Trakční baterie - olovo varta odběr 1500W
Olověné baterie, údržba, servis, dobíjení, rady, tipy, návody ...
-
- Příspěvky: 123
- Registrován: stř dub 04, 2012 11:52 pm
Trakční baterie - olovo varta odběr 1500W
Prosím o radu jakou kapacitu musím mít pro odběr 1500W při 12V po dobu 1 hodiny aby to baterky bez obtíží zvládli a neodepsalo je to po pár cyklech
Nemohu přejít na 24V atd.
Odběrový proud bude tedy cca 125A plus ztráty měniče budeme tedy někde u 140A po dobu jedné hodiny.
Současná kapacita je 3x 180AH napětí 12V
Nemohu přejít na 24V atd.
Odběrový proud bude tedy cca 125A plus ztráty měniče budeme tedy někde u 140A po dobu jedné hodiny.
Současná kapacita je 3x 180AH napětí 12V
-
- Příspěvky: 438
- Registrován: sob čer 02, 2012 8:22 pm
- Bydliště: 580m n.m. na Vysočině
Re: Trakční baterie - olovo varta odběr 1500W
nevybíjet víc jak z 20%, tedy mít reálnou kapacitu 700Ah a víc
2x Tristar / 26kWh v lithiu / 7,3kWp na střeše / 2xXTM-4000 / >38MWh / start 05/2012 s 440Wp.
-
- Příspěvky: 805
- Registrován: pon bře 21, 2011 11:12 pm
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 3780
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Trakční baterie - olovo varta odběr 1500W
Uz se tu to tema resilo.
Bude treba najit doporuceni vyrobce neb obecne to nebude o mnoho vic jak konzervativnich c/10
Filipovy baterie zvladaji c/2... tedy muzou stacit i ty co mate.
Bude treba najit doporuceni vyrobce neb obecne to nebude o mnoho vic jak konzervativnich c/10
Filipovy baterie zvladaji c/2... tedy muzou stacit i ty co mate.
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [3s4p AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
b) 15x 280 Ah LiFePo4, JK BMS paralelně k Pylontechům
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
b) 15x 280 Ah LiFePo4, JK BMS paralelně k Pylontechům
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
-
- Příspěvky: 123
- Registrován: stř dub 04, 2012 11:52 pm
Re: Trakční baterie - olovo varta odběr 1500W
Problém je v tom že VARTA toto neuvádícamel1cz píše:Uz se tu to tema resilo.
Bude treba najit doporuceni vyrobce neb obecne to nebude o mnoho vic jak konzervativnich c/10
Filipovy baterie zvladaji c/2... tedy muzou stacit i ty co mate.
-
- Příspěvky: 805
- Registrován: pon bře 21, 2011 11:12 pm
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 3780
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Trakční baterie - olovo varta odběr 1500W
Zkusil bych se obratit na zastoupeni varty. Tyhle udaje musi udavat.
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [3s4p AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
b) 15x 280 Ah LiFePo4, JK BMS paralelně k Pylontechům
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
b) 15x 280 Ah LiFePo4, JK BMS paralelně k Pylontechům
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
-
- Příspěvky: 123
- Registrován: stř dub 04, 2012 11:52 pm
Re: Trakční baterie - olovo varta odběr 1500W
Jediné co jsem dostal je kapacita při C20,C10,C5 a CCA(EN) 1000A nic vícecamel1cz píše:Zkusil bych se obratit na zastoupeni varty. Tyhle udaje musi udavat.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 5 Odpovědi
- 761 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Franta2776
-
- 9 Odpovědi
- 1017 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Atman
-
- 1 Odpovědi
- 1163 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
- 17 Odpovědi
- 1752 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vlkazajac
-
- 3 Odpovědi
- 877 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od FRSO