Re: Vytěžování se Siemens LOGO!
Tak, po přidání panelů a příchodu lepšího počasí se stává můj vytěžovač dost nestabilní. Dokud nejsou nabíté baterky a nebo výkon FVE je menší než příkon regulované zátěže, tak je vše OK, ale v okamžiku, kdy se baterky dobijí skoro doplna a výkon FVE vyroste nad spotřebu, regulátor vytěžovače se otevře na 100% a regulaci převezme MPPT, který usoudí, že baterky jsou full a začne omezovat výkon FVE on, čimž začne celý systém cyklovat nebo se úplně zhroutí.
Takže vícestupňový vytěžovač bude asi nutností.
EDIT: No, ještě uvidím, jak se to bude chovat po přidání baterek. Stejně pak asi řízení vytěžovače dle napětí skončí ...
Takže vícestupňový vytěžovač bude asi nutností.
EDIT: No, ještě uvidím, jak se to bude chovat po přidání baterek. Stejně pak asi řízení vytěžovače dle napětí skončí ...
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, MQTT)
-
- Příspěvky: 1021
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Vytěžování se Siemens LOGO!
Po zapojení Li-Ion baterie, to vidím na přestavbu vytěžovače. Jako nastavitelný parametr použiju asi cílové minimální SoC (dle výhledu počasí) a jako řídící veličinu použiju proud do baterky. Když poteče proud do baterky tak se přesměruje výkon do aktuálně nastaveného spotřebiče (nebo spíš postupně do nastavených spotřebičů).
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, MQTT)
-
- Příspěvky: 988
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Vytěžování se Siemens LOGO!
Mám podobnou představu, popisoval jsem to Antrac1tovi:
,
Při SoC menší než 70% nezapíná žádné relé.
Při SoC 71%- 80%:
Proudu do aku je vyšší, než 100A a tento stav trvá 1min zapne Relé 1.
Když jsou po zapnutí Relé 1 tyto podmínky splněny další 1 min, zapne Relé 2 atd, až po Relé 8.
Naopak, když na 1 min klesne proud do aku pod 80A, vypne nejvyšší zapnuté relé.
Pokud je proud do aku pod 80A další 1min, vypne další nejvyšší zapnuté relé, až povypíná všechny.
Při SoC 81% - 90% stejné schéma, jen proud do aku nad 50A pro zapínání dalších relé a menší, než 30A pro vypínání.
Při SoC vyšším, než 91% opět stejné schéma, jen proud do aku nad 0A pro zapínání dalších relé a menší, než -20A pro vypínání.
Případně jen 2 stupně.
,
Při SoC menší než 70% nezapíná žádné relé.
Při SoC 71%- 80%:
Proudu do aku je vyšší, než 100A a tento stav trvá 1min zapne Relé 1.
Když jsou po zapnutí Relé 1 tyto podmínky splněny další 1 min, zapne Relé 2 atd, až po Relé 8.
Naopak, když na 1 min klesne proud do aku pod 80A, vypne nejvyšší zapnuté relé.
Pokud je proud do aku pod 80A další 1min, vypne další nejvyšší zapnuté relé, až povypíná všechny.
Při SoC 81% - 90% stejné schéma, jen proud do aku nad 50A pro zapínání dalších relé a menší, než 30A pro vypínání.
Při SoC vyšším, než 91% opět stejné schéma, jen proud do aku nad 0A pro zapínání dalších relé a menší, než -20A pro vypínání.
Případně jen 2 stupně.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 1021
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Vytěžování se Siemens LOGO!
JJ, takhle nějak asi bych to viděl taky. Jen já bych to viděl spíš na plynulou regulaci jednoho spotřebiče (dle proudu do aku) a postupné připínání stykačem (nebo relé) dalších spotřebičů při narůstajícím přebytku výkonu. Jen jaksi zatím asi nemám kromě bojleru ty spotřebiče
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, MQTT)
-
- Příspěvky: 384
- Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
- Lokalita: Stredocesky kraj
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 11250
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Vytěžování se Siemens LOGO!
Cim meriate a akou kadenciou prud do baterky? Ja to taham zo studera kazdych 10 sec, co (spolu s dalsimi 30 parametrami) je uz na neho vcelku hukot podla mna. A zaroven si mylim, ze 10s je priliz dlhy interval na nejake jemne riadenie vytazovania (napr. dobijanie EV, pripadne vytazovanie SSR do bojleru). Ale hlavne presne ako uz pisete, akonahle sa baterka blizi k 100%, tak uz podla mna prudom do baterky nepojde moc riadit (resp. sa nebude moc merat prud DO baterky, ale prud Z baterky a opacna logika ako pri nabijani).
Ja sa nieco podobne totiz chystam naprogramovat. Bud pomocou loxone, ktore mam v baraku (malo pravdepodobne), alebo nejakym svojim riesenim (vysoko pravdepodobne), kde loxone bude len "vykonavac povelov z hora". Najskor ale na jesen, ked uz na to bude zaprve cas a zadruhe bude menej slnka a potreba zacat to riadit. Momentalne mam od 10:00 prakticky nabite, nahriate a nie je co s tou elektrikou robit
Ja sa nieco podobne totiz chystam naprogramovat. Bud pomocou loxone, ktore mam v baraku (malo pravdepodobne), alebo nejakym svojim riesenim (vysoko pravdepodobne), kde loxone bude len "vykonavac povelov z hora". Najskor ale na jesen, ked uz na to bude zaprve cas a zadruhe bude menej slnka a potreba zacat to riadit. Momentalne mam od 10:00 prakticky nabite, nahriate a nie je co s tou elektrikou robit
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
-
- Příspěvky: 3869
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Vytěžování se Siemens LOGO!
Podle mě na vytěžování stačí klidně 1 minuta, přinejhorším to bude minutu brát z baterky a asi tam nebudeš mít 50kW zátěž?
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 988
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Vytěžování se Siemens LOGO!
Ve Victron systému Cerbo komunikuje se Smartshuntem, ale netuším, jak často. Myslím, že nějaké ultrakrátké měřící a vyhodnocovací intervaly nebudou potřebné. Zatím pracuji na HW časovači, 5násobný pro bojlery a 9násobný pro akunádrž.
Předpokládám, že NodeRed bude posílat něco jako přidej zátěž - 0 - uber zátěž.
Při stavu přidej zátěž si časovač odpočítá např. 1min, pak zapne výstupní relé (nebo optotranzistor) a spustí následný časovač, až doleze do konce.
Při stavu 0 zůstávají výstupy beze změn, pokud je nějaký časovač ve stavu čítání, tak se resetne.
Při stavu uber zátěž poslední zapnutý časovač opět odpočítá např 1min, vypne výstupní relé a spustí předchozí časovač, až doleze do 0.
Vzhledem k ostrovu nepotřebuji držet nějakou výstupní nulu na střídači, drobné výkyvy pochytá baterka.
Pro ohřev bojlerů asi doplním nějaký rychlejší reset, při přetížení měniče bude vypínat výstupy po 2 sekundách. Topná tělesa v bojlerech mám 3 x 1300W (200l) a 1 x 1000W (80l), možná třífázové těleso upravím na 650W + 1300W.
Ohřev AN se snad podaří předělat na 9x700W přímo z DC 48V, ale nějak se mi nedostává času.
Předpokládám, že NodeRed bude posílat něco jako přidej zátěž - 0 - uber zátěž.
Při stavu přidej zátěž si časovač odpočítá např. 1min, pak zapne výstupní relé (nebo optotranzistor) a spustí následný časovač, až doleze do konce.
Při stavu 0 zůstávají výstupy beze změn, pokud je nějaký časovač ve stavu čítání, tak se resetne.
Při stavu uber zátěž poslední zapnutý časovač opět odpočítá např 1min, vypne výstupní relé a spustí předchozí časovač, až doleze do 0.
Vzhledem k ostrovu nepotřebuji držet nějakou výstupní nulu na střídači, drobné výkyvy pochytá baterka.
Pro ohřev bojlerů asi doplním nějaký rychlejší reset, při přetížení měniče bude vypínat výstupy po 2 sekundách. Topná tělesa v bojlerech mám 3 x 1300W (200l) a 1 x 1000W (80l), možná třífázové těleso upravím na 650W + 1300W.
Ohřev AN se snad podaří předělat na 9x700W přímo z DC 48V, ale nějak se mi nedostává času.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 384
- Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
- Lokalita: Stredocesky kraj
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 11250
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Vytěžování se Siemens LOGO!
Baterke nevadi, ze pri polooblacnom dni bude do nej neustale niekto rvat alebo znej brat vyssie desiatky A? V situacii ked mam baterku nabitu a spotrebu domu ustalenu mam v dome stovky W. Ked ale budem vytazovat do bojleru a pripadne elektroauta, tak sa bavime o 8 kW AC trvalej zatazi. Kvoli tomuto som planoval mat tu granularitu co najmensiu.
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
-
- Příspěvky: 988
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Vytěžování se Siemens LOGO!
Na to tam snad ta baterka je. V literatuře uvádějí životnost 12-15let, kdybys udělal denně 1 kompletní cyklus, tak 6000 cyklů bude 15,5 roku. Mám 48V 580Ah a teoretické maximum pro nabíjení mám 210A ( 3xMPPT 70A), na odběru do ohřevu vody se přes 200A také asi nedostanu, i kdybych měl vše pozapínané a došlo k zatmění slunce, tak jsem v klidu. Nastavení snižování výstupní zátěže bych viděl rozumně někde u -20A při nabitém akumulátoru.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 1021
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Vytěžování se Siemens LOGO!
Jedna vteřina je v mém pojetí automatizace neskutečné dlouhý čas, ale tady v tomhle případěto opravdu bude stačit.
Můj regulátor v Logu aktuálně reaguje samozřejmě okamžitě (cyklus PLC v řádu milisekund)
Moje představa úpravy:
1) SoC - tady tohle samozřejmě stačí načítat klidně jednou za sekundu nebo i za déle
2) Proud do/z baterky načítat kontinulálně (jednou za cyklus PLC) a podle toho otvírat plynule SSR a případně po plném otevření SSR otevřít naplno další relé (stykač) a tak dále podle počtu zátěží ... (po plném otevření SSR připojit rele1, po dalším plném otevření SSR druhé relé a tak pořad dále ...)
PS: SoC 100% na regulaci už bude asi pozdě. Je třeba regulovat dřív než bude regulovat někdo jiný. Ještě nevím a testuju. Jsem v oblasti měření SoC nováček
pibi: Až budu mít 580Ah v baterkách tak asi možná nějakou regulaci spotřeby řešit nebudu
Můj regulátor v Logu aktuálně reaguje samozřejmě okamžitě (cyklus PLC v řádu milisekund)
Moje představa úpravy:
1) SoC - tady tohle samozřejmě stačí načítat klidně jednou za sekundu nebo i za déle
2) Proud do/z baterky načítat kontinulálně (jednou za cyklus PLC) a podle toho otvírat plynule SSR a případně po plném otevření SSR otevřít naplno další relé (stykač) a tak dále podle počtu zátěží ... (po plném otevření SSR připojit rele1, po dalším plném otevření SSR druhé relé a tak pořad dále ...)
PS: SoC 100% na regulaci už bude asi pozdě. Je třeba regulovat dřív než bude regulovat někdo jiný. Ještě nevím a testuju. Jsem v oblasti měření SoC nováček
pibi: Až budu mít 580Ah v baterkách tak asi možná nějakou regulaci spotřeby řešit nebudu
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, MQTT)
-
- Příspěvky: 988
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Vytěžování se Siemens LOGO!
100% ani náhodou, vidím to kolem 90%. Dost často se stane, že při správném aprílovém počasí se SoC nezresetuje, regulátory přejdou ze zvýšeného bulk napětí do floatu, proud z baterky jde momentálně na chvíli do -hodnot, než napětí aku spadne v mém případě z 55,2 na 53,6V, to trvá desítky sekund, při malé zátěži i minuty. Pak se akumulátor dobíjí už jen pomalu a výkon zůstane nevyužitý, i když je ho dost.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 1021
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Vytěžování se Siemens LOGO!
Aktuálně v mém krátkém životě s opravdovou baterkou se dostávám tak max na 90% SoC. Takže bych viděl SoC při regulaci určitě jako nastavitelný parametr. Ono se to může v průběhu roku asi měnit.
Nevím zatím přesně jak to bude s tím prouden do/z baterky, ale tohle by snad mohlo fungovat v real-time. Prostě když už mám nějak nabitou baterku (nějaké to SoC) tak další výkon už můžu poslat někam jinam než do baterky ...
Nevím zatím přesně jak to bude s tím prouden do/z baterky, ale tohle by snad mohlo fungovat v real-time. Prostě když už mám nějak nabitou baterku (nějaké to SoC) tak další výkon už můžu poslat někam jinam než do baterky ...
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, MQTT)
-
- Příspěvky: 1818
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Vytěžování se Siemens LOGO!
Moc to prežívaš, ale chápem, nová hračka
Mne osobne začne zohrievať bojler kľudne aj od 65% SoC - hlavne to záleží od predpovede ziskov na aktuálny a nasledujúci deň. Viac info som tu už dával, ale nájsť to bude ťažké. Cez mobil sa mi to nechce ani hľadať ani písať znova.
Mne osobne začne zohrievať bojler kľudne aj od 65% SoC - hlavne to záleží od predpovede ziskov na aktuálny a nasledujúci deň. Viac info som tu už dával, ale nájsť to bude ťažké. Cez mobil sa mi to nechce ani hľadať ani písať znova.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.6 MWh AC
-
- Příspěvky: 5224
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Vytěžování se Siemens LOGO!
Osobně dám přednost nahřáté vodě než jet světla a třeba notes z baterky. Ten bojler s teplou vodou je důležitější než provoz zbytku domu. Tj. prvně pokrýt nutné velké spotřebiče (bojler) a až pak všechno ostatní. Že budu následující den krmit světla z DS je furt lepší, než pak z DS nahřívat vodu, která v tom bojleru dva tři dny vydrží.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1021
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Vytěžování se Siemens LOGO!
TomHc: JJ, momentálně nemám pocit, že bych nějaký vytěžovač potřeboval. Celý den jsem nad 70%. A to to dneska fakt pěkně testujem. Ale takové dny určitě příjdou a pak se nějaká akumulace energie hodit bude (a nejlevnější a nejefektivnější akumulace energie je do vody)...
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, MQTT)
-
- Příspěvky: 1818
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Vytěžování se Siemens LOGO!
U nás to už je klasická hlavná sezóna, už 11:30 plný bojler na 75°C a plná baterka, potom už len po troche pračka, umývačka, sušička...
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.6 MWh AC
-
- Příspěvky: 1021
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Vytěžování se Siemens LOGO!
Něco mi to připomína
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, MQTT)
-
- Příspěvky: 1538
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Vytěžování se Siemens LOGO!
Taky to tak mám... Jak jsem to řádně předimenzoval tak kolikrát už v 11h mám oba bojlery na plno ohřáté, pak už jen nárazový odběr jako pračka, myčka a sušička... Dokud bylo chladněji, tak jsem to cpal do přímotopů... Denně udělám kolem 20kWh výroby ale kdybych měl kam to dávat mám klidně dvojínasobek... Ale má to výhodu v zatažených dnech oproti loňsku, kdy si to předimenzování pochvaluji
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 1021
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Vytěžování se Siemens LOGO!
Tak vše bude asi trochu jinak. Li-Ion evidentně není LiFePO4. Závislost mezi kapacitou baterky a napětím tam je. A řekl bych, že dost podstatná. Samozřejmě ne lineární, ale to není u žádné baterky. Ale to nehraje pro vytěžování až tak podstatnou roli. Dokonce, bych řekl, že údaj o napětí baterky bude v tomhle případě relevantnější než SoC.
U mého vytěžovače bude tedy pravděpodobně stačit jen trochu upravit parametry a bude připraven na práci v horších časech. Momentálně opravdu nějaké šetření baterky moc smysl naštěstí nemá. Ale ty dny příjdou a je třeba být připraven.
Takže (prozatím) Node-Red bude číst údaj o napětí ze smartshuntu (třeba jednou za sekundu nebo za 10s) a posílat jej do Loga a to bude fungovat tak jako dosud. Bude jej porovnávat s nastaveným cílovým (minimálním) napětím, které bude dostávat taky z Node-Red, kde bude taky stejně jako dosud, jako nastavitelný parametr na dashboardu.
První testy vypadají dost slibně. Řekl bych, že ještě lépe než s Pb nebo NiCd baterkama. Testování je bohužel trochu ztížené tím, že bojler je nahřáty momentálně skoro pořád. Ale v zájmu vědy a výzkumu budu asi aspoň po dobu testování teplou vodu občas odpuštět.
První ranní test na malém výkonu FVE na hranici 46V. Na východě máme kopec, tak je ten start FVE takový pomalejší.
Ale i tak se bojler v pohodě, bez ždímání baterky, dohřívá.
U mého vytěžovače bude tedy pravděpodobně stačit jen trochu upravit parametry a bude připraven na práci v horších časech. Momentálně opravdu nějaké šetření baterky moc smysl naštěstí nemá. Ale ty dny příjdou a je třeba být připraven.
Takže (prozatím) Node-Red bude číst údaj o napětí ze smartshuntu (třeba jednou za sekundu nebo za 10s) a posílat jej do Loga a to bude fungovat tak jako dosud. Bude jej porovnávat s nastaveným cílovým (minimálním) napětím, které bude dostávat taky z Node-Red, kde bude taky stejně jako dosud, jako nastavitelný parametr na dashboardu.
První testy vypadají dost slibně. Řekl bych, že ještě lépe než s Pb nebo NiCd baterkama. Testování je bohužel trochu ztížené tím, že bojler je nahřáty momentálně skoro pořád. Ale v zájmu vědy a výzkumu budu asi aspoň po dobu testování teplou vodu občas odpuštět.
První ranní test na malém výkonu FVE na hranici 46V. Na východě máme kopec, tak je ten start FVE takový pomalejší.
Ale i tak se bojler v pohodě, bez ždímání baterky, dohřívá.
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, MQTT)
-
- Příspěvky: 1021
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Vytěžování se Siemens LOGO!
Druhý test (dopolední) na hranici 48V (4V na článek). Prakticky asi pro některé pro Li-Ion běžně nastavovaná hranice nabíjení.
Opět se bojler v pohodě dohřívá i s průběžnými odběry teplé vody. A celá FVE domácnost normálně funguje včetně trouby
A baterka se přitom dále také dobíjí, pokud je dost výkonu FVE a MPPT nabíjčky se dostanou nad 48V.
Samozřejmě, když zabere trouba (nebo jiný výkonný spotřebič) a není momentálně dost výkonu z FVE, tak si cucne z baterky a klesne na ní napětí. V tom okamžiku, ale zareaguje regulátor vytěžovače a odpojí bojler a dále nepomáhá baterku ždímat.
Mimochodem musím tímto poděkovat své ženě za spolupráci při testování vytěžovače. Jako hlavní protizátěž k bojleru posloužila právě ona a její trouba.
Jsem spokojen s výsledkem vytěžovače i z výkonu protizátěže (pro pibi a Migel: samozřejmě fotku tady po dokonmční testu hodím ). Trochu si bude ještě potřeba pohrát s těmi děsnými parametry PID regulátoru a bude to asi v pohodě.
Opět se bojler v pohodě dohřívá i s průběžnými odběry teplé vody. A celá FVE domácnost normálně funguje včetně trouby
A baterka se přitom dále také dobíjí, pokud je dost výkonu FVE a MPPT nabíjčky se dostanou nad 48V.
Samozřejmě, když zabere trouba (nebo jiný výkonný spotřebič) a není momentálně dost výkonu z FVE, tak si cucne z baterky a klesne na ní napětí. V tom okamžiku, ale zareaguje regulátor vytěžovače a odpojí bojler a dále nepomáhá baterku ždímat.
Mimochodem musím tímto poděkovat své ženě za spolupráci při testování vytěžovače. Jako hlavní protizátěž k bojleru posloužila právě ona a její trouba.
Jsem spokojen s výsledkem vytěžovače i z výkonu protizátěže (pro pibi a Migel: samozřejmě fotku tady po dokonmční testu hodím ). Trochu si bude ještě potřeba pohrát s těmi děsnými parametry PID regulátoru a bude to asi v pohodě.
- Přílohy
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, MQTT)
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 33 Odpovědi
- 2788 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PetrDubi
-
- 8 Odpovědi
- 884 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od pezizka
-
-
Infrapanely-vytěžování.
od Janma » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
Infrapanely-vytěžování.
- 8 Odpovědi
- 2380 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Smat82
-
-
- 7 Odpovědi
- 905 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ElektroEzs
-
- 20 Odpovědi
- 3365 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Neo