JKBMS JIKONG V19 - PB2A16S20P, komunikace přes BT

Souhrn tématu

Uživatelé diskutují o problémech s komunikací JKBMS JIKONG V19 PB2A16S20P přes Bluetooth, zejména při použití ESP32 a zdrojového kódu esphome-jk-bms. Časté výpadky spojení vyžadují reset BMS tlačítkem, což může být nepraktické. V diskusi se řeší možnosti optimalizace připojení a spotřeby energie, včetně využití displejů pro snadný monitoring a tipů na stabilní aplikace pro správu baterií.
Radar
Příspěvky: 1112
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace:58

Re: JKBMS JIKONG V19 - PB2A16S20P, komunikace přes BT

Nový příspěvek od Radar »

Franto, a je vidět na všechny články ...? To je pro mě celkem důležité pro nějaký přehled co se tam děje v rámci funkcí monitoringu...
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
Franta2776
Příspěvky: 6678
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:649

Re: JKBMS JIKONG V19 - PB2A16S20P, komunikace přes BT

Nový příspěvek od Franta2776 »

Takto vidíš každou báterku plus přehled všech dohromady. Mám 4baterky. Ten SA je na měsíc gratis můžeš vyzkoušet. Mě ten SA vnitřně sedí a App Jk otevřu, až kdybych viděl problém.
Screenshot_20260820_160246_Chrome.jpg
Screenshot_20260820_160436_Chrome.jpg
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100 BMWi5
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Uživatelský avatar
Valdano
Příspěvky: 2506
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace:312
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JKBMS JIKONG V19 - PB2A16S20P, komunikace přes BT

Nový příspěvek od Valdano »

Radar se ptal na podrobné zobrazení pro jednotlivé články v baterii, a to na těch obrázcích vidět není. Je někde v jiném zobrazení SA vidět baterii rozloženou na jednotlivé články v ní a ke každému článku info o jeho stavu, napětí atd?
kodl69
Příspěvky: 8471
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace:1101
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JKBMS JIKONG V19 - PB2A16S20P, komunikace přes BT

Nový příspěvek od kodl69 »

je to tam, baterka po baterce. Ale jenom 4 ks. A já jich mám 8 a bude jich 11...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Franta2776
Příspěvky: 6678
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:649

Re: JKBMS JIKONG V19 - PB2A16S20P, komunikace přes BT

Nový příspěvek od Franta2776 »

Každý článek v SA vidět není a nevím k čemu by to bylo.Toto je dálková kontrola a přehled. Pokud je problém a je potřeba řešit problém, potom stejně k baterce musím a otevřu App.
Nemám zatím zaplou komunikaci mezi měničem a baterkou a taky mi nějak nechybí.
Jinak už vidím Kodla jak každou báterku otvírá v APP:))
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100 BMWi5
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Uživatelský avatar
Valdano
Příspěvky: 2506
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace:312
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JKBMS JIKONG V19 - PB2A16S20P, komunikace přes BT

Nový příspěvek od Valdano »

Radar psal, že je pro něj důležité, aby viděl v monitoringu každou baterii po článcích. Zřejmě nechce řešit náhledy přes žádnou jinou aplikaci. Prostě když už tak to chce mít vše v jednom jak souhrny tak i podrobný rozpis jednotlivých článků každé baterie a zřejmě i včetně historie, aby z toho pak mohl zpětně v čase vyhodnocovat nějaké případné problémy podobně jako v HA, ale takovou možnost zřejmě SA nenabízí.
Uživatelský avatar
betmen
Příspěvky: 1029
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Reputace:185
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 7320
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JKBMS JIKONG V19 - PB2A16S20P, komunikace přes BT

Nový příspěvek od betmen »

jkbms v19 ma taku úchylku, ze odosiela aj surove AT data, ktore casom zahltia buffer.
teraz to prave riesim v Batmon pre HA, kde sa deje to iste a cela komunikacia aj s druhou jkbms v15 padne a nemam ziadne data ani z jednej baterie.
riesenie a aj popis problemu pre Batmon som nasiel na https://github.com/fl4p/batmon-ha/pull/392 ale netusim ako to implementovat pre teba do Syssi (ja sa s tym uz trtosim 4 dni a zatial mi to uz pol dna funguje), ale aspon vies, na co sa asi zamerat.

