Diskuze se zaměřuje na srovnání mega pojistek a klasických nožových pojistek pro DC proudy do 200A, zejména v kontextu jištění nízkonapěťových baterií. Uživatelé hodnotí spolehlivost, rozměry, vnitřní odpor a možnosti servisování pojistek. Zmiňuje se vhodnost pojistek s nižším napětím (80V) pro bateriová úložiště a dostupnost cenově výhodných nožových pojistek na trhu.
-
ACDC
- Příspěvky: 614
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Reputace: 9
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Mega pojistka
Je tohle důvěryhodné? Zdá se mi to poněkud malé. Opravdu to snese 150-200A DC a vypne bez efektů? https://www.lifepo4-shop.cz/pojistkovy-drzak-mega-p172
5,6kW , RESACS, EPEVER, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
-
eman
- Příspěvky: 2768
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Reputace: 299
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Mega pojistka
Když jsem stavěl DC rozvaděč, tak jsem našel test pojistek pro FVE a tyhle pojistky nejen že reagovali pomalu, ale dost se hřály. Proto jsem použil nožovky.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
mopadzi
- Příspěvky: 1140
- Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
- Reputace: 58
- Lokalita: Okolí Uherského Brodu
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Mega pojistka
je to ten samý držák co prodává VictronACDC píše: pon led 19, 2026 6:57 pmJe tohle důvěryhodné? Zdá se mi to poněkud malé. Opravdu to snese 150-200A DC a vypne bez efektů? https://www.lifepo4-shop.cz/pojistkovy-drzak-mega-p172
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
- v600
- Příspěvky: 121
- Registrován: ned srp 13, 2023 4:21 pm
- Reputace: 17
- Lokalita: RK
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7000
- Kapacita baterie [kWh]: 20
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Mega pojistka
Já jsem to vyřešil bez držáků "na přímo" na BusBar.
Megapojistky byly součástí dodávky BMS JBD, tak jsem je použil.
Megapojistky byly součástí dodávky BMS JBD, tak jsem je použil.
- Přílohy
-
- MegaPojistky.jpg (17.2 KiB) Zobrazeno 230 x
15 panelů Solarmi 7000Wp (východ+západ) +3 panely Jih na zimu, EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 2x5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov (dva okruhy).
7xLongi, 2500W (jih), SITON, ohřev 160L Dražice.
7xLongi, 2500W (jih), SITON, ohřev 160L Dražice.
-
MikroCZ
- Příspěvky: 154
- Registrován: čtv led 02, 2025 12:47 pm
- Reputace: 6
- Lokalita: STredni čechy
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9600
- Kapacita baterie [kWh]: 20
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Mega pojistka
Já bych se bál o tu mechanickou odolnost. Obecně ten držák používám u baterek. ale zvykne být i přes řádné dotažení a očistění kontaktu teplejší. Ale muže to být konstrukcí pojistky, chlazení pomocí vývodu.. Každopádně klasická velká nožovka jak z HDP, možná bude lepší.. Je to prostě na zvážení každého z nás.
-
Nortonko
- Příspěvky: 154
- Registrován: pon čer 24, 2024 10:02 am
- Reputace: 28
- Lokalita: Horná Nitra
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Mega pojistka
takýmto poistkám by som sa vyhol. dobré akurát na vyhorenie.
tieto poistky majú chabú vypínaciu schopnosť. pri skratových prúdoch nie su schopné bezpečne prerušiť obvod.
tieto poistky majú chabú vypínaciu schopnosť. pri skratových prúdoch nie su schopné bezpečne prerušiť obvod.
-
Ferda2
- Příspěvky: 48
- Registrován: pát zář 27, 2024 10:07 pm
- Reputace: 14
- Lokalita: Pardubice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6200
- Kapacita baterie [kWh]: 20,8
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Mega pojistka
Co se stane když se pojistka přepálí? Nerozpadne se a tudíž pak upadne někam drát ?v600 píše: úte led 20, 2026 9:33 amJá jsem to vyřešil bez držáků "na přímo" na BusBar.
Megapojistky byly součástí dodávky BMS JBD, tak jsem je použil.
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
-
MikroCZ
- Příspěvky: 154
- Registrován: čtv led 02, 2025 12:47 pm
- Reputace: 6
- Lokalita: STredni čechy
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9600
- Kapacita baterie [kWh]: 20
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Mega pojistka
Měl by se uvnitř přepálit ten meandr z tenkého plíšku (terminály jsou zalisované jsou tam videt u koncu toho plastu nýty) Ale záleží, jestli zkrat nebude tak velký, případně zahřátí tak velké, že by plast tekl...
- kybos
- Příspěvky: 2823
- Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
- Reputace: 518
- Lokalita: Šternberk
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 15000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Bydliště: v údolí mezi kopci
Re: Mega pojistka
U tohoto typu pojistky velmi výrazně závisí na tom, jak dobře je z vývodů pojistky odváděno teplo. Hodnota proudu, při které se pásek přetaví se tak může značně změnit podle tepelné vodivosti toho, k čemu je pojistka přišroubovaná.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
-
ACDC
- Příspěvky: 614
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Reputace: 9
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Mega pojistka
No, tušil jsem, že jsou na h.. Jenže nožovka je moc velká. Takže OPV 22 a 125A.
AC 690V / DC 440V.
AC 690V / DC 440V.
5,6kW , RESACS, EPEVER, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
-
Soban
- Příspěvky: 4521
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 302
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Mega pojistka
Tak nožovka je i malá nevím do kolika A ale já mám OPV 22 mě 125A na baterku stačí ovšem pojistka 125A je pouze do DC 250V AC 500V ! Samozřejmě to pro FVE stačí.
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh 
-
Valdano
- Příspěvky: 1683
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace: 234
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Mega pojistka
Existují nožové DC pojistky i na nižší napětí jako třeba M00 gBat 125A/80V DC vhodné na jištění LV bateriového uložiště.
Naposledy upravil(a) Valdano dne úte led 20, 2026 7:08 pm, celkem upraveno 1 x.
-
cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6658
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 920
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Mega pojistka
To upadli z visne, s tou cenou ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 19+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 19+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
ACDC
- Příspěvky: 614
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Reputace: 9
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Mega pojistka
To se mi válí doma
To OPV, teda. Jo napěťově DC je OK.
5,6kW , RESACS, EPEVER, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
-
Valdano
- Příspěvky: 1683
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace: 234
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Mega pojistka
To byla jen ukázka, že existují. Někteří čeští prodejci holt neví, že český zákazník si žádá hlavně čínské ceny, ale někde na Alíku se jistě najdou za pakatel podobné nožové DC pojistky na nízké napětí pro jištění LV baterií. 
-
ElektroEzs
- Příspěvky: 2658
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 87
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Mega pojistka
Klasicka nozovka je do 250VDC tak nevidim duvod kupovat za tu cenu tohleValdano píše: úte led 20, 2026 7:04 pmExistují nožové DC pojistky i na nižší napětí jako třeba M00 gBat 125A/80V DC vhodné na jištění LV bateriového uložiště.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
Valdano
- Příspěvky: 1683
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace: 234
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Mega pojistka
Pojistka na 250 V DC sice oblouk uhasí také, ale často má vyšší vnitřní odpor, což vede k většímu úbytku napětí a zbytečnému zahřívání při běžném provozu. Proto je pro jištění baterie 48V vhodnější pojistka s nižší napětím, blíže k napětí baterie což je právě pojistka na 80V. Z téhož důvodu jsou i ty malé MEGA pojistky od Victronu také dimenzovány na 80V.
-
Kostěj
- Příspěvky: 832
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Reputace: 98
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Mega pojistka
Mám normální nožovky. Pojistky (PN00 125A/500V) jsem kupoval v Elektroodbyt Teplice asi za 40Kč/ks, trojdržák nožovek P00 tamtéž za 125Kč. Ta nožovka včetně držáku má rozměr 120x35x80, ta mega v držáku má 126x33x35. Ale co je pro mne KO: Tu nožovku žehličkou v pohodě vytáhnu i pod zátěží, můžu snadno odpojovat a servisovat. Tou mega pojistkou to takhle snadno asi nejde. Edit: Ještě si pamatuju, že jsem kdysi měřil úbytek napětí, už jsem to sem dával, tak znovu: Ta nožovka včetně držáku má asi 0,5mOhm.
-
Soban
- Příspěvky: 4521
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 302
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Mega pojistka
Ona taky není pojistka jako pojistka.