Moc sem nestihl sledovat tok tvých myšlenek, ale:
- pokud nemáš žádný pól uzeměný, tak musíš dat přepěťovky na oba póly z panelů - logicky, protože přepětí může přijít oběma vodiči,
- pokud máš jeden pól uzeměný, tak když místo druhé přepěťovky připojíš zemnící vodič, tak netřeba druhé přepěťovky, ale pozor na komponenty, aby to snesly - viz diskuzi výše
Přepěťovka hlídá přepětí mezi svými svorkami - funguje to prostě jako varistor (ostatně tam i bývá). Do učitého napětí nevede téměř žádný proud a jakmile napětí překročí určitou mez, tak se chová jako vodič a spojí obě svorky. Proud pak jde cestou menšího odporu - skrz přepěťovku do zemění a zařízení s vyšším odporem zatíží výrazně méně.