Axpert
Měniče Axpert
- ota
- Příspěvky: 2300
- Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
- Reputace: 514
- Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Re: Axpert
Na 24V minimálně 50mm2, záleží na délceKamil l píše:V obchode u mppsolaru me rikali ze mam dat lisovačky 6
Na PV to jde stejně z pojistek takže na těch 100V stačí 4 nebo 6mm2 od pojistek, od panelů podle ztráty 4 nebo 6mm2
Pro 230V vstup a výstup 2,5 nebo 4mm2
Dutinky jsou moc dobrá věc, už jsem zničil mnoho zařízeni vyčnívajícím drátkem.
celá sada stojí na íbeji okolo 500Kč. Kleště i sada dutinek třeba zde:
https://www.ebay.com/itm/Crimper-Plier- ... 0sV-cRfT7g
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
-
- Příspěvky: 202
- Registrován: pát srp 04, 2017 9:06 pm
- Reputace: 0
Re: Axpert
To ja vím mam vse odutinkovane a očkovane ale u baterioveho kabelu nevim jak dostat tu padesatku do axpertu pri prelisovani 50tky dutinkx na 35 je pnuti a uz se me stalo ze praskla.
- ota
- Příspěvky: 2300
- Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
- Reputace: 514
- Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Re: Axpert
Pár drátků z 50 ky odcvakni abys do očka dával 35ku, pár chybějících drátků před očkem nemá na funkci vliv. Pokud chceš aby to bylo recht košer tak to propájej cínem a máš klid
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
- diablo007
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Reputace: 239
- Bydliště: Vyškov
Re: Axpert
Resival sem to tak že po odizolování sem nožem udělal ještě jednu dvě otočky nožem a odpadlo po obvodu drátku podle potřeby takže to pak dostaneš do menší dutinky ale už spíš neizolované a jen to dodatečně zaizolujes izolační páskou
-
- Příspěvky: 1990
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
- Reputace: 300
Re: Axpert
minulý týden jsem pájel 50mm2 na paralelním měniči. nejvíce se mi osvědčila horkovzdušní pistole, letovací pasta na měděné topení a cín se stříbrem. celkem to drží !ota píše:Pár drátků z 50 ky odcvakni abys do očka dával 35ku, pár chybějících drátků před očkem nemá na funkci vliv. Pokud chceš aby to bylo recht košer tak to propájej cínem a máš klid
-
- Příspěvky: 1990
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
- Reputace: 300
Re: Axpert
Ahoj kamarádi,
rád bych Vás upozorníl že dnes je velký pátek, no a na ICC má Manie výprodej čili jsem si za 40 dolaru ted koupil ICC a k tomu GPIO.
nevím kdy nabídka končí ale je to tak ted jsem to na paypalu zaplatil takže kdo měl tušení o ICC a nechtěl ho že si to naprogramuje nebo je moc drahý tady možnost luxusně nakoupit maniho verzi
Proč jsem to udělal? protože s verzí od johana nejsem spokojený.... nefunguje dobře Tak si pospěšte neprogramátoři a nakupujte !!!
Klidný den Vítek
rád bych Vás upozorníl že dnes je velký pátek, no a na ICC má Manie výprodej čili jsem si za 40 dolaru ted koupil ICC a k tomu GPIO.
nevím kdy nabídka končí ale je to tak ted jsem to na paypalu zaplatil takže kdo měl tušení o ICC a nechtěl ho že si to naprogramuje nebo je moc drahý tady možnost luxusně nakoupit maniho verzi
Proč jsem to udělal? protože s verzí od johana nejsem spokojený.... nefunguje dobře Tak si pospěšte neprogramátoři a nakupujte !!!
Klidný den Vítek
-
- Site Admin
- Příspěvky: 936
- Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
- Reputace: 304
- Lokalita: blízko Plzně
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5840
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: CZ
Re: Axpert
Aby tohle téma neusnulo, hodím do placu dotaz.
Axpert produkuje nějaké teplo. Napadlo mě jej od větráčků odchytávat nějakým náhubkem a buď pouštět v zimě do baráku a v létě ven.
Neřešil jste to někdo? Napadlo mě vytisknout cosi na 3D tiskárně co bude sbírat odspodu od větráčků a zajistí napojení na nějaké flexi odvodové potrubí. V létě by to odvádělo zbytečné teplo přímo z měniče ven a ne do místnosti kde měnič je.
Axpert produkuje nějaké teplo. Napadlo mě jej od větráčků odchytávat nějakým náhubkem a buď pouštět v zimě do baráku a v létě ven.
Neřešil jste to někdo? Napadlo mě vytisknout cosi na 3D tiskárně co bude sbírat odspodu od větráčků a zajistí napojení na nějaké flexi odvodové potrubí. V létě by to odvádělo zbytečné teplo přímo z měniče ven a ne do místnosti kde měnič je.
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
-
- Příspěvky: 2680
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Reputace: 266
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: Axpert
V lete von OK. Ale v zime po potruby do obytneho priestoru asi nebude dobre, potrubie este znasoby hluk...
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
- Reputace: 231
- Lokalita: podhůří Orlických hor
- Výkon panelů [Wp]: 7500
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert
Pokud bys měl poblíž výparník klimošky,dal by se tím zvýšit výkon a ani hluk by venku nemusel vadit..
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
- Reputace: 157
Re: Axpert
Zamysli se kolik vzeuchu proleti vypqrnikem.klimy a kolik axpertem. Ten prinos bude neznatelny
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
- Reputace: 231
- Lokalita: podhůří Orlických hor
- Výkon panelů [Wp]: 7500
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert
Asi ano..dumi píše:Zamysli se kolik vzeuchu proleti vypqrnikem.klimy a kolik axpertem. Ten prinos bude neznatelny
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
-
- Příspěvky: 4092
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace: 670
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Axpert
No jo, ale když to budeš v létě tlačit ven, tak budeš mít za chvíli v baráku vakuum. A pokud ne, tak namísto toho vytlačeného vzduchu se ti do baráku natlačí letní vzduch zvenku. Nebude třeba stejně teplý, jako ten, co potlačíš ven?
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 895
- Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm
- Reputace: 43
Re: Axpert
Tie ventilatory nie su robene na tlacenie vzduchu, len na prudenie.
Cize ked na ne napojis potrubie, tak sa budu trapit a znizis prietok cez samotne zariadenie.
Cize ked na ne napojis potrubie, tak sa budu trapit a znizis prietok cez samotne zariadenie.
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
-
- Site Admin
- Příspěvky: 936
- Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
- Reputace: 304
- Lokalita: blízko Plzně
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5840
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: CZ
Re: Axpert
Tak nedělám si iluze o tom že je barák 100% utěsněn..rva píše:No jo, ale když to budeš v létě tlačit ven, tak budeš mít za chvíli v baráku vakuum. A pokud ne, tak namísto toho vytlačeného vzduchu se ti do baráku natlačí letní vzduch zvenku. Nebude třeba stejně teplý, jako ten, co potlačíš ven?
Šlo mi především o to odvést to teplo pryč z kamrdliku kde mám měnič. A napadlo mi právě tohle. Skrz jednu zeď bych to mohl pouštět do baráku a skrz druhou zeď bych to mohl vyfukovat ven.
Když si vezmu např koupelna/záchod/digestoř. Princip je stejný. Páru z koupelny nebo digestoře nebo smrad ze záchoda odvádíme ven. Stejně by to bylo v případě axperta s tím že bych to bral přímo od něj aby to neohřávalo ten kamrdlík
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
-
- Příspěvky: 895
- Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm
- Reputace: 43
Re: Axpert
Otazocka.
Jeden Axpert ma Maximum PV Array Power 4000W.
1. Ako moze na vystupe mat 5000W/230V???
2. Ked mam zapojene 2ks Axperta na dvoch nezavyslich fazach, pricom zdielaju napojenie na panely o celkovom vykone 8kW, nemoze ich to odpalit, ked jeden ma odber a druhy nie, cize ako keby bolo na jeden Axpert dvojnasobne prekroceny vykon panelov.
Jeden Axpert ma Maximum PV Array Power 4000W.
1. Ako moze na vystupe mat 5000W/230V???
2. Ked mam zapojene 2ks Axperta na dvoch nezavyslich fazach, pricom zdielaju napojenie na panely o celkovom vykone 8kW, nemoze ich to odpalit, ked jeden ma odber a druhy nie, cize ako keby bolo na jeden Axpert dvojnasobne prekroceny vykon panelov.
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
- diablo007
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Reputace: 239
- Bydliště: Vyškov
Re: Axpert
1.No zbytek výkonu si vezme z baterie nebo DS záleží jak máš nastaveny režim
2. Stringy ani panely určitě nemáš sdílené to je jen baterie takže každý měnič má svých cca 4kwp. Nemůžeš spojovat výkon fv pole s výkonem měniče . Když je noc ten měnič pořád uni dát stejný výkon nehledě na to co se děje s panely
2. Stringy ani panely určitě nemáš sdílené to je jen baterie takže každý měnič má svých cca 4kwp. Nemůžeš spojovat výkon fv pole s výkonem měniče . Když je noc ten měnič pořád uni dát stejný výkon nehledě na to co se děje s panely
-
- Příspěvky: 895
- Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm
- Reputace: 43
Re: Axpert
Dakujem to je pre mna novinka.
Takze ked budem mat paralelne zapojene tri menice na 3phase system, tak budem musiet mat i 3 nezavisle zapojene fv polia hmmm budem to musiet prespekulovat, lebo strecha nie je nafukovacia, ani penazenka
Takze ked budem mat paralelne zapojene tri menice na 3phase system, tak budem musiet mat i 3 nezavisle zapojene fv polia hmmm budem to musiet prespekulovat, lebo strecha nie je nafukovacia, ani penazenka
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
-
- Příspěvky: 1210
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
- Reputace: 143
Re: Axpert
Může, Axpert potřebuje oba vodiče od panelů izolované, v jednom vodiči spíná regulátor, v druhém vodiči měří proud, pokud se tohle propojí mezi dvěmi měniči, v lepším případě to jen nebude fungovat. V tom horším, jeden přijde o informaci o aktuálním proudu a buď zničí sebe nebo všechno.rasto1 píše:zdielaju napojenie na panely o celkovom vykone 8kW, nemoze ich to odpalit,.
Také chybná úvaha... Axpert dělá AC z baterek. To že je ve stejné bedně i FV regulátor je bonus ale nic to nemění na principu kudy teče výkon. Z regulátoru do baterek, z baterek do DC-DC měniče a pak do střídače. Po krátkou dobu dá Axpert dokonce 10 kW, to by z panelů nedal nikdy. Ty ongrid to mají trochu jinak, nesdílení FV panelů mají ale stejné.rasto1 píše:ked jeden ma odber a druhy nie, cize ako keby bolo na jeden Axpert dvojnasobne prekroceny vykon panelov.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 4x80P14S = 4480Cells 18650 (~840Ah/44kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
-
- Příspěvky: 1210
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
- Reputace: 143
Re: Axpert
Není třeba, může to být klidně bez panelů, všechny pojedou z baterek.rasto1 píše:Dakujem to je pre mna novinka.
Takze ked budem mat paralelne zapojene tri menice na 3phase system, tak budem musiet mat i 3 nezavisle zapojene fv polia hmmm budem to musiet prespekulovat, lebo strecha nie je nafukovacia, ani penazenka
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 4x80P14S = 4480Cells 18650 (~840Ah/44kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
- marsal64
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Axpert a řízení SSR vytěžování - dotaz
Medituji o tom, že bych připojil přímo na 230V výstup Axperta přes řízené SSR do bojleru (tj. nikoli separátní vytěžovač z baterek), abych vše mohl řídit softwarově na základě více různých podmínek.
Pokud tomu rozumím dobře, řeší se v tomto případě problém dvou zel:
- fázové řízení = VF rušení
- celopůlvlnné řízení (cross-zero) = flickr při spínání/vypínání
Líbila by se mi spíše cross-zero verze, netušíte, zda/jak toto Axpert ustojí?
Nechci mít více než jednu spirálu...
Díky
Pokud tomu rozumím dobře, řeší se v tomto případě problém dvou zel:
- fázové řízení = VF rušení
- celopůlvlnné řízení (cross-zero) = flickr při spínání/vypínání
Líbila by se mi spíše cross-zero verze, netušíte, zda/jak toto Axpert ustojí?
Nechci mít více než jednu spirálu...
Díky
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Jednoduche vycitani dat z Axpert menicu (specialne Axpert MAX 7,2kVA)
od Solaris » » v Automatizace, měření, statistiky
Jednoduche vycitani dat z Axpert menicu (specialne Axpert MAX 7,2kVA)
- 14 Odpovědi
- 1284 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od TomHC
-
-
- 3 Odpovědi
- 2800 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pawel
-
- 5 Odpovědi
- 720 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PetrDubi
-
- 0 Odpovědi
- 1461 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ElektroEzs
-
- 47 Odpovědi
- 2568 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od KubisKV
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 0 hostů