Výpočet kapacity akumulátora

Souhrn tématu

Diskuze se zaměřuje na správný výpočet kapacity akumulátora a metody měření stavu nabití (SOC). Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými senzory, jako INA226 či Victron Smart Shunt, a upozorňují na problémy s přesností při rychlých změnách proudu nebo stárnutí baterií. Doporučují také zohlednit faktory jako Peukertův exponent, teplotní vlivy a kalibraci pro spolehlivý výpočet kapacity a efektivní správu baterií.
007ToMMaS
Příspěvky: 1095
Registrován: sob zář 15, 2012 8:53 pm
Reputace:16

Výpočet kapacity akumulátora

Nový příspěvek od 007ToMMaS »

Ahojte, chcel by som sa poradiť s skúsenejšími ako prosím vás riešite výpočet kapacity? Chcel by som si do systému dorobiť výpočet kapacity a neviem ako správne na to aby to bolo účinné a funkčné. Máte v programe vytvorenú nejakú hodnotu ktorá je "referenčná" a od nej sa pri spotrebe odpočíta a pri výrobe pripočítajú vyrobené Ah? Ďakujem za informáciu.
3,2kWp REC320NP - juh
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
Uživatelský avatar
vata
Příspěvky: 1407
Registrován: pon zář 12, 2011 11:32 am
Reputace:93

Re: Výpočet kapacity akumulátora

Nový příspěvek od vata »

Já to řeším tak, že výchozí kapacita a aktuální SOC je "nějaké" - podle uživatele. Pak musím poznat stav plného nabití, při tom nastavím SOC na 100%, a plného vybití, tam SOC nastavím na nulu a poznačím si dosaženou kapacitu.
Problém u systému s automatizací je takový, že máte-li to dobře naštelované a vyloženě si nehrajete, pak ke stavu plného vybití nedojde, od toho SOC měřím, abych odpojovala ještě s nějakou rezervní kapacitou pro UPS. Takže spodní hranice se v běžném provozu nedosáhne a kapacita baterky zůstává v systému ta papírová. Což u lithia není problém, tam to sedí, u olova by to chtělo občas úplně vybít, aby se zjistil reálný stav kapacity.
Větší problém je ale přesnost měření. Pokud dlouho nedojde k plnému nabití, SOC se prostě rozjede, protože nepřesnosti se kumulují.
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
007ToMMaS
Příspěvky: 1095
Registrován: sob zář 15, 2012 8:53 pm
Reputace:16

Re: Výpočet kapacity akumulátora

Nový příspěvek od 007ToMMaS »

tiež som nad tým probližne tak nejak rozmýšľal. V podstate rozmýšľam nad tým že plne nabitá batéria je maximálna kapacita a spotrebu prepočítam na Ah a tá sa od tej maximálnej hodnoty odčíta, následne keď sa spustí nabíjanie tak sa hodnota vyrobená pripočíta k zostávajúcej hodnote a takto stále dookola. Mohlo by to fungovať po teoretickej stránke?
3,2kWp REC320NP - juh
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
Uživatelský avatar
mixman
Příspěvky: 73
Registrován: stř čer 26, 2013 1:50 pm
Reputace:14

Re: Výpočet kapacity akumulátora

Nový příspěvek od mixman »

Pocitat Ah je to najmenej, pokial je merianie prudu pomerne presne, horsie je to s ucinnostou nabijacieho a vybijacieho cyklu akkumulatorov. U olova to moze byt spolu niekde okolo 70-75% co je pre meranie SOC uplne na nic. No existuju rozne metody, ktore beru do uvahy aktualne napatie pri aktualne odoberanom prude spolu s pocitanim Ah, no taktiez do toho zasahuje stav akku, pocet cyklov ...
*sun*:arrow:::pv:::arrow:*batt*:arrow::home::arrow::comp:
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2857
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Reputace:531
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Výpočet kapacity akumulátora

Nový příspěvek od kybos »

Nevím, jak je to u jiných systémů, ale u systému Emus, který pro LIFEPO používám, program pravděpodobně jen stupidně přičítá a odečítá naměřené ampérhodiny a při dosažení krajních mezí jen srovná stav SOC, což lze dokumentovat skokovými změnami udávaného SOC. Takový postup ovšem dává chybné výsledky (přilepšuje SOC) v období, kdy se dlouhodobě nedosáhne žádné z krajních mezí. Kdyby byl jen trochu chytřejší a sčítal ampérhodiny v každém směru samostatně, mohl by v intervalech mezi dosažením jednotlivých mezí určit i skutečnou kapacitu baterie a také vyčíslit její ztráty a napříště při sumaci naměřené proudy o vypočtené ztráty korigovat (a to dokonce nelineárně dle velikosti proudu) ještě před sumací a vyčíslením aktuálního SOC a tím jej dynamicky výrazně zpřesnit.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: Výpočet kapacity akumulátora

Nový příspěvek od rottenkiwi »

Netreba zabúdať aj na to, že počítame SOC, ale treba to robiť osobitne pre Pb a LiFE,
lebo každý string reaguje ináč na nabíjanie/vybíjanie pri roznom prúde a roznej teplote.

