je 1kWh denně mezi režimy za tento luxus docuc -4% horší účinnost do 1500W,pak je účinnější s docucem.Určitě tam budu dělat vytěžování,ale jen na dvou spirálách v bojleru,ikdyž to by se vlastně zaměnilo za 3f těleso a je to na všech.S tím by už účinnost šla nahoru v docucu.
Tak co ,který zvolit,mě se líbí možnost rozšíření na 18kWp přez MSD,ale i těch 12kWp je dost,platil 54 000Kč/9.7MWh .
Je ten MS u někoho,má nějaké neduhy?
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 721
- Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm
Re: Axpert
Ak vypnem menic tak sa prehodi do bypasu? a potom to vlastne obchadza menic a nezerie to nic? a ako to je u kinga? aj tam to nejako obide tu ac-dc-ac konverziu alebo nie?
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: Axpert
King když vypnes a má ds tak sice dá bypas ale zůstane aktivní takže spotřebu svoji má nadále ale není ztráta na konverzi.
-
- Příspěvky: 721
- Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm
-
- Příspěvky: 1973
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: Axpert
Je to dané tím že axpert king nebo to co mám já PIP 5048 MK jsou primárně opravdu UPS s DC chargerem ( Solar) , proto je to aktivní i když by normální FVE měnič při bypasu sepl relé a vypl se.diablo007 píše:King když vypnes a má ds tak sice dá bypas ale zůstane aktivní takže spotřebu svoji má nadále ale není ztráta na konverzi.
-
- Příspěvky: 2417
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Re: Axpert
Mám PIP3024 PF1 a když ho vypnu tak je tma, nefunguje to že by se přepl na bypas. Je to normální chování, nebo je někde chyba?
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Příspěvky: 944
- Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
- Bydliště: Trnava, Slovensko
Re: Axpert
Je to normálne. Robí to aj PIP 4048MS. Keď ho vypnem tlačítkom tak vypne aj výstup. Pokiaľ má DS alebo energiu z panelov tak ešte žije. Ak vypnem DS a nie je energia z panelov, tak za chvíľu sa celkom vypne (zhasne a stíchnu ventilátory).
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
-
- Příspěvky: 2623
- Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
- Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota
Re: Axpert
U me taky u PIP4048MS i MST vypinacem vypinas 230V.(at je to ze stridace nebo bypass sit)volente píše:Mám PIP3024 PF1 a když ho vypnu tak je tma, nefunguje to že by se přepl na bypas. Je to normální chování, nebo je někde chyba?
Jedine co jede kdyz sviti tak dobijeni se solaru, jak zaleze slunko take odpadne a je mrtvej. Rano zas nabehne jen nabijeni.
-
- Příspěvky: 721
- Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm
Re: Axpert
aha takze som to zle pochopil. ok a da sa menic nejako manualne prepnut do bypassu aby sa neprepol spat aj ked sa nabiju baterky a aj ked bude vypadok prudu tak aby to proste bolo stale v bypase?
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
-
- Příspěvky: 2623
- Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
- Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota
Re: Axpert
To si nejsem jistej, ale u me ne (PIP4048) Tusim to bude porad jako UPS, kdyz mu v bypasse seberes DS tak se prepne na baterku, ale to mam otestovane na svych
-
- Příspěvky: 1194
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Re: Axpert
utishuty píše:aha takze som to zle pochopil. ok a da sa menic nejako manualne prepnut do bypassu aby sa neprepol spat aj ked sa nabiju baterky a aj ked bude vypadok prudu tak aby to proste bolo stale v bypase?
Ale když vypadne DS, tak pojede z baterek. Tohle řeší pouze přepínač sítí a vypnout měnič.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Axpert - záhadné přecházení do Floatu
Axpert (EASUN, viz podpis) mi podivně přechází do floatu, aniž bych věděl proč.
V Axpertu mám nastavenu absorbci = 27.6V a float = 27.6V. Dále používám vytěžovač podle dumiho, vytěžování řídím na 26.6V, stává se, že napětí jde někdy např. na 26.8V, protože zatím mám vytěžování na 1200W.
Co je na obrázku:
UAku - napětí změřené na baterii Foxtrotem
Axpert2Batt - napětí na baterii změřené Axpertem (tj. rozdíl cca 0.2V oproti UAku, pro problém ale snad nepodstatné?)
FloatAct = 0: údaj vyčtený z Axperta, přechod z Float do non-Float; = 1: Přechod z non-Float do Float
(všechno zachyceno dataloggerem Foxtrotu, log nastaven tak, aby psal při změně FloatAct)
Takže: vytěžovač včera i dneska fungoval (resp. dnes nebylo u mne co vytěžovat, viz můj dnešní příspěvek v rubrice Počasí), ale brzy poté, co slunko přestalo cokoli dávat (16:35 včera a 16:47 dnes) Axpert šel do floatu při napětí hluboce pod 27.6V, setrval tam včera 17 minut, dnes 1.5 minuty a poté float opustil.
Nechápu. Rozuměl by tomu někdo?
Edit:
Jediné, co mne napadá, je souvislost s "vypnutím" axpertího PWM regulátoru v daném čase - firmware bug nebo nějaký záměr "dát to do floatu, když přestane slunce"?
V Axpertu mám nastavenu absorbci = 27.6V a float = 27.6V. Dále používám vytěžovač podle dumiho, vytěžování řídím na 26.6V, stává se, že napětí jde někdy např. na 26.8V, protože zatím mám vytěžování na 1200W.
Co je na obrázku:
UAku - napětí změřené na baterii Foxtrotem
Axpert2Batt - napětí na baterii změřené Axpertem (tj. rozdíl cca 0.2V oproti UAku, pro problém ale snad nepodstatné?)
FloatAct = 0: údaj vyčtený z Axperta, přechod z Float do non-Float; = 1: Přechod z non-Float do Float
(všechno zachyceno dataloggerem Foxtrotu, log nastaven tak, aby psal při změně FloatAct)
Takže: vytěžovač včera i dneska fungoval (resp. dnes nebylo u mne co vytěžovat, viz můj dnešní příspěvek v rubrice Počasí), ale brzy poté, co slunko přestalo cokoli dávat (16:35 včera a 16:47 dnes) Axpert šel do floatu při napětí hluboce pod 27.6V, setrval tam včera 17 minut, dnes 1.5 minuty a poté float opustil.
Nechápu. Rozuměl by tomu někdo?
Edit:
Jediné, co mne napadá, je souvislost s "vypnutím" axpertího PWM regulátoru v daném čase - firmware bug nebo nějaký záměr "dát to do floatu, když přestane slunce"?
- Přílohy
-
- FloatAxpert.jpg (38.35 KiB) Zobrazeno 761 x
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: Axpert - záhadné přecházení do Floatu
Ještě poznámku, že je to samozřejmě spíše zajímavost, nikoli provozní problém. Napadlo mne ale, že pokud kdokoli podle stavu "Float" Axperta něco řídí (vytěžování), může se mu to na základě popsaného zjištění chovat "nevyzpytatelně".
Možná je to ale problém jen toho mého typu klonu Axperta.
Možná je to ale problém jen toho mého typu klonu Axperta.
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: Axpert
Hele me tqky obcas.padne do floatu. Podle.me.pokud urcitou dobu nedosahne na napeti absorbce tak jde rovnou na float. Resim to resetem SCC (odpojeni paneku nebo prepnhti nabije na DS na 1s.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: Axpert
Aha, zajímavé, díky za informaci. Máš nějak odpozorováno, kdy Ti to do floatu padá?
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: Axpert
Vetwinou v lete ospoledne. Pocitam ze doba absorbce u meho je omezena na cca 7-10hodin. Nevim presne. Ted v zime se to nedeje, protoze sviti kratce.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 944
- Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
- Bydliště: Trnava, Slovensko
Re: Axpert
V PIPoch (Axpertoch) je chyba v algoritme prechodu do floatu - nesuvisi to s tym? Je to opravene v FW upravenom Weberom. Viac info http://forums.aeva.asn.au/viewtopic.php ... 332#p59896,
Mam upraveny FW a sprava sa podla ocakavania.
Mam upraveny FW a sprava sa podla ocakavania.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
-
- Příspěvky: 2623
- Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
- Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota
Re: Axpert
Uz tam mas teda i cas absorpce???DanoP píše:V PIPoch (Axpertoch) je chyba v algoritme prechodu do floatu - nesuvisi to s tym? Je to opravene v FW upravenom Weberom. Viac info http://forums.aeva.asn.au/viewtopic.php ... 332#p59896,
Mam upraveny FW a sprava sa podla ocakavania.
Jen poznamka, v pripade vytezovani to asi bude nepodstatne ze?
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: Axpert
Tak dnes znovu stejný vzorec chování, tj. ten "můj" bug opravdu asi souvisí s přechodem regulátoru do spánku - snad Axpert chce v této situaci "ochránit" baterku.
-
- Příspěvky: 721
- Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm
Re: Axpert
Ak sa vypne axpert vypinacom tak regulator v nom funguje dalej a nabija baterky, vsak? a ako je to u kinga? lebo ten nema taky klasicky vypinac na menici zospodu ako ostatne verzie.
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Jednoduche vycitani dat z Axpert menicu (specialne Axpert MAX 7,2kVA)
od Solaris » » v Automatizace, měření, statistiky
Jednoduche vycitani dat z Axpert menicu (specialne Axpert MAX 7,2kVA)
- 14 Odpovědi
- 1148 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od TomHC
-
-
- 3 Odpovědi
- 2574 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pawel
-
-
Propojení Axpert king II 8000 s Axpert max 8000
od HugoKroks » » v Axpert
Propojení Axpert king II 8000 s Axpert max 8000
- 5 Odpovědi
- 637 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PetrDubi
-
-
- 0 Odpovědi
- 1396 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ElektroEzs
-
- 0 Odpovědi
- 377 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od sbtrina