Jirkova FVE

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1091
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 122
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od JirkaE »

pibi píše: sob kvě 03, 2025 10:29 pm
Rychlé nabíjení mám nastaveno na 3,45 V/čl (55,2V), 1h, udržovací 3,35V/čl. (53,6V), nastaveno na základě zkušeností jiných uživatelů zde. Netuším, jestli je to dostatečně šetrné. Trochu jsem se ze začátku pral s nastavením resetu SOC, jednou mi systém i spadl na podpětí, ale s dobrými radami zdejších členů se nastavení podařilo.
Pibi díky.
Zní to i zcela rozumně, vzhledem k tomu, že jsem asi již 6x někde četl, že 3,45V je taková počáteční hranice, kdy se začínají články více tlakovat a s vyšším proudem je to jen horší.

Ještě jedna otázečka - kolik máš nastavený maximální proud u těch tří MPPT 150/70 ?
Předpokládám že se všechny tři sčítají podle proudu na který byli nastavené ?

Ptám se proto, že máš sice o něco větší baterii, ale jinak výkon měničů mám (budu mít) přibližně podobný i když spotřeba domácnosti může být samozřejmě velmi odlišná :)
Bojler 1 už zas z FV všechny v řadě
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
pibi
Příspěvky: 1278
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 227
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od pibi »

Maximum, 70A každý. Baterek mám 880Ah, tak i když v poledne dávají všechny 3 regulátory plný výkon a neměl bych žádný odběr, tak 210A není ani 0,25C.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Soban
Příspěvky: 4217
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 262
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od Soban »

Tak rozumné je u lifepo4 nastavit napětí na 3.45 či 3.5V na článek víc nemá cenu jít a dole zase 3 až 3.1V na článek

Float se většinou dává na těch 3.35V, někdo dává stejně jako bulk, pokud nedobíjíš ze sítě tak když budeš mít bulk a float stejně nevadí, u lifepo4 není dobré je pořád držet na max napětí.

Jinak vycházet můžeš i odtud pro začátek.... https://off-grid-garage.com/my-settings/

Já mám na jednom mustu nastaveno typ baterie lifepo a bulk i float 27.4V (3.425V na článek) u druhého který je na delších kabelech a má tam u sebe olovo typ baterie USER a bulk 27.8V (3.475V) a float 27.5V (3,4375V).
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1091
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 122
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od JirkaE »

Děkuji moc :)
Bojler 1 už zas z FV všechny v řadě
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
gupa
Příspěvky: 3029
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 133
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od gupa »

Soban píše: ned kvě 04, 2025 12:14 pm
Tak rozumné je u lifepo4 nastavit napětí na 3.45 či 3.5V na článek víc nemá cenu jít a dole zase 3 až 3.1V na článek

Jinak vycházet můžeš i odtud pro začátek.... https://off-grid-garage.com/my-settings/
Nějak to dole nechápu, v odkazu má 2,45 pro vypnutí. Co to "dole 3-3,1V" znamená v překladu pro nastavení baterie?
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1091
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 122
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od JirkaE »

Já moc nechápu ani to nahoře :D abych pravdu řekl.

Diskuse na téma nastavení - která mě ale taky velmi zajímá - nastala v moment, kdy jsem dal obrázek s napětím 54,4V a TomHC napsal že je to moc, že by takhle na maximum nedobíjel...

54,4 / 16 = 3,4V na článek bylo v ten moment...


Tak to zkusím znova. Mám na to to ještě pár dní - na hraní... :lol:

Je to plné, můžu manuálně velmi malým proudem a opatrně dobíjet...

1. Na kolik mám nabít MAXIMUM, abych si nastavil - kalibroval - 100% SOC ?


2. Pak trošku z baterky zas ,,odpustím"....

3. Pak nastavím doporučené hodnoty v MPPT nabíječce a pojede to již samo podle nastavení a já do toho nebudu zasahovat.

4. U dalšího nového MPPT příští týden nastavim pak totéž ? (až přijde RS 48/6000 s dalším MPPT)

Je to všechno správně ?