zvlastne je, ze som s tym problém nemal od mája, kedy som druhu bateriu s v19 pripojil do elektrarne.
zacalo to az teraz po dovolenke, ked bolo vsetko 14 dni vyonute a znovu som nahodil FVE.
Přílohy
Screenshot_2026-08-20-19-14-20-119-edit_com.android.chrome.jpg
stacionárny dom :
2kWp - Siton210, 2x 100L Drazice
7,3kWp (JV - 3,7kWp, J - 1,2kWp, SZ - 2,4kWp) - Must PV1800 VHM 5548, Calb - 2ks 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo
Kostěj
Příspěvky: 982
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Reputace:135
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JKBMS JIKONG V19 - PB2A16S20P, komunikace přes BT

Nový příspěvek od Kostěj »

Jen malou poznámku. Měl jsem udělaný jednoduchý monitoring, tabulku, kde bylo pro všech 36 článků aktuální, minimální a maximální napětí od rebootu (běželo to v ESP32). Nebylo to ono. Pak junior rozchodil u sebe grafanu a data se posílají do ní. Tam je možnost zobrazit graf napětí každého článku za libovolnou dobu. Hned je vidět, který článek padá či vystřeluje jako první. Na obrázku je graf všech 36 článků, když kurzor postojí nad "ulítnutou" čárou, vypíše se u ní číslo článku, čas a napětí. Zub v 15:53 je odběr 1kW.
Přílohy
Grafana.jpg
7.8kWp (12x650Wp jih 35°: 2p3s EpeverTracer6420AN, 3p2s AxpertKing), AxpertKing 5kW/150V. LiFePo 34kWh: 18x280Ah (2022)+18x315Ah (2026). 2xJBDBMS-UART->ESP32->grafana+vytěžování 60V/6.5kW do NADO750. 5x280Wp (2013)-> přímotop.
Radar
Příspěvky: 1112
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace:58

Re: JKBMS JIKONG V19 - PB2A16S20P, komunikace přes BT

Nový příspěvek od Radar »

Ty náhledy jsou spíš otázkou jak se v grafaně nastaví okno a jak se to tím celé "zoomuje"...

Sám pro sebe beru rozptlyl článků jednotky mV v pracovním pásmu jako OK, v absorbci a před dorovnáváním balancerem nahoře
nízké desítky mV jako OK.
Uživatel to nemusí pořád úzkostlivě sledovat, ale jednak se tím něco naučí a dává to jakýsi přehled o tom jak se články ve které baterii chovají
a jednak to dává nějaký přehled o tom co se ve které baterii děje, a to i zpětně.
cell MIN/MAX má SA, má to v základu i Victron, ale v případě pátrání nazpět appka JK zpětně nic neukáže...

Na RPi mi běží HA, tak bych musel mít buď další, anebo jej celý zrušit a pak začít od nuly se SA......


apropo: vím, že do SA se do systému dostanou komponenty různých systémů, což je beze sporu fajn, ale k tématu vzdálený přístup;
SA není China cloud??
V domácí síti OK, nicméně kdo má DEYE - nepoužije SOLARMAN nebo DEYE CLOUD, ale SA cloud ano? Co v rámci bezpečnosti získává??
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
Franta2776
Příspěvky: 6678
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:649

Re: JKBMS JIKONG V19 - PB2A16S20P, komunikace přes BT

Nový příspěvek od Franta2776 »

SA běží na tvém lokálním stroji, žádný cloud Já mám Raspberry 4 s 1gb paměti za 500kc na nabíječce od telefonu. Měnič se dá přes to i ovládat.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100 BMWi5
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Radar
Příspěvky: 1112
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace:58

Re: JKBMS JIKONG V19 - PB2A16S20P, komunikace přes BT

Nový příspěvek od Radar »

Ano, tomu rozumím, ale co vzdálený přístup mimo lokální síť ..........?
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
Franta2776
Příspěvky: 6678
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:649

Re: JKBMS JIKONG V19 - PB2A16S20P, komunikace přes BT

Nový příspěvek od Franta2776 »

To není problém. Já třeba z Madeiry.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100 BMWi5
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Uživatelský avatar
betmen
Příspěvky: 1029
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Reputace:185
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 7320
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JKBMS JIKONG V19 - PB2A16S20P, komunikace přes BT

Nový příspěvek od betmen »

Radar píše: čtv srp 20, 2026 9:04 pm
Ano, tomu rozumím, ale co vzdálený přístup mimo lokální síť ..........?
napr wireguard, ktory je sucastou jadra linuxu. aj HA ma addon, ktory tvori VPN server a pre linux, win, android existuju klienti...
stacionárny dom :
2kWp - Siton210, 2x 100L Drazice
7,3kWp (JV - 3,7kWp, J - 1,2kWp, SZ - 2,4kWp) - Must PV1800 VHM 5548, Calb - 2ks 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo
Uživatelský avatar
Valdano
Příspěvky: 2506
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace:312
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JKBMS JIKONG V19 - PB2A16S20P, komunikace přes BT

Nový příspěvek od Valdano »

Nová česká aplikace Bakom BMS pro monitoring bateriových uložišť s JK-BMS.

