Mega pojistka

Souhrn tématu

Diskuze se zaměřuje na použití mega pojistek Victron pro bateriové packy a fotovoltaické systémy. Uživatelé řeší vhodnost pojistek s ohledem na proudové zatížení, rozměry a možnosti připojení, přičemž porovnávají mega pojistky s nožovými pojistkami. Důležitá je spolehlivost při vypínání vysokých DC proudů a minimalizace ztrát napětí a přehřívání.
ACDC
Příspěvky: 649
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Reputace: 12
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Mega pojistka

Nový příspěvek od ACDC »

Je tohle důvěryhodné? Zdá se mi to poněkud malé. Opravdu to snese 150-200A DC a vypne bez efektů? https://www.lifepo4-shop.cz/pojistkovy-drzak-mega-p172
5,6kW , RESACS, EPEVER, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
eman
Příspěvky: 2836
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Reputace: 319
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Mega pojistka

Nový příspěvek od eman »

Když jsem stavěl DC rozvaděč, tak jsem našel test pojistek pro FVE a tyhle pojistky nejen že reagovali pomalu, ale dost se hřály. Proto jsem použil nožovky.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
mopadzi
Příspěvky: 1145
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
Reputace: 58
Lokalita: Okolí Uherského Brodu
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Mega pojistka

Nový příspěvek od mopadzi »

ACDC píše: pon led 19, 2026 6:57 pm
Je tohle důvěryhodné? Zdá se mi to poněkud malé. Opravdu to snese 150-200A DC a vypne bez efektů? https://www.lifepo4-shop.cz/pojistkovy-drzak-mega-p172
je to ten samý držák co prodává Victron
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
Uživatelský avatar
v600
Příspěvky: 123
Registrován: ned srp 13, 2023 4:21 pm
Reputace: 17
Lokalita: RK
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Mega pojistka

Nový příspěvek od v600 »

Já jsem to vyřešil bez držáků "na přímo" na BusBar.
Megapojistky byly součástí dodávky BMS JBD, tak jsem je použil.
Přílohy
MegaPojistky.jpg
MegaPojistky.jpg (17.2 KiB) Zobrazeno 761 x
15 panelů Solarmi 7000Wp (východ+západ) +3 panely Jih na zimu, EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 2x5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov (dva okruhy).
7xLongi, 2500W (jih), SITON, ohřev 160L Dražice.
MikroCZ
Příspěvky: 179
Registrován: čtv led 02, 2025 12:47 pm
Reputace: 8
Lokalita: STredni čechy
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Mega pojistka

Nový příspěvek od MikroCZ »

Já bych se bál o tu mechanickou odolnost. Obecně ten držák používám u baterek. ale zvykne být i přes řádné dotažení a očistění kontaktu teplejší. Ale muže to být konstrukcí pojistky, chlazení pomocí vývodu.. Každopádně klasická velká nožovka jak z HDP, možná bude lepší.. Je to prostě na zvážení každého z nás.
Nortonko
Příspěvky: 165
Registrován: pon čer 24, 2024 10:02 am
Reputace: 28
Lokalita: Horná Nitra
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Mega pojistka

Nový příspěvek od Nortonko »

takýmto poistkám by som sa vyhol. dobré akurát na vyhorenie.
tieto poistky majú chabú vypínaciu schopnosť. pri skratových prúdoch nie su schopné bezpečne prerušiť obvod.

FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
Ferda2
Příspěvky: 56
Registrován: pát zář 27, 2024 10:07 pm
Reputace: 15
Lokalita: Pardubice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6200
Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Mega pojistka

Nový příspěvek od Ferda2 »

v600 píše: úte led 20, 2026 9:33 am
Já jsem to vyřešil bez držáků "na přímo" na BusBar.
Megapojistky byly součástí dodávky BMS JBD, tak jsem je použil.
Co se stane když se pojistka přepálí? Nerozpadne se a tudíž pak upadne někam drát ? :o
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
MikroCZ
Příspěvky: 179
Registrován: čtv led 02, 2025 12:47 pm
Reputace: 8
Lokalita: STredni čechy
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Mega pojistka

Nový příspěvek od MikroCZ »

Měl by se uvnitř přepálit ten meandr z tenkého plíšku (terminály jsou zalisované jsou tam videt u koncu toho plastu nýty) Ale záleží, jestli zkrat nebude tak velký, případně zahřátí tak velké, že by plast tekl...
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2836
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Reputace: 520
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Mega pojistka

Nový příspěvek od kybos »

U tohoto typu pojistky velmi výrazně závisí na tom, jak dobře je z vývodů pojistky odváděno teplo. Hodnota proudu, při které se pásek přetaví se tak může značně změnit podle tepelné vodivosti toho, k čemu je pojistka přišroubovaná.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
ACDC
Příspěvky: 649
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Reputace: 12
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Mega pojistka

Nový příspěvek od ACDC »

No, tušil jsem, že jsou na h.. Jenže nožovka je moc velká. Takže OPV 22 a 125A.
AC 690V / DC 440V.
5,6kW , RESACS, EPEVER, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Soban
Příspěvky: 4582
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 307
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Mega pojistka

Nový příspěvek od Soban »

Tak nožovka je i malá nevím do kolika A ale já mám OPV 22 mě 125A na baterku stačí ovšem pojistka 125A je pouze do DC 250V AC 500V ! Samozřejmě to pro FVE stačí.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Valdano
Příspěvky: 1790
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace: 255
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Mega pojistka

Nový příspěvek od Valdano »

Existují nožové DC pojistky i na nižší napětí jako třeba M00 gBat 125A/80V DC vhodné na jištění LV bateriového uložiště.
Naposledy upravil(a) Valdano dne úte led 20, 2026 7:08 pm, celkem upraveno 1 x.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6853
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 950
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Mega pojistka

Nový příspěvek od cipis »

To upadli z visne, s tou cenou ...
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
ACDC
Příspěvky: 649
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Reputace: 12
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Mega pojistka

Nový příspěvek od ACDC »

To se mi válí doma😃 To OPV, teda. Jo napěťově DC je OK.
5,6kW , RESACS, EPEVER, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Valdano
Příspěvky: 1790
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace: 255
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Mega pojistka

Nový příspěvek od Valdano »

To byla jen ukázka, že existují. Někteří čeští prodejci holt neví, že český zákazník si žádá hlavně čínské ceny, ale někde na Alíku se jistě najdou za pakatel podobné nožové DC pojistky na nízké napětí pro jištění LV baterií. ;)
ElektroEzs
Příspěvky: 2875
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 100
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Mega pojistka

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Valdano píše: úte led 20, 2026 7:04 pm
Existují nožové DC pojistky i na nižší napětí jako třeba M00 gBat 125A/80V DC vhodné na jištění LV bateriového uložiště.
Klasicka nozovka je do 250VDC tak nevidim duvod kupovat za tu cenu tohle😂
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Valdano
Příspěvky: 1790
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace: 255
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Mega pojistka

Nový příspěvek od Valdano »

Pojistka na 250 V DC sice oblouk uhasí také, ale často má vyšší vnitřní odpor, což vede k většímu úbytku napětí a zbytečnému zahřívání při běžném provozu. Proto je pro jištění baterie 48V vhodnější pojistka s nižší napětím, blíže k napětí baterie což je právě pojistka na 80V. Z téhož důvodu jsou i ty malé MEGA pojistky od Victronu také dimenzovány na 80V.
Kostěj
Příspěvky: 877
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Reputace: 116
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Mega pojistka

Nový příspěvek od Kostěj »

Mám normální nožovky. Pojistky (PN00 125A/500V) jsem kupoval v Elektroodbyt Teplice asi za 40Kč/ks, trojdržák nožovek P00 tamtéž za 125Kč. Ta nožovka včetně držáku má rozměr 120x35x80, ta mega v držáku má 126x33x35. Ale co je pro mne KO: Tu nožovku žehličkou v pohodě vytáhnu i pod zátěží, můžu snadno odpojovat a servisovat. Tou mega pojistkou to takhle snadno asi nejde. Edit: Ještě si pamatuju, že jsem kdysi měřil úbytek napětí, už jsem to sem dával, tak znovu: Ta nožovka včetně držáku má asi 0,5mOhm.
7.8kWp (12x650Wp jih 35°: 2p3s EpeverTracer6420AN, 3p2s AxpertKing), AxpertKing 5kW/150V. LiFePo 34kWh: 18x280Ah (2022)+18x315Ah (2026). 2xJBDBMS-UART->ESP32->grafana+vytěžování 60V/4.8kW do NADO750. 5x280Wp (2013)-> přímotop.
Soban
Příspěvky: 4582
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 307
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Mega pojistka

Nový příspěvek od Soban »

Ona taky není pojistka jako pojistka.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
kodl69
Příspěvky: 8280
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 1044
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Mega pojistka

Nový příspěvek od kodl69 »

OPV22 je pro 125A už fakt na hraně, rozumný je je používat cca do 100A, raděj používám 000 nožovky. Předse jenom připojení má M8 šroub kabelovým okem je jiná liga, než svorečka utahovaná šroubovákem, na max. 35mm2 půřezu. Ty Megapojistky dávám do akupacků jako "poslední záchranu" jako něco, co by řešilo zkrat hned u baterky. A Držák za půl hodiny vytisknu na 3d tiskárně, pak už potřebuju jenom 2ks M8 šroubků, 4 matičky a nějaký podložky. Ale v rozvaděči mám nožovky, pro měnič i větší PN1 (M12 šrouby...)
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot]