DC odpínače
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
-
- Příspěvky: 34
- Registrován: stř úno 01, 2023 2:51 pm
Re: DC odpínače
ja som pisal do tomznu a aj do chynt a povedali mi ze nie su kompatibilne, ale ak to tebe ide tak to asi ide.
ak budes moct poslat potom foto ako to mas urobene tak budem moc vdacny.
ak budes moct poslat potom foto ako to mas urobene tak budem moc vdacny.
-
- Příspěvky: 57
- Registrován: pát úno 08, 2013 12:14 pm
Re: DC odpínače
Dodané byly 3 kolíčky na spojení, využil jsem jen dva - ty druhé byly mimo rozteč (asi unuverzál i pro jiné výrobce). Jistič TOMZN jde otevřít pro vyrážecí cívku z obou stran - na foto z jedné strany otevřený a z druhé strany záslepka. A ještě teda odkazy, ať je to vše na jedné stránce:
https://www.aliexpress.com/item/1005001441469313.html
https://www.aliexpress.com/item/1005003354721929.html
https://www.aliexpress.com/item/1005001441469313.html
https://www.aliexpress.com/item/1005003354721929.html
-
- Příspěvky: 1095
- Registrován: sob zář 15, 2012 8:53 pm
Re: DC odpínače
vyrazí to aj 12V DC? )Dakujem.
3,2kWp REC320NP - juh
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
-
- Příspěvky: 57
- Registrován: pát úno 08, 2013 12:14 pm
Re: DC odpínače
Zkusím přes víkend.
-
- Příspěvky: 34
- Registrován: stř úno 01, 2023 2:51 pm
Re: DC odpínače
supeeer, diki moc Petr za detaily. idem objednat
este otazka, ak budem mat jeden string 750vdc a cca 9.5 A, tak aky by ste odporucili dat istic? 15A, 20A? ci 25A ?
este otazka, ak budem mat jeden string 750vdc a cca 9.5 A, tak aky by ste odporucili dat istic? 15A, 20A? ci 25A ?
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5260
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: DC odpínače
Máš to napsané na panelech, max. fuse rating.
Udávaný proud je pracovní, ne ten, co to vyhodí.
Tj. to třeba při 25 A bude normálně fungovat, což asi nechceš. Tak asi 10 A ...
Udávaný proud je pracovní, ne ten, co to vyhodí.
Tj. to třeba při 25 A bude normálně fungovat, což asi nechceš. Tak asi 10 A ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 2
- Registrován: pát bře 17, 2023 11:42 am
Re: DC odpínače
Zdarec Borci,
super fórum a super rady. Děkuji obzvlášť tady za ty odpínače. Stavím FV a řeším stejnou věc. Teď budu dávat uzemnění, panely jsou na domku (starý chlívek) bez hromosvodu. Mám v plánu 1. pospojovat panely s konstrukcí hliníkovým drátem, 2. uzemnit to tyčemi FeZn zatlučenými kousek u domku.
A teď měď a hliník = ze zemnící svorky od tyčí to natáhnout lankem Cu 16mm2 nahoru na hliníkové lišty? Cu+Al ve vlhku bude dělat článek ne? Nebo na zemnící tyče našroubovat nerezový hromosvodový drát bez izolace a vytáhnout to k hliníkové liště? Je to drát jak sviňa, nerez, řezat to jde jen flexou, takže by to mělo vydržet cokoliv.
super fórum a super rady. Děkuji obzvlášť tady za ty odpínače. Stavím FV a řeším stejnou věc. Teď budu dávat uzemnění, panely jsou na domku (starý chlívek) bez hromosvodu. Mám v plánu 1. pospojovat panely s konstrukcí hliníkovým drátem, 2. uzemnit to tyčemi FeZn zatlučenými kousek u domku.
A teď měď a hliník = ze zemnící svorky od tyčí to natáhnout lankem Cu 16mm2 nahoru na hliníkové lišty? Cu+Al ve vlhku bude dělat článek ne? Nebo na zemnící tyče našroubovat nerezový hromosvodový drát bez izolace a vytáhnout to k hliníkové liště? Je to drát jak sviňa, nerez, řezat to jde jen flexou, takže by to mělo vydržet cokoliv.
-
- Příspěvky: 2
- Registrován: pát bře 17, 2023 11:42 am
Re: DC odpínače
A není lepší přidat rezervu 12A? Mám na střeše panely asi 9,2 A a podle manuálu k instalaci tam má být 12A DC pojistka na každý kabel + a - .cipis píše:Máš to napsané na panelech, max. fuse rating.
Udávaný proud je pracovní, ne ten, co to vyhodí.
Tj. to třeba při 25 A bude normálně fungovat, což asi nechceš. Tak asi 10 A ...
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5260
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: DC odpínače
Samozřejmě, že musí být jištěný plus i mínus, pokud není mínus uzemněný.
Ona je otázka proč a jakou rezervu, 10 A jistič na 12 A vypadne kdy? Po 2 hodinách?
Ona je otázka proč a jakou rezervu, 10 A jistič na 12 A vypadne kdy? Po 2 hodinách?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 34
- Registrován: stř úno 01, 2023 2:51 pm
Re: DC odpínače
ja som chcel tie istice primarne pouzit na odpinanie FVE dialkovo cez tie vyrazacie cievky. preto som myslel ze tam dam radsej silnejsi istic nech nieco vydrzi ak ho budem odpinat pod zatazou. ale mozno to ani nehra rolu. neviem ako su istice konstruovane a preto sa radsej pytam mudrejsich/skusenejsich
kazdy string bude isteny poistkami.
kazdy string bude isteny poistkami.
-
- Příspěvky: 57
- Registrován: pát úno 08, 2013 12:14 pm
Re: DC odpínače
Při 12V DC vyrazí bez zaváhání.007ToMMaS píše:vyrazí to aj 12V DC? )Dakujem.
-
- Příspěvky: 83
- Registrován: ned led 13, 2013 11:11 pm
- Lokalita: Milovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 22000
- Kapacita baterie [kWh]: 20
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
-
- Příspěvky: 2623
- Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
- Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 5 Odpovědi
- 653 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mobilik
-
-
OEZ pojistkové odpínače a DC-21B specifikace, jdou otevřít?
od Miyuki » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
OEZ pojistkové odpínače a DC-21B specifikace, jdou otevřít?
- 9 Odpovědi
- 824 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
-
- 0 Odpovědi
- 1387 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mopadzi
-
-
PRODÁM DC jističe, pojistkové odpínače a přepěťové ochrany
od bokser01 » » v Prodám
PRODÁM DC jističe, pojistkové odpínače a přepěťové ochrany
- 9 Odpovědi
- 755 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bokser01
-