ChlapeczDediny
Příspěvky: 709
Registrován: sob říj 16, 2021 10:55 am
Reputace:174
Lokalita: Juh BBSK
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 3100
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JKBMS JIKONG V19 - PB2A16S20P, komunikace přes BT

Nový příspěvek od ChlapeczDediny »

Franta2776 píše: čtv srp 20, 2026 6:38 pm
Každý článek v SA vidět není a nevím k čemu by to bylo.Toto je dálková kontrola a přehled. Pokud je problém a je potřeba řešit problém, potom stejně k baterce musím a otevřu App.

Jinak už vidím Kodla jak každou báterku otvírá v APP:))
Já mám jenom 4 sady akumulátorů a v aplikaci je otevírám celkem pravidelně.
Modulárna rozšíriteľná FVE pod kopcom: 3s2p Amerisolar 285 = 1,7 kWp JJV + 3s2p 240 = 1,4 kWp ZJZ, Epever 5420AN, Epever 6420AN, 12 kWh 14s100p LiIon 18650 + JK BMS 200A, 18 kWh CATL 14s3p LiIon 115Ah +JBD BMS 60A, Epever iPower 5 kW
Naša dôchodková reforma, naša sebestačnosť
pibi
Příspěvky: 1775
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace:410
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JKBMS JIKONG V19 - PB2A16S20P, komunikace přes BT

Nový příspěvek od pibi »

Telefon sebou moc nenosím, tak jsem pořídil 3 displeje a vždy, když jdu okolo, tak kouknu.
PXL_20260523_184753668.jpg
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Franta2776
Příspěvky: 6678
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:649

Re: JKBMS JIKONG V19 - PB2A16S20P, komunikace přes BT

Nový příspěvek od Franta2776 »

ChlapeczDediny píše: sob srp 22, 2026 10:33 pm
Franta2776 píše: čtv srp 20, 2026 6:38 pm
Každý článek v SA vidět není a nevím k čemu by to bylo.Toto je dálková kontrola a přehled. Pokud je problém a je potřeba řešit problém, potom stejně k baterce musím a otevřu App.

Jinak už vidím Kodla jak každou báterku otvírá v APP:))
Já mám jenom 4 sady akumulátorů a v aplikaci je otevírám celkem pravidelně.
To jsem dělal taky. Od té doby co mám Solar asistent to kleslo na cca 5%.Ten SA dělal někdo chytrý z JAR. Opravdu jednoduché,přehledné a stabilní.Za 2 měsíce co to mám mi to ještě nespadlo ani nic podobného.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100 BMWi5
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
unicast
Příspěvky: 2859
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace:542
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JKBMS JIKONG V19 - PB2A16S20P, komunikace přes BT

Nový příspěvek od unicast »

pibi píše: pon srp 24, 2026 7:42 am
Telefon sebou moc nenosím, tak jsem pořídil 3 displeje a vždy, když jdu okolo, tak kouknu.
PXL_20260523_184753668.jpg
O kolik to zvýší vlastní spotřebu elektrárny za 24 hodin? Vypínáš to v zimě?
pibi
Příspěvky: 1775
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace:410
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JKBMS JIKONG V19 - PB2A16S20P, komunikace přes BT

Nový příspěvek od pibi »

Spotřebu netuším, musel bych rozkuchat napájecí kabel a měřit. Na zimu to zatím vypínat nebudu, časem snad doplním, nebo nahradím ESP32 + HomeAssistant.
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 4189
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace:951
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: JKBMS JIKONG V19 - PB2A16S20P, komunikace přes BT

Nový příspěvek od TomHC »

Tipujem max 3W na displej.
Hlavný spotrebič: VW ID.4 | 2x MUST PH1800 5.5kW + GWL-SUN2000, 9kWp V+J+Z | 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A | SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT... | HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485).
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot]