8,8kWp 3faz na trackeru
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
A makesky jede v 300V stringu? Neřekl bychbeethowen píše:Pokud chceš něco opravdu silného a dobrého, tak tady to je hodně OK: https://www.studer-innotec.com/media/do ... 120_en.pdf
Ale teda za úplně jiné peníze. Koupil bych 2x MakeSkyBlue 60A a máš to vyřešené za pár peněz.
-
- Příspěvky: 874
- Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
- Bydliště: Brno-venkov
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
Ó, tak to velká omluva. V tom frmolu jsem se nějak zapletl. Samozřejmě to řešení není. omlouvám se. Zkusím to smazat, ať se toho někdo nechytne.diablo007 píše:A makesky jede v 300V stringu? Neřekl bychbeethowen píše:Pokud chceš něco opravdu silného a dobrého, tak tady to je hodně OK: https://www.studer-innotec.com/media/do ... 120_en.pdf
Ale teda za úplně jiné peníze. Koupil bych 2x MakeSkyBlue 60A a máš to vyřešené za pár peněz.
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
-
- Příspěvky: 2623
- Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
- Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
Samozrejme Makeskyblue by bylo reseni do 150V, proc ne kdyz by to bylo za ty prachy .diablo007 píše:A makesky jede v 300V stringu? Neřekl bychbeethowen píše:Pokud chceš něco opravdu silného a dobrého, tak tady to je hodně OK: https://www.studer-innotec.com/media/do ... 120_en.pdf
Ale teda za úplně jiné peníze. Koupil bych 2x MakeSkyBlue 60A a máš to vyřešené za pár peněz.
Holt by musel je 3S stringy, pokud nema stiny. A zas tak by na kabeláži nevykrvacel.
Co Kvako???
-
- Příspěvky: 613
- Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
ale diť to ma stringy do 500V
3s stringy určitě ne..
to radši koupim další pip a pojede jenom jako nabiječka.
3s stringy určitě ne..
to radši koupim další pip a pojede jenom jako nabiječka.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
-
- Příspěvky: 874
- Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
- Bydliště: Brno-venkov
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
Studer VS-120 samozřejmě ano, dokonce až 900V. Ale ten nazaplatíš. To je tak 1800EUR.kvako1 píše:ale diť to ma stringy do 500V
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
-
- Příspěvky: 2623
- Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
- Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
Vitku,Vitek píše:Jen upozorním že na něm opravdi visí 39 kousků, na jih východ západ tak různě. zatím se mi nestalo že bych měl dost slunce ze všech stran najednou.Vitek píše:Ahoj Diablodiablo007 píše:https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=5116
dík nechci bejt pro nikoho nástroj na to jak se to nedělá... ostatně jsem na vážkách... zatím jsem neměl tu čest to pořádně zkusit, protože panely jsou rozesety po střechach a slunce je tak nízko.... jinak co se týká provozu na limiter jsem ještě nenarazil neboť začínám vytěžovat až když mam 95 procent baterie nabite.
a vytěžovací zátěž mám teď 2400 W ( 1 x podlahovka a 2 x malej přímotop )
jinak na tom visí přesně 39 panelů 225Wp tzn 8,8 kWp
tak at se daří a co nejmíň letícího cínu a křemíku !
Jedine o co mi jde o sebrání co nejvíce difuze a rozhodně jsem přes PV vstup neprohnal 7 kW... vždy max do 4kW... jen aby nebyla mejlka či nedorozumnění
Jeste bych mohl otazku??? Stringy mas k sobe paralelne natvrdo, jen pres pojistky??? Jen by me zajimalo, jestli jsi klestakem zkousel jak co kam tece???
-
- Příspěvky: 1966
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
Ahoj upřímně? panely jsou spojeny přes odpojovače ( každý string má svůj odpojovač ) do jednoho napájecího bodu. proud který teče zpět do neosvětlených panelů jsem zatím neměřil, nemáte s tím někdo zkušenost respektive pokud je jasný a prokazatelný důkaz proč tam dávat seriově diodu na které v propustném směru u 3S stringu je cca 10W ztráta, rád se poučím a moc rád do těch stringů diody pozapojuju..
Díky za odpověď
Díky za odpověď
-
- Příspěvky: 613
- Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
ještě mam dotaz k těm pojistkam, včem je tak velký rozdíl u poistek 10x38 gg proti pv
ty na stejnosměrný proud jsou 5x dražší.. nějak to nechapu včem muže byt takový rozdíl ?
neví to někdo ?
nrozebral nahodou někdo ty pojistky ?
ty na stejnosměrný proud jsou 5x dražší.. nějak to nechapu včem muže byt takový rozdíl ?
neví to někdo ?
nrozebral nahodou někdo ty pojistky ?
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
-
- Příspěvky: 50
- Registrován: pát říj 06, 2017 5:27 pm
- Lokalita: kousek od Berouna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 20
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
jmenovité napětí
gG - 250VDC
gR - 700VDC
gPV - 1000VDC
+ taky odlišná charakteristika, ale to bych u jištění stringů asi neřešil
gG - 250VDC
gR - 700VDC
gPV - 1000VDC
+ taky odlišná charakteristika, ale to bych u jištění stringů asi neřešil
-
- Příspěvky: 613
- Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
mě to jenom zajima z technickeho hlediska. včem muže byt cenový rozdíl gg 25kč gpv 130kč.
to zas bude jenom marketing.
jedině že by tam byla na ten tavny plíšek použita nejaká drahá slitina..
to zas bude jenom marketing.
jedině že by tam byla na ten tavny plíšek použita nejaká drahá slitina..
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
-
- Příspěvky: 50
- Registrován: pát říj 06, 2017 5:27 pm
- Lokalita: kousek od Berouna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 20
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
Ze zvědavosti jsem udělal rozborku dvou pojistek. PV514gR 10A (192kč) a PV14aM 10A (37kč) gPV žádnou nemám.
gR - písek s nějakým pojivem, šroubovákem lze vyšťourat, pásek je pružný, budí dojem pokovené folie? opatrně jde pocínovat, zapalovačem jde spálit na uhel vlevo písek z gR, vpravo z aM
aM - větší vnitřní průměr keramiky, volně sypaný písek, měděný pásekgR - písek s nějakým pojivem, šroubovákem lze vyšťourat, pásek je pružný, budí dojem pokovené folie? opatrně jde pocínovat, zapalovačem jde spálit na uhel vlevo písek z gR, vpravo z aM
-
- Příspěvky: 613
- Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
Děkuju moc za pokus. chystal jsem se že taky nějakou rozeberu až dorazím domu.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
-
- Příspěvky: 613
- Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
Ahoj solárnici, chci se zeptat jak nabijite své baterie v zimě.
Nabijite do plna , nebo ty baterie šetříte jako v letě ?
Jde mi o to , že slunných dní je málo a jestli baterii -liion ,nabijet jenom do 4,1V nebo ji na zimu dat třeba 4,15 nebo víc...
Jaký na to mate názor ?
Dík
Nabijite do plna , nebo ty baterie šetříte jako v letě ?
Jde mi o to , že slunných dní je málo a jestli baterii -liion ,nabijet jenom do 4,1V nebo ji na zimu dat třeba 4,15 nebo víc...
Jaký na to mate názor ?
Dík
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
-
- Příspěvky: 2024
- Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
- Lokalita: podhůří Orlických hor
- Výkon panelů [Wp]: 7500
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
Jelikož v zimě málo svítí a krátkou dobu na zimní období nastavuju vyšší napětí aby se baterky za kratší dobu stihnuli nabít,ono jak přestane svítit zas to napětí velmi rychle spadne,škoda nevyužít každý vat..
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
-
- Příspěvky: 613
- Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
jj , taky si to myslím. štve mě to jak to začne ořezavat a nestihne se to ani pak dobít..
asi to dam zatím na 4,15V na článek uvidím co to bude dělat..
asi to dam zatím na 4,15V na článek uvidím co to bude dělat..
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 3481
- Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
Ak chvíľu svieti, treba to využiť predovšetkým na priamu spotrebu a nie galupom liať do batérie. Vyzerá to tak, že zostanem v zime aj v lete na rozsahu 28,4 - 30,4 V , čo je 3,55 - 3,80 V na článok. To mi pokryje potrebu na dve - tri noci. Ak by som nabíjal na vyššie napätie, získal by som možno 10 pokrytých zimných nocí naviac, ale zásadne by som znížil životnosť batérie. Vocogou ?
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
-
- Příspěvky: 2024
- Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
- Lokalita: podhůří Orlických hor
- Výkon panelů [Wp]: 7500
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
Jelikož sluníčko svítí jen pár hodin,tak ta degradace článků nemůže být tak hrozná,mnohdy ani toho maximálního napětí i přez nastavení na max ani nedosáhne,někdy to jsou jen minuty až do hodiny a jako většinou jako na potvoru jinak není kam to cpát.Vzimním období mám ohřev vody kotlem..
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 3481
- Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
Je špatné nechať regulátor orezávať napätie pri skoro nabitej batérii. Tam má zabrať vyťažovač nastavený o 0,2 V menej, ako je Umax batérie.
Ak máš logy z napätia batérie, odčítaj si stavy napätie / čas. Nielen maximá, ale aj priemerné či integrované hodnoty.
U mňa maximum 3,84 V pri nabíjaní, ináč priemer okolo 3,7 V. Zapisovanie hodnôt nemám.
Ak máš logy z napätia batérie, odčítaj si stavy napätie / čas. Nielen maximá, ale aj priemerné či integrované hodnoty.
U mňa maximum 3,84 V pri nabíjaní, ináč priemer okolo 3,7 V. Zapisovanie hodnôt nemám.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
-
- Příspěvky: 613
- Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
Ale ja to nemám kam dat, teť topím taky dřevem, bojler se nahřeje s kotle.
dnes jsem přidal poslední článek 7,7kW takže baterka ma celkově cca 45kW tak to bude zas o něco lepší..
vanoce budou bez pajení článků, už mi stoho začalo hrabat
pruměrnou spotřebu celeho baraku mam 6-8 kw na den v týdnu cca 15kw sobota..
když svítí dva dny po sobě tak to prostě už nemam kam nacpat. pak je 4-5 dnu temno a jsem na suchu..
dnes jsem přidal poslední článek 7,7kW takže baterka ma celkově cca 45kW tak to bude zas o něco lepší..
vanoce budou bez pajení článků, už mi stoho začalo hrabat
pruměrnou spotřebu celeho baraku mam 6-8 kw na den v týdnu cca 15kw sobota..
když svítí dva dny po sobě tak to prostě už nemam kam nacpat. pak je 4-5 dnu temno a jsem na suchu..
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
Tak to bude chtít vytáhnout elektrickou pilu a chystá dřevo už na příštím rok když máš energie navíc i v zimě. Otázka zní co budeš s ní dělat v létě protože bude přebytek ještě větší. Jestli nakonec nezscnes vytěžovat nějakým těžebním strojem
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 28 Odpovědi
- 2847 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od zemich
-
-
Zrcadla na trackeru směrovaná na panely
od mypower.cz » » v Fotovoltaické panely
Zrcadla na trackeru směrovaná na panely
- 31 Odpovědi
- 3339 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vlkazajac
-
-
- 2 Odpovědi
- 1326 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mypower.cz
-
-
nemohu se rozhodnout jaké 2 sfázované měniče na 8kWp pole
od ZdZ » » v Střídače, měniče napětí, invertory
nemohu se rozhodnout jaké 2 sfázované měniče na 8kWp pole
- 65 Odpovědi
- 2464 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ZdZ
-
-
-
Změna návrhu: panely 2,8kWp, baterie 16 x LiFePo, regul. EPs
od tomo68 » » v Plánované elektrárny
Změna návrhu: panely 2,8kWp, baterie 16 x LiFePo, regul. EPs
- 27 Odpovědi
- 1345 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pawel
-