Jirkova FVE

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1042
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 114
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od JirkaE »

Migel píše: pon dub 14, 2025 2:11 pm
Ak tam chces do tych 60mm hlbokych zlabov davat tie pasoviny z tymi odpinacmi a este ktomu na izolatory tak sa bojim ze to budes mat dost na houby.Bude to na tesno..lepsie by boli 80mm (alebo aj 100mm-som mal ja)

Díky.
Odpínače asi nechám jen na Cu, bez žlabu, budou 4 těsně u sebe, není šance náhodného dotyku.

Žlab bude nad i pod odpínačem, není tak ani šance, že by tam cokoliv zapadlo a zkratovalo.

Směrem do prava pak budou ve žlabu i s SHUNT a zas odpínače pro MPPT - a zase SHUNT ve žlabu. Bohužel mám těch na pásovinu málo, ještě to promyslím s těmi BEZ... jestli je nepřivrtám navrch na CU profil - taky.

Tak daleko ještě nejsem - ale díky za rady a poznatky :yes: hltám každé slovo - je to na kovo dílnu... :D
Bojler 1 už zas z FV všechny v řadě
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot], Semrush [Bot] a 0 hostů