Výbuch domu z fotovoltaiky

Problémy s vadnými panely, detekce závad, řešení závad, poškození panelů, zásah bleskem, nalezení vadného článku, vady z výroby, návrhy, prevence, opravy.
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 2654
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 442
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Nový příspěvek od TomHC »

Mne to príde, že to išlo odtiaľto... Tam by sa tá skriňa s baterkami nezmestila.
Přílohy
Capture.jpg
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 06/2025 = 12 MWh AC
eman
Příspěvky: 2262
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Reputace: 235
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Nový příspěvek od eman »

Místo máš správně, tam ty baterky stáli. Je tam vidět MPPT Victron, takže baterky nemohli být daleko. :D To uprostřed vypadá na další roztavený MPPT.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
unicast
Příspěvky: 1800
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace: 294
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Nový příspěvek od unicast »

Hmm, asi bude potřeba přepěťovka i na bateriový okruh pro případ průrazu MPPT, MOSFETy v BMS rozhodně nejsou stavěné na stovky voltů a prorazí se taky.
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 2654
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 442
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Nový příspěvek od TomHC »

Neviem či rozumiem, ale nechcel by som vidieť prepäťovku skratovať batériu 😲
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 06/2025 = 12 MWh AC
unicast
Příspěvky: 1800
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace: 294
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Nový příspěvek od unicast »

Přepěťovky se nikdy nemontují bez pojistek nebo jističů 😃
glottis
Příspěvky: 2964
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 339
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Nový příspěvek od glottis »

tak pojistku bys tam mel uz mit ne? :) a u neuzemnene dokonce dve ;) tech 100V+ do baterie by ji asi upalilo

edit: ale jako dat tam jeste poradne transili asi skodit nemuze :) nebo nejakou sekundarni ochranu. Dat napetovou spous a shodit jistice baterii. Mosfetum se fakt neda moc verit. Kdyz to zdechne tak sepnute. V lepsim pripade se odpari.

edit2: ale to sem se zase nechal vyprovokovat. Spravna cesta by bylo odpojit panely ;)
Valdano
Příspěvky: 1041
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace: 161
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Nový příspěvek od Valdano »

JirkaE píše: pát čer 13, 2025 8:37 am
gupa píše: pát čer 13, 2025 7:54 am
Někde jsem ji viděl a hoodně mi připomíná tuto baterii. Je to ale čistá spekulace.
Identicky vypadá i ten regál...
Jak už psal trezvii z boku vlevo dole na ohořelé skříni je jasně vidět nápis (+) HE3DA (-) viz obrázek a ty články uvnitř tedy zřejmě budou HE3DA.
.
box_he3da.png
.
Mají to na těch skříních dole na bocích vyražené do plechu, proto je to jakž takž viditelné i po tom požáru.
.
skrin_he3da.png
.
Článek HE3DA. O HE3DA se na fóru mypower.cz píše podrobněji v jiném tématu.
Obrázek

Kdo je online