Jaký hlavní chránič za měnič
Souhrn tématu
V diskuzi se řeší vhodný hlavní chránič za měnič Victron Multiplus-II v třífázovém režimu. Uživatel popisuje situaci, kdy při instalaci klimatizace došlo ke spojení N s PE a místo výpadku jednoho okruhu vypadl celý hlavní chránič 300mA. Probírá se správné časování a typ chrániče, zda použít selektivní A+S, aby nedocházelo k zbytečným výpadkům celého domu. Doporučuje se také zvážit nahrazení hlavního chrániče vypínačem s podpěťovou spouští, protože Victron měniče mají vlastní ochranu proti přetížení a zkratu.
- wacko
- Příspěvky: 139
- Registrován: stř dub 02, 2025 9:41 am
- Reputace:10
- Lokalita: Ostravsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7400
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Jaký hlavní chránič za měnič
Popis systému: 3x Victron Multiplus-II v 3f modu, za AC OUT1 300mA hlavní chránič, za ním pak původní domovní rozvaděč, kde jsou z minula nějaké 30mA chrániče pro jednotlivé okruhy. Teď nastala situace kdy při instalaci klimatizace zkracovali přívodní kabel (jistič vyplý) ale spojil se N s PE a místo toho aby vypadl daný okruh, tak vypadl hlavní chránič (takže celý barák). Během revize (protože pojišťovna) se chrániče skutečně měřily, zapojené by to mělo být dobře.
Takže jde jen o problém s časováním ? Jaký by tam měl ideálně být, A+S (selektivní) ?
Takže jde jen o problém s časováním ? Jaký by tam měl ideálně být, A+S (selektivní) ?
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 7363
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:1041
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Jaký hlavní chránič za měnič
Vyhodit ho, pokud to není dřevostavba, tak je tam k ničemu, resp. k horšímu, protože neumožňuje to, co nařizuje norma - porucha na jednom okruhu nesmí způsobit výpadek na jiném.
Resp. tento chránič nahraď vypínačem, třeba s napěťovou/podpěťovou spouští a doplň červený hříbeček. Nemusí to být ani jistič, protože Victrony mají ochranu proti nadproudu a zkratu v sobě.
Resp. tento chránič nahraď vypínačem, třeba s napěťovou/podpěťovou spouští a doplň červený hříbeček. Nemusí to být ani jistič, protože Victrony mají ochranu proti nadproudu a zkratu v sobě.
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- wacko
- Příspěvky: 139
- Registrován: stř dub 02, 2025 9:41 am
- Reputace:10
- Lokalita: Ostravsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7400
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jaký hlavní chránič za měnič
No ale ten co ho tam osadil (a zajišťoval pak revizáka) naopak tvrdil, že podle (asi jiné) normy tam musí být.
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 7363
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:1041
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Jaký hlavní chránič za měnič
Ty máš dřevostavbu?
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- wacko
- Příspěvky: 139
- Registrován: stř dub 02, 2025 9:41 am
- Reputace:10
- Lokalita: Ostravsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7400
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jaký hlavní chránič za měnič
Nemám dřevostavbu.
- gupa
- Příspěvky: 4108
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Reputace:189
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Jaký hlavní chránič za měnič
Tak je to zapojené naco ta klimatizace? Na větev s 300-30mA ochranou nebo na 300mA?wacko píše: pon zář 07, 2026 10:27 amPopis systému: 3x Victron Multiplus-II v 3f modu, za AC OUT1 300mA hlavní chránič, za ním pak původní domovní rozvaděč, kde jsou z minula nějaké 30mA chrániče pro jednotlivé okruhy. Teď nastala situace kdy při instalaci klimatizace zkracovali přívodní kabel (jistič vyplý) ale spojil se N s PE a místo toho aby vypadl daný okruh, tak vypadl hlavní chránič (takže celý barák). Během revize (protože pojišťovna) se chrániče skutečně měřily, zapojené by to mělo být dobře.
Takže jde jen o problém s časováním ? Jaký by tam měl ideálně být, A+S (selektivní) ?
Edit:A ještě mne napadá, že je to vlastně správně takové vybavení, protože 300mA ochrana je blíže k PE (bod rozpojení) než 30mA.(možná kecám revizní testy a měření by mělo být směrodatné)
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT,
- wacko
- Příspěvky: 139
- Registrován: stř dub 02, 2025 9:41 am
- Reputace:10
- Lokalita: Ostravsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7400
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jaký hlavní chránič za měnič
Na větev s 300-30mA (v původním domovním rozvaděči).