Ostrovní elektrárna Příbramsko

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: Ostrovní elektrárna Příbramsko

Příspěvek od ota »

Ano, přidané odpory jsou z druhé strany desky. Včera zátěžový test 5 hodin balancování - funguje.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3409
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Ostrovní elektrárna Příbramsko

Příspěvek od marko250 »

A když už jsi v těch pokusech,ještě třetí řadu by to nesneslo? :-)
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: Ostrovní elektrárna Příbramsko

Příspěvek od ota »

Třetí radu odporu jsem zkusil a proud byl přes 4A.
Pro další pokusy mám objednané 10R odpory. Zatím nestíhám realizaci.
Jak se říká u vas v Ostravě: Bo neni čas p.čo
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3409
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Ostrovní elektrárna Příbramsko

Příspěvek od marko250 »

Tak zjisti strop, ať to nedolepujem jak hlupi :-) . A samozřejmě pak napiš jakou hodnotu koupit.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
FRSO
Příspěvky: 2399
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Ostrovní elektrárna Příbramsko

Příspěvek od FRSO »

ota píše:
Ano, přidané odpory jsou z druhé strany desky. Včera zátěžový test 5 hodin balancování - funguje.
Zdravím, jen mě tak napadlo, zda ten proud snese i ten spínací prvek v tom balancéru, taky se může probít a vybít pak článek až na 0 V a to by třeba pro LIFEPO4 nebylo OK. :eek2:
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
goodbie
Příspěvky: 1453
Registrován: pát bře 08, 2013 7:19 pm
Bydliště:

Re: Ostrovní elektrárna Příbramsko

Příspěvek od goodbie »

FRSO píše:
ota píše:
Ano, přidané odpory jsou z druhé strany desky. Včera zátěžový test 5 hodin balancování - funguje.
Zdravím, jen mě tak napadlo, zda ten proud snese i ten spínací prvek v tom balancéru, taky se může probít a vybít pak článek až na 0 V a to by třeba pro LIFEPO4 nebylo OK. :eek2:
napadlo mě skoro to samé co na to ten původní fet nebo co to tam spíná?? ten musí mít z přidaných odporů jistě radost určitě je stavěný na takový proud :o
Uživatelský avatar
abrams
Příspěvky: 2774
Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
Lokalita: Brno
Bydliště: Brno

Re: Ostrovní elektrárna Příbramsko

Příspěvek od abrams »

goodbie píše:
FRSO píše:
ota píše:
Ano, přidané odpory jsou z druhé strany desky. Včera zátěžový test 5 hodin balancování - funguje.
Zdravím, jen mě tak napadlo, zda ten proud snese i ten spínací prvek v tom balancéru, taky se může probít a vybít pak článek až na 0 V a to by třeba pro LIFEPO4 nebylo OK. :eek2:
napadlo mě skoro to samé co na to ten původní fet nebo co to tam spíná?? ten musí mít z přidaných odporů jistě radost určitě je stavěný na takový proud :o
Zdravím ,

dle nalezených údajů umí 30V 10A :D a je to P-MOSFET .

Elektronům zdar *sun*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
solárník
Příspěvky: 1588
Registrován: pát bře 15, 2013 7:53 pm

Re: Ostrovní elektrárna Příbramsko

Příspěvek od solárník »

No hlavně, aby byl dobře chlazenej ten fet. Aby se neprorazil, baterka se vybije a hotovo :(

A pak je taky možné, že když tam dáte značně menší ten odpor, tak aby to pak "nepřičůrávalo" i když to nemá dělat nic (tedy aby to lehce nevybíjelo baterku i když to nemá dělat nic). Tedy záleží, jak je to spínání "ostré". Ono to "přičůrává" vždycky, ale s původním odporem to je asi zanedbatelné (pokud je to dobře navržené).

Chtělo by to schéma, já bych to otestoval ve Spice simulátoru. Taky bych potřeboval nějaký dobrý zapojení s ostrým spínáním a dostupnými součástkami.

Máte někdo tip na dobré zapojení pálícího balanceru ?
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: Ostrovní elektrárna Příbramsko

Příspěvek od ota »

Přidal jsem 26 odporů 30R , zátěž je 1,1 ohm a stále bez problému balancuje okolo 5A.
Proud naprázdno je nula. Dokud se ten mosfet neotevře tak proud neprotéka.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
solárník
Příspěvky: 1588
Registrován: pát bře 15, 2013 7:53 pm

Re: Ostrovní elektrárna Příbramsko

Příspěvek od solárník »

No já měl na mysli lehce pod spínací hranicí. Vždy to má nějaké "koleno".
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: Ostrovní elektrárna Příbramsko

Příspěvek od ota »

Je to méně než 1mA.
Jakmile sepne mosfet prochází plny proud.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
mopadzi
Příspěvky: 1054
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
Lokalita: Okolí Uherského Brodu
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Ostrovní elektrárna Příbramsko

Příspěvek od mopadzi »

Dala by se zmenšit balanční úroveň?
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: Ostrovní elektrárna Příbramsko

Příspěvek od ota »

Velikost balancovaciho proudu lze snížit. Napětí nikoli.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: Ostrovní elektrárna Příbramsko

Příspěvek od ota »

Pálící odpory lepší - 30Ohm 3W na ebay, dodání za 3týdny od objednávky:

http://www.ebay.com/itm/162176903390?_t ... EBIDX%3AIT
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
solárník
Příspěvky: 1588
Registrován: pát bře 15, 2013 7:53 pm

Re: Ostrovní elektrárna Příbramsko

Příspěvek od solárník »

kdybys chtěl velké výkony nebo s chlazením:
https://www.gme.cz/dratove-rezistory-do-10w
https://www.gme.cz/dratove-rezistory-do-20w
pro brutální výkony
https://www.gme.cz/dratove-rezistory-do-50w
a
https://www.gme.cz/vykonove-rezistory-specialni-pouzdro

na ges.cz (prodejna je nahoře ve Vinohradské ul.) mají podobnou nabídku
Uživatelský avatar
abrams
Příspěvky: 2774
Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
Lokalita: Brno
Bydliště: Brno

Re: Ostrovní elektrárna Příbramsko

Příspěvek od abrams »

Zdravím ,

ty drátový rezistory sou použitelný , ale ty "speciální pouzdro" ala TO220 sou k prdu :evil: . Už sem jich pár zkusil , a nic nevydrží :hell: sou vyrobený stejně jako tranzistory TO220 - na základně je přilepenej čtvereček z čehosi a k němu je druhý vývod připojenej drátečkama 0,00prd :uh: .

Je-li třeba pořádný tepelný výkon alijas pálící proud , doporučuji použít rovnou kus topnýho drátu z bojlerovýho topnýho tělesa :yes: ... umí i svítít :D .

Elektronům zdar *sun*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
luky
Příspěvky: 909
Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am

Re: Ostrovní elektrárna Příbramsko

Příspěvek od luky »

solárník píše:
na ges.cz (prodejna je nahoře ve Vinohradské ul.) mají podobnou nabídku
technická vsuvka: GES se už dávno přestěhoval je teď "na Karláku" (Myslíkova 31). GME mezitím popolezlo na metro Křižíkova. Ale od té doby, to na TME zavedli "ekonomický způsob dopravy" už tyhle dva obchody moc nenavštěvuju.
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A, Orion 30A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3409
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Ostrovní elektrárna Příbramsko

Příspěvek od marko250 »

Nerozumím tomu paliči:
1.proč tam je 26ks odporů,které umí umořit jen 1,5A z článku při 3,6V=5,4W a není tam odporová zátěž z jednoho, max. dvou kusů(pro jistotu)?
2.když ten mosfet umí 30V/10A=300W tak proč je to nevyužito?
Umí někdo laikovi vysvětlit co se v něm děje za pochody při reakci: otevření/pálení/zavření a proč to teda není osazeno výkonněji.Přece tady nikdo nemá regl s BMS rozděleným napětím na jednotlivé články ,ale každému to pere na kontakty jedno napětí do celku.A jak pak ujede nějaký slabší článek tak do něj lezou jiné ampéry,než dá ten palič ,hold elektrony jdou nejsnažší cestou.Mám ty paliče jen jako poslední SOS a samozřejmě denně sleduji jednotlivá napětí na článcích jak jdu okolo+pumpy+absorbce+čas,ale i tak bych byl klidnější v práci,kdyby tam byly paliče co zvládnou 20-40A/3,6V a né desetinu.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
luky
Příspěvky: 909
Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am

Re: Ostrovní elektrárna Příbramsko

Příspěvek od luky »

Neznám zapojení ani konkrétní součástky balanceru, ale mohu se pokusit odpovědět:
Větší množství odporů je proto, aby se to dokázalo uchladit. Má to takto větší plochu. Jiným řešením by bylo pálit výkon na něčem, co může být hodně teplé (např. žárovka).
FET tam bude jen jako spínací prvek. Kdyby na něm byla velká výkonová ztráta, vyžadovalo by to velký chladič. Navíc jestli má v datasheetu 30V a 10A, neznamená to 300W. Obvykle je výkonová ztráta omezená. Hlavní omezení je ale maximální teplota čipu.
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A, Orion 30A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: Ostrovní elektrárna Příbramsko

Příspěvek od ota »

Na spínacím FETu zůstává nezanedbatelná ztráta.
Celý ten balancovací modul je nejspíše objednaný na zakázku a nikde jinde na světě jsem ho nenašel než na eskutru a u obchodů, které od něj berou.
Cesta k větším pálicím výkonům by byla např. spínat místo odporů relé nebo optočlen, tím by se připínal třeba kus Fe drátu jak navrhoval PavelR a to by mohlo pálit daleko víc přebytečného proudu.

V podstatě je to taková Cimrmanova česká cesta, protože všechny (čínské, americké) balancery co jsem viděl pracují s desítkami až stovkami mA. Tedy kromě A123.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek