Příspěvekod janek22 » čtv bře 16, 2023 10:05 am

ja som pisal do tomznu a aj do chynt a povedali mi ze nie su kompatibilne, ale ak to tebe ide tak to asi ide.
ak budes moct poslat potom foto ako to mas urobene tak budem moc vdacny.
?
janek22
 
Příspěvky: 24
Registrován: stř úno 01, 2023 2:51 pm

Chci prodávat energii a využít dotace: NE

Re: DC odpínače

Příspěvekod Petr-II » čtv bře 16, 2023 8:18 pm

IMG_20230316_195722.jpg
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
?
Petr-II
podporuje fórum
 
Příspěvky: 48
Registrován: pát úno 08, 2013 12:14 pm


Re: DC odpínače

Příspěvekod Petr-II » čtv bře 16, 2023 8:19 pm

IMG_20230316_195738.jpg
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
?
Petr-II
podporuje fórum
 
Příspěvky: 48
Registrován: pát úno 08, 2013 12:14 pm


Re: DC odpínače

Příspěvekod Petr-II » čtv bře 16, 2023 8:20 pm

IMG_20230316_195803.jpg
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
?
Petr-II
podporuje fórum
 
Příspěvky: 48
Registrován: pát úno 08, 2013 12:14 pm


Re: DC odpínače

Příspěvekod Petr-II » čtv bře 16, 2023 8:22 pm

IMG_20230316_195813.jpg
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
?
Petr-II
podporuje fórum
 
Příspěvky: 48
Registrován: pát úno 08, 2013 12:14 pm


Re: DC odpínače

Příspěvekod Petr-II » čtv bře 16, 2023 8:23 pm

IMG_20230316_195940.jpg
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
?
Petr-II
podporuje fórum
 
Příspěvky: 48
Registrován: pát úno 08, 2013 12:14 pm


Re: DC odpínače

Příspěvekod Petr-II » čtv bře 16, 2023 8:24 pm

IMG_20230316_195951.jpg
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
?
Petr-II
podporuje fórum
 
Příspěvky: 48
Registrován: pát úno 08, 2013 12:14 pm


Re: DC odpínače

Příspěvekod Petr-II » čtv bře 16, 2023 8:25 pm

IMG_20230316_195711.jpg
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
?
Petr-II
podporuje fórum
 
Příspěvky: 48
Registrován: pát úno 08, 2013 12:14 pm


Re: DC odpínače

Příspěvekod Petr-II » čtv bře 16, 2023 8:32 pm

Dodané byly 3 kolíčky na spojení, využil jsem jen dva - ty druhé byly mimo rozteč (asi unuverzál i pro jiné výrobce). Jistič TOMZN jde otevřít pro vyrážecí cívku z obou stran - na foto z jedné strany otevřený a z druhé strany záslepka. A ještě teda odkazy, ať je to vše na jedné stránce:
https://www.aliexpress.com/item/1005001441469313.html
https://www.aliexpress.com/item/1005003354721929.html
?
Petr-II
podporuje fórum
 
Příspěvky: 48
Registrován: pát úno 08, 2013 12:14 pm


Re: DC odpínače

Příspěvekod 007ToMMaS » čtv bře 16, 2023 10:25 pm

vyrazí to aj 12V DC? )Dakujem.
3,2kWp REC320NP - juh
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
?
007ToMMaS
 
Příspěvky: 1077
Registrován: sob zář 15, 2012 7:53 pm


Re: DC odpínače

Příspěvekod Petr-II » pát bře 17, 2023 7:07 am

Zkusím přes víkend.
?
Petr-II
podporuje fórum
 
Příspěvky: 48
Registrován: pát úno 08, 2013 12:14 pm


Re: DC odpínače

Příspěvekod janek22 » pát bře 17, 2023 8:59 am

supeeer, diki moc Petr za detaily. idem objednat :)

este otazka, ak budem mat jeden string 750vdc a cca 9.5 A, tak aky by ste odporucili dat istic? 15A, 20A? ci 25A ?
?
janek22
 
