Moje prvni FVE 5kWp

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
SusP
Příspěvky: 21
Registrován: sob úno 19, 2022 1:55 pm

Re: Moje prvni FVE 5kWp

Příspěvek od SusP »

macherko1 píše:Daj tam PIP 5048GX a nepreteče nic
Hele planuji dva stringy po 5 panelech to znamena ze maximalni zkratovy proud bude myslim kolem 26A a to ten menic ma napsany ze zvladne maximalne 18A.
Doporucovany PIP5048MKX ten ma maximum 27A.
Naposledy upravil(a) SusP dne pon úno 21, 2022 11:00 pm, celkem upraveno 1 x.
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm

Re: Moje prvni FVE 5kWp

Příspěvek od vlkazajac »

Diablo1st píše:
vlkazajac píše:Panely naležato, jedno či tri alebo štyri rady nad sebou. O tom by som diskusiu nedemokraticky zakázal, keby som mohol ::mute::
Prepáč toto som troška nepochopil. Nejako mi to nie je jasné, či odporúčaš panely na ležato alebo si proti?
Ak človek nemá tiene resp. priestorovo mu to tak vychádza je lepšia varianta panely na stojato, keďže treba menej montážneho materiálu. Alebo mi niečo uniká?
Panely vždy naležato. Sneh lezie dolu a do poslednej chvíle zakrýva povedzme 3 cm od kraja. Úbytok výkonu v tom momente je u panelov nastojato veľmi razantný.

Aj obyčajné tiene sa nasúvajú zboku a vždy zdola nahor. Keď zakrývajú políčko odspodu od 0 do 155 mm, tak prúd klesá tomu úmerne, ak je panel naležato. Nastojato to skape veľmi rýchlo.

Hovoríme o minútach, ktoré môžu byť dosť cenné.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
Dagus
Příspěvky: 1951
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Moje prvni FVE 5kWp

Příspěvek od Dagus »

Máš pravdu, sám to zak mám, ale je to pracnější.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Diablo1st
Příspěvky: 1623
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY

Re: Moje prvni FVE 5kWp

Příspěvek od Diablo1st »

Tak už mi je jasné ako si to myslel, ďakujem za vysvetlenie. ;)

Otázka je, či to stojí za 2x toľko montážneho materiálu. To si asi každý musí rozhodnúť sám.
Z môjho pohľadu, asi by som sa rozhodol skôr na základe priestorových možností, t.z. tak, aby som využil čo najviac priestoru na streche, ako na základe snehu (už ho aj tak moc nie je) alebo tieňov.
Napr. v budúcnosti uvažujem o rozšírení FVE na takú malú prístavbu kde je strecha cca. 5,6x3,1m a najlepšie tam vôjdu 9ks panelov 1,75x1m v troch radách. Toto je konfigurácia, ktorá najviach využije plochu strechy.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Uživatelský avatar
antoni_sk
Příspěvky: 677
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm
Bydliště: Liptov

Re: Moje prvni FVE 5kWp

Příspěvek od antoni_sk »

Moja skusenosť je: mám všetky panely naležato, ale pokiaľ mám napr. sneh na spodku panela, tak dávajú véééééľmi málo...
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
fatter
Příspěvky: 233
Registrován: čtv led 18, 2018 12:11 pm
Lokalita: Bratislava

Re: Moje prvni FVE 5kWp

Příspěvek od fatter »

Tak teraz ste ma zneistili, kdesi som cital, tusim ze aj tu na fore, ze ak panely su nalezato, tak postupom tiena od spodu nahor alebo naopak, sa moze dokonca poskodit aj samotny panel, hlavne ak je dost zatazeny . Priznam sa, precestoval som nejaky ten kut EU a vsade som videl panely zvislo. Ale necham sa poucit, nie som extra odbornik
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
Dagus
Příspěvky: 1951
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Moje prvni FVE 5kWp

Příspěvek od Dagus »

Já to preferoval kvůli dispozicím na střeše. S takovouhle střechou bych neváhal ani minutu a dával solární profil vodorovně ve dvou řadách od začátku do konce. Dal bych kvůli sněhu moderní halfcut panel co jede na dvě půlky a víc bych se tím nezabýval.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
SusP
Příspěvky: 21
Registrován: sob úno 19, 2022 1:55 pm

Re: Moje prvni FVE 5kWp

Příspěvek od SusP »

Potrebuji poradit zda mohu pripojit vice nez 16 clanku LiFePO4 120ah k tomuto menici PIP5048MKX. V manualu jsem nasel ze umi nabijet maximalne 64V.
Neslo by tedy zapojit 19clanku s tim ze se bude nabijet +/- 63V a vychazelo by to na maximalni napeti clanku 3,315...
Prosim o vysvetleni dekuji vsem.
Pawel
Příspěvky: 812
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am

Re: Moje prvni FVE 5kWp

Příspěvek od Pawel »

3,315V není plně nabitý článek budete pracovat s menší kapacitou článků. Ani využívat max. napětí na měniči není dobré.
rva
Příspěvky: 3526
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Moje prvni FVE 5kWp

Příspěvek od rva »

Lepší je držet se obvyklé konfigurace - tedy 16 článků. Časem člověk něco dokupuje a s neobvyklým napětím by mohl mít omezený výběr.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
SusP
Příspěvky: 21
Registrován: sob úno 19, 2022 1:55 pm

Re: Moje prvni FVE 5kWp

Příspěvek od SusP »

Konstrukce hotova...
Přílohy
1647244846281.jpg
SusP
Příspěvky: 21
Registrován: sob úno 19, 2022 1:55 pm

Re: Moje prvni FVE 5kWp

Příspěvek od SusP »

Tak jsem je tam konecne hodil ::fv:: :yes:
Přílohy
1647840737009.jpg
SusP
Příspěvky: 21
Registrován: sob úno 19, 2022 1:55 pm

Re: Moje prvni FVE 5kWp

Příspěvek od SusP »

Menic jsem nakonec koupil od fve-mp PIP5048MKX, ted je na rade pripojeni do hlavniho rozvadece. Nemate schamata zapojeni pro tyto menice s dvojí konverzí budu rad za kazdou radu. Nejake fotky vasich zapojeni atd...
Privodni kabel je v navodu napsany 3x10mm2, mate pouzity kabel podle navodu ?
Baterie bude 200Ah, ktera prijde az za mesic...

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek