JK BMS V19.34 – nestabilní měření napětí článků
Souhrn tématu
Uživatelé JK BMS s firmwarem V19.34 řeší problém s nestabilním měřením napětí jednotlivých článků LiFePO4 baterií, kdy aplikace ukazuje kolísající hodnoty, zatímco multimetr naměřené napětí potvrzuje jako stabilní. Diskuze zmiňuje možné příčiny jako rušení od měničů, přechodové odpory v kontaktech nebo chyby firmware. Doporučuje se kontrola balančních vodičů, použití feritových jader a správné zpracování spojů, aby se minimalizovalo rušení a zajistila přesnost měření.
- martondra
- Příspěvky: 31
- Registrován: pon črc 22, 2024 11:19 am
- Reputace:0
- Lokalita: Znojmo
JK BMS V19.34 – nestabilní měření napětí článků
Mám problém s JK BMS, kdy mi při zatížení nebo nabíjení dost výrazně skáčou naměřená napětí jednotlivých článků i celkové napětí baterie.
Jedná se o 16S LiFePO4 baterii EVE MB31 314 Ah a JK BMS 200 A. Firmware BMS mám aktuálně V19.34.
Například dnes jsem měřil článek č. 14 přímo multimetrem na jeho terminálech. Multimetr držel stabilní napětí, ale v aplikaci JK BMS hodnota stejného článku výrazně skákala. Podobně se chová i celkové napětí baterie – externí měření nebo SmartShunt jsou poměrně stabilní, zatímco JK BMS ukazuje hodnotu, která chvílemi poskakuje o několik desetin voltu.
Dříve jsem pozoroval například:
SmartShunt / multimetr kolem 52,1 V,
JK BMS přibližně 52,15–52,40 V a hodnota neustále skákala.
U jednotlivých článků JK někdy ukazuje rozdíly například 20–60 mV, zatímco při přímém měření multimetrem jsou napětí stabilní a rozdíly výrazně menší.
Kalibraci proudu i napětí jsem už zkoušel. Problém ale vypadá spíš jako nestabilní měření BMS než skutečné změny napětí článků.
Balanční/měřicí vodiče mám připojené oky u terminálů článků. Kontakty a busbary teď zároveň kontroluji a měním za nové, abych vyloučil přechodové odpory.
Setkal se někdo u JK BMS s podobným problémem, kdy hodnoty jednotlivých článků v aplikaci skáčou, přestože multimetr ukazuje stabilní napětí?
Může to být:
problém s balančními vodiči nebo jejich kontaktem,
rušení při větším proudu,
chyba firmware V19.34,
případně závada samotné BMS?
Zajímalo by mě hlavně, jestli je takové kolísání měření u JK BMS normální, nebo už to vypadá na vadnou BMS.
Jedná se o 16S LiFePO4 baterii EVE MB31 314 Ah a JK BMS 200 A. Firmware BMS mám aktuálně V19.34.
Například dnes jsem měřil článek č. 14 přímo multimetrem na jeho terminálech. Multimetr držel stabilní napětí, ale v aplikaci JK BMS hodnota stejného článku výrazně skákala. Podobně se chová i celkové napětí baterie – externí měření nebo SmartShunt jsou poměrně stabilní, zatímco JK BMS ukazuje hodnotu, která chvílemi poskakuje o několik desetin voltu.
Dříve jsem pozoroval například:
SmartShunt / multimetr kolem 52,1 V,
JK BMS přibližně 52,15–52,40 V a hodnota neustále skákala.
U jednotlivých článků JK někdy ukazuje rozdíly například 20–60 mV, zatímco při přímém měření multimetrem jsou napětí stabilní a rozdíly výrazně menší.
Kalibraci proudu i napětí jsem už zkoušel. Problém ale vypadá spíš jako nestabilní měření BMS než skutečné změny napětí článků.
Balanční/měřicí vodiče mám připojené oky u terminálů článků. Kontakty a busbary teď zároveň kontroluji a měním za nové, abych vyloučil přechodové odpory.
Setkal se někdo u JK BMS s podobným problémem, kdy hodnoty jednotlivých článků v aplikaci skáčou, přestože multimetr ukazuje stabilní napětí?
Může to být:
problém s balančními vodiči nebo jejich kontaktem,
rušení při větším proudu,
chyba firmware V19.34,
případně závada samotné BMS?
Zajímalo by mě hlavně, jestli je takové kolísání měření u JK BMS normální, nebo už to vypadá na vadnou BMS.
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 7392
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:1051
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: JK BMS V19.34 – nestabilní měření napětí článků
Zkus dohledat prispevky kolegy, co ma baterie ve starem pultovem mrazaku (leoshavla?). Co si pamatuji, tak tam byla nakonec oprava takova, ze doplnil cupal podlozky, a problem vymizel. To same potvrdil i dalsi kolega.
Nejsem si ale jisty, jestli jim to neskala i na multimetru, kazdopadne byla souvislost s odberem z te baterie. Odstraneni prechodaku pouzitim cupal podlozek problem odstranilo.
Nejsem si ale jisty, jestli jim to neskala i na multimetru, kazdopadne byla souvislost s odberem z te baterie. Odstraneni prechodaku pouzitim cupal podlozek problem odstranilo.
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- leoshavla
- Příspěvky: 691
- Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
- Reputace:93
Re: JK BMS V19.34 – nestabilní měření napětí článků
Je to tak, bylo to přech. odporem, mě to dělali hlavní terminály kde byl spoj cínovaná měď s hliníkem CupAlky pomohly.
Přes zimu dám CupAl i pod niklované flexi propoje, kolega Elektoezs to taky doplnil CupAl a má klid.
Přes zimu dám CupAl i pod niklované flexi propoje, kolega Elektoezs to taky doplnil CupAl a má klid.
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah 
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
- betmen
- Příspěvky: 1041
- Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
- Reputace:188
- Lokalita: nedaleko od Trencina
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 7320
- Kapacita baterie [kWh]: 20
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS V19.34 – nestabilní měření napětí článků
vsade kde je spoj hlinik - - > nieco (med, nikel, mosadz atd) maju byt Cu/Al podlozky.
hlinik je najmaksi a ma aj najnizsi galvanicky potencial. zvysne uslachtile kovy ho maju vacsi, takze na spoji bez Cu/Al vznika galvanicky clanok, ktory vyziera hlinik a tym stupa prechodovy odpor.
chyba merania bms je ta najmensia zavada, ktora casom vznikne.
uz som to sem pisal xy krat a nerozumiem, preco ludia silou mocou chcu usetrit 5€ za 16ks Cu/Al a dobrovolne si chystaju buduci problem...
hlinik je najmaksi a ma aj najnizsi galvanicky potencial. zvysne uslachtile kovy ho maju vacsi, takze na spoji bez Cu/Al vznika galvanicky clanok, ktory vyziera hlinik a tym stupa prechodovy odpor.
chyba merania bms je ta najmensia zavada, ktora casom vznikne.
uz som to sem pisal xy krat a nerozumiem, preco ludia silou mocou chcu usetrit 5€ za 16ks Cu/Al a dobrovolne si chystaju buduci problem...
stacionárny dom :
2kWp - Siton210, 2x 100L Drazice
7,3kWp (JV - 3,7kWp, J - 1,2kWp, SZ - 2,4kWp) - Must PV1800 VHM 5548, Calb - 2ks 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo
2kWp - Siton210, 2x 100L Drazice
7,3kWp (JV - 3,7kWp, J - 1,2kWp, SZ - 2,4kWp) - Must PV1800 VHM 5548, Calb - 2ks 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo
- ElektroEzs
- Příspěvky: 3193
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace:129
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS V19.34 – nestabilní měření napětí článků
Resil jsem to same viz moje prispevky a pomohli cupal podlozky a poradne ocistit spoje.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
- rva
- Příspěvky: 5133
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace:1018
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 62
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: JK BMS V19.34 – nestabilní měření napětí článků
Na druhou stranu jsem měl jako odstrašující příklad nějaké baterie ve vlhkém sklepě, kde na ně i kapala voda. Na povrchu se už místy vytvářela vrstva z vodního kamene. Propojky byly normální měděné, místy s měděnkou. Ty jsem dal do ultrazvukové čističky a obrousil povrch. JK-BMS ukazovalo napětí normálně. Článkům jsem dal vodní sprchu, přeměřil vnitřní odpor a strčil do boxu, který jsem jim udělal u baráku.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
- Mex
- Příspěvky: 2620
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace:470
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: JK BMS V19.34 – nestabilní měření napětí článků
Zajímavé. Nechci nijak zpochybňovat vaše zkušenosti, ale připadá mi to zvláštní.
Pokud někde při měření skáčou hodnoty (a nezávislým měřením třeba multimetrem ověřím, že fyzicky jsou stabilní), tak bych hledal problémy spíš v metodě měření nebo v její špatné realizaci.
Nakonec pokud máš pochybnosti o kvalitě připojení těch balančních vodičů, tak to můžeš tím multimetrem ověřit nikoli na terminálech baterky, ale až konci těch vodičů v BMS.
Spojením nevhodných kovů skutečně může vznikat galvanický článek a tedy i problémy. Ale galvanický článek ke své funkci potřebuje nějaký elektrolyt.
Takže při spojení suchých kovů (a ty baterky předpokládám máš v suchu) by tam nic dramatického nemělo vznikat.
Navíc by se to týkalo spíš koroze a životnosti takového spoje, ne poskakování měřeného napětí.
Pokud je správně utažený spoj, plochy na sebe lícují, a případně to ještě přetáhneš třeba silikonovou vazelínou, tak bych ani ze spoje hliník-měď asi nebyl nervózní.
A co přechoďák? Máš ty styčné plochy rozumně opracované, aby spoj byl kvalitní?
Ale znovu - nezpochybňuju vaše dlouholeté zkušenosti.
Ze svého naturelu se ale snažím vždy přijít na podstatu daného jevu.
Jen vložení nějaké podložky, tedy dodatečného přechodu a tím i dodatečného přechodového odporu, bez pochopení příčiny, mi moc nejde pod nos.
EDIT: Psal jsem to ještě před tím, než napsal post o baterkách ve sklepě rva.
Pokud někde při měření skáčou hodnoty (a nezávislým měřením třeba multimetrem ověřím, že fyzicky jsou stabilní), tak bych hledal problémy spíš v metodě měření nebo v její špatné realizaci.
Nakonec pokud máš pochybnosti o kvalitě připojení těch balančních vodičů, tak to můžeš tím multimetrem ověřit nikoli na terminálech baterky, ale až konci těch vodičů v BMS.
Spojením nevhodných kovů skutečně může vznikat galvanický článek a tedy i problémy. Ale galvanický článek ke své funkci potřebuje nějaký elektrolyt.
Takže při spojení suchých kovů (a ty baterky předpokládám máš v suchu) by tam nic dramatického nemělo vznikat.
Navíc by se to týkalo spíš koroze a životnosti takového spoje, ne poskakování měřeného napětí.
Pokud je správně utažený spoj, plochy na sebe lícují, a případně to ještě přetáhneš třeba silikonovou vazelínou, tak bych ani ze spoje hliník-měď asi nebyl nervózní.
A co přechoďák? Máš ty styčné plochy rozumně opracované, aby spoj byl kvalitní?
Ale znovu - nezpochybňuju vaše dlouholeté zkušenosti.
Ze svého naturelu se ale snažím vždy přijít na podstatu daného jevu.
Jen vložení nějaké podložky, tedy dodatečného přechodu a tím i dodatečného přechodového odporu, bez pochopení příčiny, mi moc nejde pod nos.
EDIT: Psal jsem to ještě před tím, než napsal post o baterkách ve sklepě rva.
Není-li uvedeno jinak, všechny moje posty jsou AI-free.
Pokud na něco umí správně odpovědět AI, nemusím to psát já.
Pokud na něco umí správně odpovědět AI, nemusím to psát já.
- martondra
- Příspěvky: 31
- Registrován: pon črc 22, 2024 11:19 am
- Reputace:0
- Lokalita: Znojmo
Re: JK BMS V19.34 – nestabilní měření napětí článků
Nakonec to vypadá, že problém se skákáním napětí článků a hodnoty Diff u JK BMS způsobuje rušení od Victron MultiPlusu.
Když MultiPlus běží a je zatížený, hodnoty jednotlivých článků v BMS skáčou a Diff se mění klidně o desítky mV. Přitom při měření multimetrem přímo na článku je napětí stabilní.
Takže nejde o skutečné rychlé změny napětí článků, ale nejspíš o rušení měření BMS od měniče.
Když MultiPlus běží a je zatížený, hodnoty jednotlivých článků v BMS skáčou a Diff se mění klidně o desítky mV. Přitom při měření multimetrem přímo na článku je napětí stabilní.
Takže nejde o skutečné rychlé změny napětí článků, ale nejspíš o rušení měření BMS od měniče.
- ElektroEzs
- Příspěvky: 3193
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace:129
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS V19.34 – nestabilní měření napětí článků
Tohle presne jsme resily ze to je ruseni ale neni to ruseni ale prechodovy odpor
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
- lemra79
- Příspěvky: 640
- Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
- Reputace:95
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 19560
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: JK BMS V19.34 – nestabilní měření napětí článků
Take jsem zjistil stejny jev. Jak zajde slunce, napeti, jak kdyz streli. Multimetr zadnou anomálii nevykazoval. Prikladal jsem do dlouhýmu kabelu od clanku k bms ( 3 m? Maleho prurezu). Prez zimu to snad vyresim.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/ Mono 310Wp / 2,79 kWp, Energetica 385 Wp / 3,495 kWp, Canadian 600Wp/7,2 kWp
PIP 5048 MG, Multiplus II 5kW, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, venus@rpi3+, celkem instalováno 19,56 kWp, 460 m.n.m.
PIP 5048 MG, Multiplus II 5kW, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, venus@rpi3+, celkem instalováno 19,56 kWp, 460 m.n.m.
- martondra
- Příspěvky: 31
- Registrován: pon črc 22, 2024 11:19 am
- Reputace:0
- Lokalita: Znojmo
Re: JK BMS V19.34 – nestabilní měření napětí článků
Jak jste to vyřešil ?ElektroEzs píše: ned zář 13, 2026 8:43 pmTohle presne jsme resily ze to je ruseni ale neni to ruseni ale prechodovy odpor
- betmen
- Příspěvky: 1041
- Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
- Reputace:188
- Lokalita: nedaleko od Trencina
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 7320
- Kapacita baterie [kWh]: 20
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS V19.34 – nestabilní měření napětí článků
martondra: Cu/Al podlozky v celkovej hodnote 5€ na terminaly, kde sa hlinik opiera o med/nikel atd... 101x 
Naposledy upravil(a) betmen dne ned zář 13, 2026 9:05 pm, celkem upraveno 1 x.
stacionárny dom :
2kWp - Siton210, 2x 100L Drazice
7,3kWp (JV - 3,7kWp, J - 1,2kWp, SZ - 2,4kWp) - Must PV1800 VHM 5548, Calb - 2ks 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo
2kWp - Siton210, 2x 100L Drazice
7,3kWp (JV - 3,7kWp, J - 1,2kWp, SZ - 2,4kWp) - Must PV1800 VHM 5548, Calb - 2ks 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo
- Franta2776
- Příspěvky: 6872
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace:664
Re: JK BMS V19.34 – nestabilní měření napětí článků
Vyzkoušejte feritovy jadra. Mě to u Axpertu pomohlo výrazně.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100 BMWi5
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], OAI-SearchBot
