Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od marekjahoda »

Tiez som kupil tento Grundig, ale kedze TC pouzivam iba na chladenie a 8kw je vela tak som skoncil na 6kW Haier.
Predtym tam bola, tu uz spominana, LG Therma V 8kw u ktorej je ozaj hrozna ta modulacia - vedela mi pustit 13-16st. vodu do stropu a nedalo sa to nijako riadit. U vyhrievania neviem ale vraj (podla zahranicnych for) je to u kurenia lepsie.
Uživatelský avatar
mgx
Příspěvky: 499
Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
Bydliště: Tatranska Lomnica

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od mgx »

kalorimeter sa instaluje na spiatocku a tepl.sonda sa pichne do vetvy iducej z TC/kotla. Podla prietoku a deltaT vypocita teplo v kW dodane do systemu. Ak mas aj kalibrovany elmer, vies vypocitat presne SCOP.