Později se pak jen občas podívat na články skrz BMS... A celkově kontrolovat jestli se mě jednotlivé bloky baterek nerozcházejí ?

Nebo co je nejdůležitější z pohledu dlouhé životnosti a šetrného zacházení ?
Bojler 1 už zas z FV všechny v řadě
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 2527
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 410
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od TomHC »

Mojich 50 centov - kalibrácia SoC by sa mala robiť aspoň raz za mesiac, inak to začne utekať.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 04/2025 = 11 MWh AC
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1091
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 122
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od JirkaE »

TomHC píše: ned kvě 04, 2025 2:43 pm
Mojich 50 centov - kalibrácia SoC by sa mala robiť aspoň raz za mesiac, inak to začne utekať.
Super - děkuji :) - kalibrace SOC 1 x za měsíc - protože se to postupně mění - tomu rozumím a není to problém... ;)

Na kolik mám mít nabité články - při té Kalibraci na 100% SOC ?
Bojler 1 už zas z FV všechny v řadě
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 2527
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 410
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od TomHC »

Ja osobne mám 54.4V (3.4V * 16)
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 04/2025 = 11 MWh AC
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1091
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 122
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od JirkaE »

Parada - díky :)
Bojler 1 už zas z FV všechny v řadě
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1091
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 122
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od JirkaE »

Jdu si opět poprosit o radu, jak má kdo vyřešený přifázování Modráska k jinému měniči.

Jak máte kdo udělané a vyřešený detail, aby výroba Modráska nebyla nikdy vyšší než výroba hlavního měniče ?

Hned jsem to musel vyzkoušet a hned jsem narazil na tento problémek...

Samozřejmě stačí nechat nějakou zátěž mezi, nebo přifázovat až nad nějaký proud odběru přes relé...

Ale určitě je mnoho již vymyšlených variant :D Pokud by se někdo chtěl podělit / pochlubit, budu moc rád.

Děkuji :)
Bojler 1 už zas z FV všechny v řadě
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5741
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 723
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od cipis »

To nema vstup na proudove cidlo? Co zapojis na spoj mezi tim hlavnim a modraskem? Co se pak podle nej modrasek snazi regulovat na nulu?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1091
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 122
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od JirkaE »

Ale jo, to má, ale on to opravdu vynuluje a tím pádem nemá ,,z čeho žít" když je zapojený v ostrovu a hlavní měnič je vynulovaný Modráskem a vypne se a ten proces se opakuje.
Nejdřív vyletí výkon měniče, pak Modrásku - až je nula, tím chybí napájení Modráska a zas vypne... Pořád dokola.

Musí zůstat běžet hlavní měnič ať už je jakýkoliv. Jak neprodukuje nějakou energii - není se na co přifázovat
Neuvědomil jsem si to.

Ale to jistě řešilo více lidí... :D Stačí dát mezi třeba 100W odběr - nebo NĚCO jiného...
Jinak ho samozřejmě připojím přes proudové čidlo, aby zapnul například až nad 3KW odběru apodobně...

Nějaká finta - vychytávka - to je to, co mě zajímá :lol: Navíc každý měnič asi i staruje na jiném výkonu

Pokud by byl výkon hlavního měniče 3kW a doplnil se 1850W z Modráska, tak se tohle nestane.
Ale 90% času běží spotřeba méně než 1kW a to je to, na co se ptám = jak nejlépe a co nejjednodušeji to ovládat :D

Edit : Nebo TŘEBA jestli oželet dva dráty do baráku na nižší spotřebiče a nafázovat to až na větší spotřebu... Mě teď napadlo...
Bojler 1 už zas z FV všechny v řadě
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Soban
Příspěvky: 4217
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 262
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od Soban »

Nějak nechápu tu větu "hlavní měnič se vypne" přece v ostrovu musí jet domácnost pořád takže měnič se nemůže vypínat.

Takže na něm vypni ty fake vypínací funkce k ničemu to není a akorát to škodí nevím jak se na to bude tvářit elektronika když ji budeš v sekundových impulzech pouštěn 230V 0V 230V 0V atd... ušetříš trochu elektřiny a odrovnáš spotřebiče.....
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5741
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 723
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od cipis »

To chce vypnout ten ECO režim na primárním měniči.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1091
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 122
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od JirkaE »

Asi jsem to špatně napsal, špatně se vyjádřil. Pardon....

Nevypíná hlavní měnič, ale Modrouš, protože vynuluje to, na co je přifázovaný, tudíž se nemá k čemu přifázovat, protože z jeho pohledu je to tak, jako že je ta zásuvka bez šťávy, protože výroba hlavního měniče je v ten moment NULA.

Stále ještě nepřišel Victron, tak jsem to ,,jen tak nanečisto" pouštěl s Easunem který má zůstat rezervou.

Pokud připojím přímotop 2kW je to O.K - Modrouš se ustálí na cca 1850W a 150W dává Easun, ale jak snížím přímotop na 1250W, tak ho Modrouš dorovná, Easun je na NULE a tím se nemá na co přifázovat a vypne. Jako kdybych tu zásuvku vypnul přes chytrou zásuvku.
V ten moment se zvedne výroba Easun opět na 1250W...

Modráč zaregustruje odběr na snímači a začne stoupat během pár vteřin dorovná a vše se opakuje.

Nejde o vypínání Easun, ten pouze klesá a stoupá na 1250W a na nulu. .

Edit: Přímotop jel stále = spotřebič se nevypíná vůbec - jen to vypínání a zapínání Modráska..

Ve své podstatě by to takhle ničilo toho Modráska, který by neustále zapínal a vypínal.

Jak klesne EASUN na NULU - v té zásuvce na malý moment není šťáva a Modrásek vypne - ale přímotop jede dál a rozběhne zas Easun
Bojler 1 už zas z FV všechny v řadě
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5741
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 723
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od cipis »

Vyroba nebo napeti?
Pokud ma modrasek ochrany, jake ma mit, tak samozrejme vypne, kdyz upadne ac in. A zapnout ma az po nejake dobe (dane normou), co se na ac in objevi napeti.
Z jakeho duvodu spadne ten easun? Tam bude asi aktivni nejaka ochrana - modrasek asi neureguluje na nulu, jde neco do easunu, ten vypne na chybu, modrasek zdechne, easun zjisti, ze neni uz chyba na vystupu a znovu se zapne.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Mogul
Příspěvky: 310
Registrován: sob srp 20, 2022 9:20 pm
Reputace: 15
Lokalita: Litoměřice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11kWp
Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od Mogul »

Zdar.

Já tohle taky řeším a nejspíš to dopadne tak, že modrásky budu používat hlavně na zimu, kdy do sítě půjde malý slabší měnič kvůli spotřebě Axperta a Axpert bude jen jako nabíječka baterek. Větší odběr zajistí ty modrásci.
V létě bude zapojený primárně Axpert a modrásky bych připojoval přes relátko při větší spotřebě (nad 2kW), abych tomu Axpertu trošku odlehčil.
Na jinou alternativu jsem zatím nepřišel. :dontknow:
Mogul
Příspěvky: 310
Registrován: sob srp 20, 2022 9:20 pm
Reputace: 15
Lokalita: Litoměřice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11kWp
Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od Mogul »

Cipis.

Ten EASUN nepadá do žádné chyby. Ten pouze nemá žádný odběr, protože vše se cucá z toho modráska. A když nemáš žádný odběr, tak je to od EASUNu 0W v síti a tím pádem se modrásek nemá na co přifázovat a automaticky se vypíná.
Modrásek mírně zvedá přifázované napětí, aby se cucalo primárně z něj.
Franta2776
Příspěvky: 4146
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 305

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od Franta2776 »

Já toho mmodráska nemám ještě pořádně nastudovanýho. Není tam náhodou položka v ampérech od kolik má dodávat???např 10A??
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W

Kdo je online