Offgrid chata - planovane rozsireni vuci narokum

Souhrn tématu

Offgrid chata s pultovou střechou a solárními panely o výkonu kolem 3 kWp plánuje rozšíření kapacity až na 7 kWp s cílem pokrýt nároky na osvětlení, lednici, ohřev a v budoucnu i pračku. Používá se Victron MPPT 150/35, měnič 48 V/3000 W a baterie LiFePO4 US2000C, plánuje se rozvod na 48 V a kombinace ohřevu vody s akumulační nádrží a plynovým průtokovým ohřívačem. Rozšíření panelů na fasádě a případná přístavba jsou zvažovány jako doplněk k hlavní instalaci na střeše.
pibi
Příspěvky: 1816
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace:434
Lokalita: Východně od Třince
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Offgrid chata - planovane rozsireni vuci narokum

Příspěvek od pibi »

S růžemi zkušenost nemám, v lednu jsem likvidoval asi 30letý břečťan na JV fasádě hospodářské budovy a byla to dost zabíračka.
PXL_20230709_110011226.jpg
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
chalejkum
Příspěvky: 72
Registrován: ned lis 05, 2023 12:15 pm
Reputace:2
Lokalita: zapad SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Offgrid chata - planovane rozsireni vuci narokum

Příspěvek od chalejkum »

nazdar pardalove :)
a mame tu nejoblibenejsi obdobi kazdeho postihnuteho solarni nemoci :D

jdu si pro radu (sodu si nechte furt nemam dodelanou chatu tak ani rozvody etc.) jak vyresit podle mne problemu...

...mam 5x us2000c v jendnom packu...pripojene jednou sadou do victronu...a ted jelikoz zas nesviti malo panelu atd kapacita baterek padla na 40% a ejhle spodni dve maji jenom 1,5diodu a vrchni 3,5diody napati - a v podstate kdyz je maly odber tak sviti prave ty dve spodni baterky a vrchni cuci...coz mi nedava smysl lepe receno je to jev nezadouci...
IMG_0020.jpg
...krom toho jeste jsem si vsimnul ze pri nabijeni vybijeni se koncovka pripojena na baterke pri minusovem kablu vedouciho do menice docela dost zahriva...
...tak mne napadlo koupit druhy par propojovacich kablu a napojit to dvojite na ten menic...
...a tu prvi otazka jestli to ma smysl...druha pri kladne odpovedi jestli bude velky problem kdyz ty dve kablove oka dam na sebe (jelikoz na druhem konektoru je mppt)...

12072022617.jpg
...pripadne jine jednoduche reseni - do rozsirovani cez dc distributor zatim neuvazuju jelikoz prestavba chaty je na bodu mrazu :D
::pv:: 2S2P 330Wp + 2S1P 370Wp *batt* 12kWh + pujdu az na 19,2kWh
Kajap
Příspěvky: 985
Registrován: pon črc 21, 2025 11:13 am
Reputace:14
Lokalita: Okoli

Re: Offgrid chata - planovane rozsireni vuci narokum

Příspěvek od Kajap »

unicast píše: sob pro 23, 2023 10:09 pm

Pokud potřebuješ napájet jenom lednici, vyber si typ s invertorem a interním napětím 48V, což jsou třeba některé typy od Bosche. Ideálně po záruce, abys o ní nepřišel zásahem do zapojení. Pak to jde docela hezky bez střídače.
A můžeme to vidět, takové ty lednice na 12 nebo 48V robotu za normální peníz (nemyslím ty cestovní krabice malé do auta / karavanu).

To by bylo skvělé kdyby něco takového existovalo, vůbec to neznám
chalejkum
Příspěvky: 72
Registrován: ned lis 05, 2023 12:15 pm
Reputace:2
Lokalita: zapad SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Offgrid chata - planovane rozsireni vuci narokum

Příspěvek od chalejkum »

otazka do plena ohledne victron 150/30
vsimnul jsem si ze maximalne mi dava do packu 25A i kdyz sviti vic a panelu je tam taky dost takze by se mnel dostat na 35A...
...je to spusobeno tim ze mam 5x us2000C (kde je max nabijeci proud na baterii 25A) nebo jenom v nastaveni (zas remote console pod baterii ukazuje vyssi A nabijeni...)
Screenshot 2026-03-26 VRM Portal.png
::pv:: 2S2P 330Wp + 2S1P 370Wp *batt* 12kWh + pujdu az na 19,2kWh
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 4178
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Offgrid chata - planovane rozsireni vuci narokum

Příspěvek od gupa »

chalejkum píše: sob pro 13, 2025 1:25 pm
nazdar pardalove :)
a mame tu nejoblibenejsi obdobi kazdeho postihnuteho solarni nemoci :D

jdu si pro radu (sodu si nechte furt nemam dodelanou chatu tak ani rozvody etc.) jak vyresit podle mne problemu...

...mam 5x us2000c v jendnom packu...pripojene jednou sadou do victronu...a ted jelikoz zas nesviti malo panelu atd kapacita baterek padla na 40% a ejhle spodni dve maji jenom 1,5diodu a vrchni 3,5diody napati - a v podstate kdyz je maly odber tak sviti prave ty dve spodni baterky a vrchni cuci...coz mi nedava smysl lepe receno je to jev nezadouci...

Nabíjení a vybíjení jsou dva proudy každý s jiným směrem, zkusil bych přehodit připojení baterie. Pokud se situace obrátí, řešil bych to nějakou jinou propojovací svorkovnicí pro baterie.

Edit: ještě mne napadá projít to termokamerou při zátěži aby to bylo vidět, jestli nění někde nežádoucí přechodový odpor.

Edit: MPPT na baterii bych připojil, přívody od baterie zdvojil.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT...
chalejkum
Příspěvky: 72
Registrován: ned lis 05, 2023 12:15 pm
Reputace:2
Lokalita: zapad SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Offgrid chata - planovane rozsireni vuci narokum

Příspěvek od chalejkum »

gupa...jelikoz jsem nastavil nabijeci proud na 150/35 na 35A tak uz bylo poznat ze + i - hreje :) a ted snad se zadari planuji vytahnou baterky i menic do venkovni budky na naradi s tim ze rozsirim instalaci panelu (i o nejakou pseudo instalaci na plot :D) tak pujdu cez bussbary...

ale tohle dnes na mne vybehlo



ja abych to nekde :D
::pv:: 2S2P 330Wp + 2S1P 370Wp *batt* 12kWh + pujdu az na 19,2kWh
Atman
Příspěvky: 537
Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
Reputace:66
Lokalita: Śenkvice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Šenkvice - Slovensko

Re: Offgrid chata - planovane rozsireni vuci narokum

Příspěvek od Atman »

Dávať očko z bms pod prepojku je dobrá blbosť, prakticky všetok prúd z aku musí tiecť plochou očka. Ale ináč zmysluplná vec taká búdka, ja mám prakticky podobne urobený vykurovaný trojpack v pivnici a až chytím prílišnú paranoju alebo budem rozširovať na štvorpack, pôjde to von, ale nie samostatne ale primurované k stene dielne a zaizolované. Skrátili by sa mi tým aj prívody DC miesto dolu do pivnice.
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°, bifaciálna pergola 4,6 kWp 9°
Victron Easysolar 5000/48V + Multiplus 2 6k5 iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší Easun 6kW záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/840Ah - 43kWh -3x16x 280Ah spolu na Victron Smartshunte.
chalejkum
Příspěvky: 72
Registrován: ned lis 05, 2023 12:15 pm
Reputace:2
Lokalita: zapad SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Offgrid chata - planovane rozsireni vuci narokum

Příspěvek od chalejkum »

atman...mam dojem ze tam tu montaz oznacil za blblou i sam autor s poznamkou nech se pouci i ostatni...
...jo prave taky planuji dat elektrarnu mimo chaty a zaujalo mne ta izolace jenom 3 cm to dam aspon 10 ale to ohrivani budu muset vymyslet neco hotove pac v te novodobe technicke bude i 2 kubikova nadrz na vodu a domaci vodaren...
::pv:: 2S2P 330Wp + 2S1P 370Wp *batt* 12kWh + pujdu az na 19,2kWh
emedium
Příspěvky: 338
Registrován: ned led 15, 2023 5:29 pm
Reputace:13
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm

Re: Offgrid chata - planovane rozsireni vuci narokum

Příspěvek od emedium »

Budku bych určitě dal co nejblíž solárům, ztráta napětí na DC kabelech je větší než na AC
chalejkum
Příspěvky: 72
Registrován: ned lis 05, 2023 12:15 pm
Reputace:2
Lokalita: zapad SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Offgrid chata - planovane rozsireni vuci narokum

Příspěvek od chalejkum »

emedium...ja budu delat trochu prasarnu...2S2P na fasadu JZ pak 2S1P taky fasada ale JV (este nejsu moc rozmysleny ale mozno na jeden mppt) a k tomu 3S1P docasne na samonosnou konstrukci orientace J sklon 80°....a kdyz predelam na strese ten 2S1P 370 na 3S1P tak to hodim na jeden mppt s tim docasnym 3S1P :D...kdyz to stihnnu (i kdyz ten jsem plne vytizen stavbou terasy...jo na zimu) tak bych mnel mit 3S2P 490Wp + 2S3P mix 330/370Wp + 2S2P 490Wp
::pv:: 2S2P 330Wp + 2S1P 370Wp *batt* 12kWh + pujdu az na 19,2kWh
unicast
Příspěvky: 3042
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace:589
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Offgrid chata - planovane rozsireni vuci narokum

Příspěvek od unicast »

A sedí ti tak nějak přibližně Uoc a Ump jednotlivých větví (řekněme ± 5 V) ? Pokud ano, tak bych to za prasárnu úplně nepovažoval (ale i tak bych si občas překontroloval klešťákem, jestli neteče proud opačným směrem do některé zastíněné větve).