Mega pojistka

Souhrn tématu

Diskuze se zaměřuje na použití mega pojistek pro DC proudy v rozsahu 150–200 A, zejména v nízkonapěťových bateriových uložištích a fotovoltaických systémech. Uživatelé řeší spolehlivost, velikost a tepelné vlastnosti nožových pojistek, které jsou dostupné i za nízké ceny. Důležitá je správná montáž a odvod tepla, aby pojistka správně fungovala a chránila zařízení před přetížením.
ACDC
Příspěvky: 614
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Reputace: 9
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Mega pojistka

Nový příspěvek od ACDC »

Je tohle důvěryhodné? Zdá se mi to poněkud malé. Opravdu to snese 150-200A DC a vypne bez efektů? https://www.lifepo4-shop.cz/pojistkovy-drzak-mega-p172
5,6kW , RESACS, EPEVER, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
eman
Příspěvky: 2766
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Reputace: 299
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Mega pojistka

Nový příspěvek od eman »

Když jsem stavěl DC rozvaděč, tak jsem našel test pojistek pro FVE a tyhle pojistky nejen že reagovali pomalu, ale dost se hřály. Proto jsem použil nožovky.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
mopadzi
Příspěvky: 1140
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
Reputace: 58
Lokalita: Okolí Uherského Brodu
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Mega pojistka

Nový příspěvek od mopadzi »

ACDC píše: pon led 19, 2026 6:57 pm
Je tohle důvěryhodné? Zdá se mi to poněkud malé. Opravdu to snese 150-200A DC a vypne bez efektů? https://www.lifepo4-shop.cz/pojistkovy-drzak-mega-p172
je to ten samý držák co prodává Victron
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
Uživatelský avatar
v600
Příspěvky: 121
Registrován: ned srp 13, 2023 4:21 pm
Reputace: 17
Lokalita: RK
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Mega pojistka

Nový příspěvek od v600 »

Já jsem to vyřešil bez držáků "na přímo" na BusBar.
Megapojistky byly součástí dodávky BMS JBD, tak jsem je použil.
Přílohy
MegaPojistky.jpg
MegaPojistky.jpg (17.2 KiB) Zobrazeno 172 x
15 panelů Solarmi 7000Wp (východ+západ) +3 panely Jih na zimu, EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 2x5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov (dva okruhy).
7xLongi, 2500W (jih), SITON, ohřev 160L Dražice.
MikroCZ
Příspěvky: 154
Registrován: čtv led 02, 2025 12:47 pm
Reputace: 6
Lokalita: STredni čechy
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Mega pojistka

Nový příspěvek od MikroCZ »

Já bych se bál o tu mechanickou odolnost. Obecně ten držák používám u baterek. ale zvykne být i přes řádné dotažení a očistění kontaktu teplejší. Ale muže to být konstrukcí pojistky, chlazení pomocí vývodu.. Každopádně klasická velká nožovka jak z HDP, možná bude lepší.. Je to prostě na zvážení každého z nás.
Nortonko
Příspěvky: 154
Registrován: pon čer 24, 2024 10:02 am
Reputace: 28
Lokalita: Horná Nitra
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Mega pojistka

Nový příspěvek od Nortonko »

takýmto poistkám by som sa vyhol. dobré akurát na vyhorenie.
tieto poistky majú chabú vypínaciu schopnosť. pri skratových prúdoch nie su schopné bezpečne prerušiť obvod.

FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
Ferda2
Příspěvky: 48
Registrován: pát zář 27, 2024 10:07 pm
Reputace: 14
Lokalita: Pardubice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6200
Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Mega pojistka

Nový příspěvek od Ferda2 »

v600 píše: úte led 20, 2026 9:33 am
Já jsem to vyřešil bez držáků "na přímo" na BusBar.
Megapojistky byly součástí dodávky BMS JBD, tak jsem je použil.
Co se stane když se pojistka přepálí? Nerozpadne se a tudíž pak upadne někam drát ? :o
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
MikroCZ
Příspěvky: 154
Registrován: čtv led 02, 2025 12:47 pm
Reputace: 6
Lokalita: STredni čechy
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Mega pojistka

Nový příspěvek od MikroCZ »

Měl by se uvnitř přepálit ten meandr z tenkého plíšku (terminály jsou zalisované jsou tam videt u koncu toho plastu nýty) Ale záleží, jestli zkrat nebude tak velký, případně zahřátí tak velké, že by plast tekl...
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2823
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Reputace: 518
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Mega pojistka

Nový příspěvek od kybos »

U tohoto typu pojistky velmi výrazně závisí na tom, jak dobře je z vývodů pojistky odváděno teplo. Hodnota proudu, při které se pásek přetaví se tak může značně změnit podle tepelné vodivosti toho, k čemu je pojistka přišroubovaná.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
ACDC
Příspěvky: 614
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Reputace: 9
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Mega pojistka

Nový příspěvek od ACDC »

No, tušil jsem, že jsou na h.. Jenže nožovka je moc velká. Takže OPV 22 a 125A.
AC 690V / DC 440V.
5,6kW , RESACS, EPEVER, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Soban
Příspěvky: 4520
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 302
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Mega pojistka

Nový příspěvek od Soban »

Tak nožovka je i malá nevím do kolika A ale já mám OPV 22 mě 125A na baterku stačí ovšem pojistka 125A je pouze do DC 250V AC 500V ! Samozřejmě to pro FVE stačí.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Valdano
Příspěvky: 1678
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace: 234
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Mega pojistka

Nový příspěvek od Valdano »

Existují nožové DC pojistky i na nižší napětí jako třeba M00 gBat 125A/80V DC vhodné na jištění LV bateriového uložiště.
Naposledy upravil(a) Valdano dne úte led 20, 2026 7:08 pm, celkem upraveno 1 x.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6658
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 919
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Mega pojistka

Nový příspěvek od cipis »

To upadli z visne, s tou cenou ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 19+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
ACDC
Příspěvky: 614
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Reputace: 9
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Mega pojistka

Nový příspěvek od ACDC »

To se mi válí doma😃 To OPV, teda. Jo napěťově DC je OK.
5,6kW , RESACS, EPEVER, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Valdano
Příspěvky: 1678
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace: 234
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Mega pojistka

Nový příspěvek od Valdano »

To byla jen ukázka, že existují. Někteří čeští prodejci holt neví, že český zákazník si žádá hlavně čínské ceny, ale někde na Alíku se jistě najdou za pakatel podobné nožové DC pojistky na nízké napětí pro jištění LV baterií. ;)

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Ferda2, sindyk a 1 host