Příspěvky: 24
Registrován: stř úno 01, 2023 2:51 pm

Chci prodávat energii a využít dotace: NE

Re: DC odpínače

Příspěvekod cipis » pát bře 17, 2023 9:20 am

Máš to napsané na panelech, max. fuse rating.
Udávaný proud je pracovní, ne ten, co to vyhodí.
Tj. to třeba při 25 A bude normálně fungovat, což asi nechceš. Tak asi 10 A ...
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 5x 4415, Tr 150/70
3x CARSPA 2kW, 1x CARSPA 4kW, iPower+ 3kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
1 kW "nabíječka" 24 V
15 912 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
?
cipis
Moderátor
 
Příspěvky: 2516
Registrován: pon srp 16, 2021 8:31 pm
Bydliště: blízko Brna

Lokalita: blízko Brna
Chci prodávat energii a využít dotace: NE

Re: DC odpínače

Příspěvekod BrutalniMetalista » pát bře 17, 2023 12:00 pm

Zdarec Borci,

super fórum a super rady. Děkuji obzvlášť tady za ty odpínače. Stavím FV a řeším stejnou věc. Teď budu dávat uzemnění, panely jsou na domku (starý chlívek) bez hromosvodu. Mám v plánu 1. pospojovat panely s konstrukcí hliníkovým drátem, 2. uzemnit to tyčemi FeZn zatlučenými kousek u domku.

A teď měď a hliník = ze zemnící svorky od tyčí to natáhnout lankem Cu 16mm2 nahoru na hliníkové lišty? Cu+Al ve vlhku bude dělat článek ne? Nebo na zemnící tyče našroubovat nerezový hromosvodový drát bez izolace a vytáhnout to k hliníkové liště? Je to drát jak sviňa, nerez, řezat to jde jen flexou, takže by to mělo vydržet cokoliv.
Uživatelský avatar
BrutalniMetalista
 
Příspěvky: 2
Registrován: pát bře 17, 2023 11:42 am

Chci prodávat energii a využít dotace: NE

Re: DC odpínače

Příspěvekod BrutalniMetalista » pát bře 17, 2023 12:07 pm

cipis píše:Máš to napsané na panelech, max. fuse rating.
Udávaný proud je pracovní, ne ten, co to vyhodí.
Tj. to třeba při 25 A bude normálně fungovat, což asi nechceš. Tak asi 10 A ...


A není lepší přidat rezervu 12A? Mám na střeše panely asi 9,2 A a podle manuálu k instalaci tam má být 12A DC pojistka na každý kabel + a - .
Uživatelský avatar
BrutalniMetalista
 
Příspěvky: 2
Registrován: pát bře 17, 2023 11:42 am

Chci prodávat energii a využít dotace: NE

Re: DC odpínače

Příspěvekod cipis » pát bře 17, 2023 1:55 pm

Samozřejmě, že musí být jištěný plus i mínus, pokud není mínus uzemněný.
Ona je otázka proč a jakou rezervu, 10 A jistič na 12 A vypadne kdy? Po 2 hodinách?
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 5x 4415, Tr 150/70
3x CARSPA 2kW, 1x CARSPA 4kW, iPower+ 3kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
1 kW "nabíječka" 24 V
15 912 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
?
cipis
Moderátor
 
Příspěvky: 2516
Registrován: pon srp 16, 2021 8:31 pm
Bydliště: blízko Brna

Lokalita: blízko Brna
Chci prodávat energii a využít dotace: NE

Re: DC odpínače

Příspěvekod janek22 » pát bře 17, 2023 2:00 pm

ja som chcel tie istice primarne pouzit na odpinanie FVE dialkovo cez tie vyrazacie cievky. preto som myslel ze tam dam radsej silnejsi istic nech nieco vydrzi ak ho budem odpinat pod zatazou. ale mozno to ani nehra rolu. neviem ako su istice konstruovane a preto sa radsej pytam mudrejsich/skusenejsich
kazdy string bude isteny poistkami.
?
janek22
 
Příspěvky: 24
Registrován: stř úno 01, 2023 2:51 pm

Chci prodávat energii a využít dotace: NE

Re: DC odpínače

Příspěvekod Petr-II » pát bře 17, 2023 5:06 pm

007ToMMaS píše:vyrazí to aj 12V DC? )Dakujem.


Při 12V DC vyrazí bez zaváhání.
?