A ak sa teplota zvýši, tak sa nám zvýši aj SOC, bez toho, že by sme do baterky niečo dodali.

Akceptovanie náboja je iné pri malých prúdoch a iné pri veľkých.
Akceptovanie je výrazne lepšie, ak sa veľký prúd nedodáva kontinuálne, ale v nárazoch.
petrs
Příspěvky: 428
Registrován: pon čer 30, 2014 7:02 am
Reputace:30

Re: Výpočet kapacity akumulátora

Nový příspěvek od petrs »

...a viděl jsem Křižíka nazpět se otáčeti ...
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2857
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Reputace:531
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Výpočet kapacity akumulátora

Nový příspěvek od kybos »

Tak to vypadá, že snížení cen LIFEPO se asi nedočkáme, spíš naopak...
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
rva
Příspěvky: 5087
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace:1010
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 62
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Výpočet kapacity akumulátora

Nový příspěvek od rva »

Obnovím velmi staré téma. Pomocí esp, ina226 a bočníku se dá u lifepo sestavit za cca 400,-Kč "smart shunt", který použitelným způsobem počítá SOC:
výpočet SOC.jpg
Vlastní výpočet pak může probíhat v samotném esp a není k tomu potřeba ani HomeAssistant:
Zobrazený stav baterie v espHome.png

Kód: Vybrat vše

substitutions:
  name: esp8266-lolin-d1-mini-3
  friendly_name: esp8266-lolin-d1-mini-3
  device_description: "Měření proudu do/z baterií pomocí bočníku 75mV/300A a snímače proudu INA226"
  
esphome:
  name: ${name}
  friendly_name: ${friendly_name}
  comment: ${device_description}
  name_add_mac_suffix: false
  project:
    name: esphome.web
    version: '1.0'

esp8266:
  board: esp01_1m

# Enable logging
logger:

# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "xxxxxxxxxxOib/AwmzmCKkO5Dgry4169cInF/U30="

ota:
  - platform: esphome
    password: "xxxxxxxxxxxx8e843ab709dd0efa526"

wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  password: !secret wifi_password
  min_auth_mode: WPA2
# Optional manual IP
#  manual_ip:
 #   static_ip: 192.168.0.72
  #  gateway: 192.168.0.1
   # subnet: 255.255.255.0
  # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
  ap:
    ssid: "esp8266-lolin-d1-mini-3"
    password: "xxxxxxx"

# V HA se pak k položkám "edit" a "logs" objeví položka "visit", kde se po kliknutí otevře stránka esphome daného zařízení
web_server:
  port: 80

captive_portal:

# Aktivuje bezpečné ukládání stavů do paměti ESP aby se počítaná hodnota Ah po restartu nenulovala
preferences:
  flash_write_interval: 1min # Uloží hodnotu do paměti každou minutu
  
#i2c
#Configuration variables:
#    sda (Optional, Pin): The pin for the data line of the I²C bus. Defaults to the default of your board (usually GPIO21 for ESP32 and GPIO4 for ESP8266).
#    scl (Optional, Pin): The pin for the clock line of the I²C bus. Defaults to the default of your board (usually GPIO22 for ESP32 and GPIO5 for ESP8266).
#    scan (Optional, boolean): If ESPHome should do a search of the I²C address space on startup. Defaults to true.
#    frequency (Optional, float): Set the frequency the I²C bus should operate on. Defaults to 50kHz. Values are 10kHz, 50kHz, 100kHz, 200kHz, … 800kHz
#    timeout (Optional, Time): Set the I²C bus timeout. Defaults to the framework defaults (100us on esp32 with esp-idf, 50ms on esp32 with Arduino, 1s on esp8266 and 1s on rp2040). Maximum on esp-idf is 13ms.
#    id (Optional, ID): Manually specify the ID for this I²C bus if you need multiple I²C buses.
i2c:
   - id: bus_a
     sda: GPIO4
     scl: GPIO5
     scan: true
 #  - id: bus_b
 #    sda: GPIOXX
 #    scl: GPIOXX
 #    scan: true

#ina226
#Configuration variables:
#    address (Optional, integer): Manually specify the I²C address of the sensor. Defaults to 0x40.
#    shunt_resistance (Optional, float): The value of the shunt resistor on the board for current calculation. Defaults to 0.1 ohm.
#    max_current (Optional, float): The maximum current you are expecting. ESPHome will use this to configure the sensor optimally. Defaults to 3.2A.
#    adc_time (Optional, Time or both of the following nested options): The time in microseconds to perform a single ADC conversion. Defaults to 1100us. Valid values are 140us, 204us, 332us, 588us, 1100us, 2116us, 4156us, 8244us.
#        voltage (Required, Time) ADC conversion time for Bus Voltage
#        current (Required, Time) ADC conversion time for Shunt Voltage (Current measurement)
#    adc_averaging (Optional, integer): Selects ADC sample averaging count. Defaults to 4. Valid values are 1, 4, 16, 64, 128, 256, 512, 1024.
#    update_interval (Optional, Time): The interval to check the sensor. Defaults to 60s.
#
#Sensors
#The component offers four sensors. You can configure all or any subset of them. Each configured sensor is reported separately on each update_interval. The name option is required for each sensor configured. All other options from Sensor.
#    current (Optional): Calculated current output, Amperes.
#    power (Optional): Calculated power output, Watts.
#    bus_voltage (Optional): Bus voltage output (voltage of the high side contact), Volts.
#    shunt_voltage (Optional): Shunt voltage (voltage across the shunt resistor) value of the sensor, Volts.
sensor:
  - platform: ina226
    address: 0x40
    shunt_resistance: 0.00025 ohm
    max_current: 300A
    # Nastavení do 2026-08-15
    # adc time used for both, Bus Voltage and Shunt Voltage
    #adc_time: 8244us
    #adc_averaging: 64
    #update_interval: 10s
    # AI doporučila toto nastavení - od 2026-08-15
    adc_time: 1100us       # Rychlejší vzorkování
    adc_averaging: 1024    # Maximální hardwarové průměrování čipu
    update_interval: 2s    # Častější vyčítání do ESPHome

    current:
      name: "INA226 Current"
      id: ina226_current
#    power:
#      name: "INA226 Power"
#    bus_voltage:
#      name: "INA226 Bus Voltage"
#    shunt_voltage:
#      name: "INA226 Shunt Voltage"
  
  - platform: integration
    name: "Baterie - Ah stav podle esphome"
    id: baterie_ah_stav_podle_esphome
    sensor: ina226_current
    time_unit: h               # Výsledkem budou Ampérhodiny (Ah)
    integration_method: left   # Metoda integrace (stejná jako máte v HA)
    restore: true # <--- DŮLEŽITÉ: Po restartu začne tam, kde skončil
        # Filtry kontrolují hodnotu při každé změně:
 #   filters:
 #     - lambda: |-
 #         if (x > 1590.0) {
 #           return 1590.0; // Pokud je hodnota vyšší než 1590, vrátí 1590
 #         } else if (x < 0.0) {
 #           return 0.0;    // Pojistka: Pokud klesne pod 0, vrátí 0
 #         } else {
 #           return x;      // Jinak vrátí skutečně naměřenou hodnotu
 #         }

# Baterie mají 1590 Ah. Tímto tlačítkem se ručně údaj stavu baterie nastaví na tuto hodnotu 
button:
  - platform: template
    name: "Baterie - Ah v esphome - reset na 100%"
    id: baterie_ah_v_esphome_reset
    icon: "mdi:battery-refresh"
    on_press:
      then:
        - sensor.integration.set_value:
            id: baterie_ah_stav_podle_esphome
            value: 1590.0
    
Bočníky - H A D E X.png
Ina226 - Allegro.png
Esp8266 - Allegro.png
Když už jsou taková data k dispozici, není problém zavést si zvlášt integraci pro dobíjecí proud a zvlášť pro odebíraný a zjistit tak, jaká kapacita nebo energie protekla baterií:
Dodáno a odebráno z baterie.png
Naposledy upravil(a) rva dne ned srp 23, 2026 9:42 am, celkem upraveno 1 x.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Franta2776
Příspěvky: 6675
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:649

Re: Výpočet kapacity akumulátora

Nový příspěvek od Franta2776 »

Hodně se to za 10let posunulo a mě bych řekl, to funguje přesně. Se starou Daly se to nedá srovnat:
JK BMS verze 19 měří ampérhodiny (Ah) přímým měřením proudu (Coulomb counting), nikoliv pouhým odhadem podle napětí. Napětí slouží pouze jako referenční bod pro kalibraci a nulování/plnou kapacitu.
Jak výpočet stavu nabití (SoC / Ah) v JK BMS funguje:
* Integrovaný Bočník (Shunt): BMS obsahuje interní bočník, přes který neustále v reálném čase měří protékající proud (v ampérech) i směr (nabíjení vs. vybíjení). Tyto hodnoty v čase integruje, čímž přesně přičítá nebo odečítá odebrané/dodané Ah.
* Role napětí (Kalibrace na hranicích): Protože drift měření u Coulomb countingu v čase narůstá, BMS využívá napětí k auto-kalibraci při dosažení mezních hodnot:
* 100 % SoC: Jakmile jakýkoliv článek dosáhne nastaveného napětí Cell OVP (resp. Volts for 100% SoC), BMS zresetuje počítadlo na plnou kapacitu (Ah).
* 0 % SoC: Při dosažení napětí Cell UVP vynutí přenastavení na 0 Ah.
* Pásmo mezi hranicemi: Uprostřed vybíjecí křivky (zejména u LiFePO4, kde je křivka napětí mezi 20 % a 80 % téměř plochá) je odhadování kapacity čistě podle napětí zcela neúplné a nepřesné. Proto v tomto rozsahu BMS spoléhá výhradně na naměřený proud protékající bočníkem.
Pokud pozorujete odchylku v načtených Ah, bývá to zpravidla způsobeno buď chybou v nastavení jmenovité kapacity akumulátoru v aplikaci, neproběhnutým plným nabitím do resetu na 100 %, nebo potřebou manuální kalibrace nuly proudu (Current Calibration / Zero Current) v prostředí JK BMS.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100 BMWi5
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Uživatelský avatar
Valdano
Příspěvky: 2494
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace:312
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Výpočet kapacity akumulátora

Nový příspěvek od Valdano »

Níže jsou videa od Andyho (Off-Grid Garage z Austrálie) popisující nepřesnosti ve výpočtech SOC u JK-BMS a porovnání mezi verzemi 14, 15 a 19. Je tam zmíněno, že pokud se poměrně často (příklad cca každé 2 dny) nabijí až k resetu SOC tak je měření poměrně přesné. Nicméně v zimě je u řady provozovatelů situace taková, že se nabíjí výrazně méně a k resetu SOC nedochází po mnohem delší dobu, a to vede postupem času k akumulování nepřesností a vykazovaná SOC pak může být i výrazně mimo oproti realitě.



Andy před testem všechny baterie plně nabil, aby se resetovalo SOC na 100% a poté všechny BMS zkalibroval. Následně po dobu 5 týdnů schválně nenabíjel až k resetu SOC, aby porovnal jak budou JK-BMS s různými verzemi firmware nepřesné a jak moc u nich bude SOC po té době cyklování bez resetu ujeté. Stav SOC v jednotlivých BMS porovnával Andy vůči Victron Smart Shuntu. Baterie se v průběhu testování nabíjely z FVE a vybíjely jen pro účel dobíjení BEV. Na konci testu viz druhé video Andy odečetl stav BMS vykazovaného zbytkového SOC a všechny baterie schválně vybil až na doraz kdy článek v baterii s nejnižším napětím při vybíjení dosáhl 2,5V. Pak spočítal rozdíly o kolik se jednotlivé BMS odchýlily.



Všechny JK-BMS v testu ukazovaly na konci menší zbytkovou hodnotu SOC než v nich skutečně byla.

baterie LiFePO4 48V/280Ah, JK-BMS verze 19.06 o 18% méně
baterie LiFePO4 48V/314Ah, JK-BMS verze 14.25 o 10% méně
baterie LiFePO4 48V/280Ah, JK-BMS verze 15.41 o 28% méně
baterie LiFePO4 48V/304Ah, JK-BMS verze 15.41 o 18% méně

V tom druhém videu ke konci pak Andy vysvětluje, že při nízkých proudech vykazují jednotlivé JK-BMS vyšší odchylky při měření proudů než Victron Smart Shunt což se také podílí na nepřesnostech.
Franta2776
Příspěvky: 6675
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:649

Re: Výpočet kapacity akumulátora

Nový příspěvek od Franta2776 »

Podobně chybné SOC mi ukazuje i přimo bmw I5.Nejdéle se nabijí z 99 do 100%.Samovybíjení a ztráty v bateriich zatím nikdo přesně neodhadne.Mění se i teplotou a stářím baterii.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100 BMWi5
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Uživatelský avatar
Valdano
Příspěvky: 2494
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace:312
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Výpočet kapacity akumulátora

Nový příspěvek od Valdano »

007ToMMaS píše: stř úno 03, 2016 8:32 pm
Chcel by som si do systému dorobiť výpočet kapacity a neviem ako správne na to aby to bolo účinné a funkčné...
Doporučuji k přečtení popis nastavitelných parametrů pro Victrn Smart Shunt, který je obecně považován za celkem přesný. Z toho popisu je patrné jaké různé eventuality bere Victron Smart Shunt při výpočtu SOC v potaz.

Jen pro zajímavost viz třeba:
- Peukert exponent (u LifePo4 obvykle 1.05)
- Charge efficiency factor (u LifePo4 obvykle 99%)
- Current threshold
- Time-to-go averaging period
- Zero current calibration
- Temperature coefficient (u LifePo4 0.5% kapacity / °C)

Podle toho se můžete inspirovat při tvorbě vlastního měřiče.
Naposledy upravil(a) Valdano dne ned srp 23, 2026 4:14 pm, celkem upraveno 4 x.
Franta2776
Příspěvky: 6675
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:649

Re: Výpočet kapacity akumulátora

Nový příspěvek od Franta2776 »

Jj vím mám ho doma. Mám lifepo z olovem. Jak to olovo odchází ani prase to nedá dohromady. Parametry bych musel neustále měnit.
Každá baterie má mít svoje měření bms, potom jsou použitelné vysledky.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100 BMWi5
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Uživatelský avatar
Valdano
Příspěvky: 2494
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace:312
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Výpočet kapacity akumulátora

Nový příspěvek od Valdano »

Franta2776 píše:
Jj vím mám ho doma.
Nepsal jsem to pro ty co to používají a znají, ale primárně pro tazatele/zakladatele tohoto tématu, aby se podle toho mohl inspirovat při tvorbě vlastního měřiče a software k němu. ;)
rva
Příspěvky: 5087
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace:1010
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 62
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Výpočet kapacity akumulátora

Nový příspěvek od rva »

To u mě jedno JK-BMS na baterii 100 Ah počítá SOC velmi špatně. Stačí 6 dní a je ze 100% na nule i když vše ostatní ukazuje, že jsou baterie nabité.
JK-BMS - Velmi chybně počítáno SOC.png
JK-BMS - Velmi chybně počítáno SOC.png (39.64 KiB) Zobrazeno 24 x
Přičítám to tomu, když proud velmi rychle mění i směr, tak JK-BMS tady dělá velkou chybu.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
glottis
Příspěvky: 4022
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace:558
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 30

Re: Výpočet kapacity akumulátora

Nový příspěvek od glottis »

Franta2776 píše: ned srp 23, 2026 3:23 pm
Podobně chybné SOC mi ukazuje i přimo bmw I5.Nejdéle se nabijí z 99 do 100%.Samovybíjení a ztráty v bateriich zatím nikdo přesně neodhadne.Mění se i teplotou a stářím baterii.
To že to trvá nejdéle je spíš tím že v tu dobu balancuje. Tesla to dělá taky
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 4184
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace:946
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Výpočet kapacity akumulátora

Nový příspěvek od TomHC »

INA22x je definitívne riešenie. Len teda INA226 má a) limit 36V a na 48V je treba INA228. Dá sa samozrejme použiť INA226 a odporový delič, ale b) pri INA226 sa musí použiť výpočet energie pomocou integrálu, lebo NEMÁ HW počítanie náboja/energie. A to je oproti HW metóde ďalšia chyba merania a nevýhoda INA226.

Áno, INA226 je na Ali za pár drobných, ale oproti 228 je menej presný. A hlavne toto by bola vec ktorú by som kúpil výhradne u normálneho distribútora (mouser, digikey...)

Ja mám doma tri kusy diybms-Currentshunt, k plnej spokojnosti.

https://github.com/stuartpittaway/diyBMS-CurrentShunt
Hlavný spotrebič: VW ID.4 | 2x MUST PH1800 5.5kW + GWL-SUN2000, 9kWp V+J+Z | 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A | SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT... | HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485).
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
Kajap
Příspěvky: 602
Registrován: pon črc 21, 2025 11:13 am
Reputace:12
Lokalita: Okoli

Re: Výpočet kapacity akumulátora

Nový příspěvek od Kajap »

Celkem logicky to funguje pesimistickým odhadem, protože to bude asi lepší než kdyby to ukazovalo 80 a za 10% by to chcíplo:))

Neboli je stále lepší ukazovat SOC 30 i když tam je 80%. Nebo ne?

Zo by muselo umět AI ML, aby se to nějak samokalibrovalo.

Kdo je online