dvou generační dům

Pračky, myčky, ledničky, mrazáky, mikrovlnné trouby, pece, vařiče, fény, rádia, televize, počítače, vysavače, osvětlení ... Jak je provozovat v (polo)ostrovním režimu?
Tomas_OVA
Příspěvky: 3
Registrován: pát črc 17, 2020 1:34 pm

dvou generační dům

Příspěvek od Tomas_OVA »

Zdravím,

chtěl bych se zeptat, jak by se dal vyřešit v domácím rozvodu, kdy v RD1 rozvadeči od sloupku, kde je zavedena elektrárna, ale záloha (back-up) domu je potřeba v druhém rozvaděči. v druhém patře, kde nevede krom 5x6 siloviny nic rozdělitelného.

Děkuji

Tom z OVY.
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: dvou generační dům

Příspěvek od Soban »

Kde je problém? Prostě tam vrazíš ups.
Axpert a jeho klony.

V rozvaděči v patře ho vložíš do vedení které potřebuješ zálohovat.

Pokud to nevyhovuje tak musíš podrobněji popsat problém.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
bol-St
Příspěvky: 305
Registrován: čtv bře 20, 2014 7:20 am
Lokalita: Opavsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9375
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlučínsko

Re: dvou generační dům

Příspěvek od bol-St »

Nevím jestli tam bude dávat klon Axperta, když má v instalaci: Goodwe asymetrický 8k střídač. Já bych tam dal přepínač sítí.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek