OEZ pojistkové odpínače a DC-21B specifikace, jdou otevřít?
Souhrn tématu
Diskuze se věnuje specifikacím pojistkových odpínačů OEZ s označením DC-21B, které umožňují bezpečné odpojení i pod zátěží do 250 V. Uživatelé řeší rozdíly oproti běžně používaným DC-20, které jsou určeny pouze pro odpojení bez zátěže. Zmiňují se také zkušenosti s modely OPVP10, OPVP14 a OPVP22 a upozornění na omezený počet cyklů pro každodenní otevírání.
- Miyuki
- Příspěvky: 328
- Registrován: úte bře 21, 2023 1:42 pm
- Reputace:21
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7640
- Kapacita baterie [kWh]: 19+Nádrž
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
OEZ pojistkové odpínače a DC-21B specifikace, jdou otevřít?
Zdravím, právě plánuju rozvaděč a koukám, že odpínače pro válcové pojistko od OEZ mají DC-21B do 250V, takže by měly bezpečně odpojit i zátěž
To prakticky nikdo jiný nemá, všichni ostatní mají DC-20 , takže jenom bez zátěže
Tak mě zajímá, jestli někdo má zkušenost a potřeboval je otevřít pod zátěží
Týká se to OPVP10, OPVP14 a OPVP22
To prakticky nikdo jiný nemá, všichni ostatní mají DC-20 , takže jenom bez zátěže
Tak mě zajímá, jestli někdo má zkušenost a potřeboval je otevřít pod zátěží
Týká se to OPVP10, OPVP14 a OPVP22
Ostrov založený na Epever IP5000-42-Plus + 2 pole s Tracer5420AN a Tracer6420AN + 18x Envision 305Ah LiFePO4
- Soban
- Příspěvky: 4623
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace:308
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: OEZ pojistkové odpínače a DC-21B specifikace, jdou otevř
Tak pokud je otevřeš rychle tak bez problémů je otvírám i když svítí........
Jinak samozřejmě jsem to nezkoušel pod plnou zátěží - mám na tom 2kW panelů s 32A pojistkou s 80V.
Na baterkách mám 125A a tam to při připojení hází jiskry jak se nabíjí kondenzátory, na pojistce je to poznat, a bude to určitě i na tom kontaktu vevnitř.
Jinak samozřejmě jsem to nezkoušel pod plnou zátěží - mám na tom 2kW panelů s 32A pojistkou s 80V.
Na baterkách mám 125A a tam to při připojení hází jiskry jak se nabíjí kondenzátory, na pojistce je to poznat, a bude to určitě i na tom kontaktu vevnitř.
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
- Miyuki
- Příspěvky: 328
- Registrován: úte bře 21, 2023 1:42 pm
- Reputace:21
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7640
- Kapacita baterie [kWh]: 19+Nádrž
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: OEZ pojistkové odpínače a DC-21B specifikace, jdou otevř
Tak jasný, že to není na každodenní otevírání, však tam je psáno, že to má jenom 300 cyklů pro ty menší a 200 pro PV22
Ostrov založený na Epever IP5000-42-Plus + 2 pole s Tracer5420AN a Tracer6420AN + 18x Envision 305Ah LiFePO4
- ACDC
- Příspěvky: 662
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Reputace:12
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
- Kapacita baterie [kWh]: 11,6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: OEZ pojistkové odpínače a DC-21B specifikace, jdou otevř
Odpínač není určitě vypínač. Takže ne a revizák to nemůže uznat. Je to na odpojení bez zátěže.
5,6kW , AXPERT, EPEVER, LIFEPO 11,6kWh
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
- ACDC
- Příspěvky: 662
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Reputace:12
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
- Kapacita baterie [kWh]: 11,6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: OEZ pojistkové odpínače a DC-21B specifikace, jdou otevř
Beru zpět.
5,6kW , AXPERT, EPEVER, LIFEPO 11,6kWh
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
- Soban
- Příspěvky: 4623
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace:308
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: OEZ pojistkové odpínače a DC-21B specifikace, jdou otevř
ČSN EN 60947-3 určuje tři základní druhy spínacích přístrojů podle funkce:
Odpínač – zapínání a vypínání při zatížení, bezpečné odpojení
Spínač – zapínání a vypínání proudu
Odpojovač – bezpečné odpojení (zapínání a vypínání bez zatížení – kategorie užití DC-20)
Odpínač – zapínání a vypínání při zatížení, bezpečné odpojení
Spínač – zapínání a vypínání proudu
Odpojovač – bezpečné odpojení (zapínání a vypínání bez zatížení – kategorie užití DC-20)
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
- Miyuki
- Příspěvky: 328
- Registrován: úte bře 21, 2023 1:42 pm
- Reputace:21
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7640
- Kapacita baterie [kWh]: 19+Nádrž
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: OEZ pojistkové odpínače a DC-21B specifikace, jdou otevř
Teď když na to koukám podrobněji, tak to je vlastně chyba obchodů, že všemu říkají odpínač, protože v technickejch listech to má buď Odpojovač a nebo Pojistkový spodek, ty co jsou jenom DC-20
Ostrov založený na Epever IP5000-42-Plus + 2 pole s Tracer5420AN a Tracer6420AN + 18x Envision 305Ah LiFePO4
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6957
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:979
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: OEZ pojistkové odpínače a DC-21B specifikace, jdou otevř
Samozrejme, ze je v tom binec, to uz jsem psal loni:-)
Pletou si to lidi i zde; ze to maji blbe soupaci krabic, tak je i pochopitelne.
Pletou si to lidi i zde; ze to maji blbe soupaci krabic, tak je i pochopitelne.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- ACDC
- Příspěvky: 662
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Reputace:12
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
- Kapacita baterie [kWh]: 11,6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: OEZ pojistkové odpínače a DC-21B specifikace, jdou otevř
Jo, taky jsem zblbnul:-)
5,6kW , AXPERT, EPEVER, LIFEPO 11,6kWh
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
- Soban
- Příspěvky: 4623
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace:308
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: OEZ pojistkové odpínače a DC-21B specifikace, jdou otevř
Nic si z toho nedělej já se taky vždy musím kouknout o čem to vlastně mluvím.
Dokud jsem neměl FVE tak jsem znal akorát pojistky/jističe/vypínač
Dokud jsem neměl FVE tak jsem znal akorát pojistky/jističe/vypínač
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot]