Výpočet kapacity akumulátora

Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
007ToMMaS
Příspěvky: 1095
Registrován: sob zář 15, 2012 8:53 pm

Výpočet kapacity akumulátora

Příspěvek od 007ToMMaS »

Ahojte, chcel by som sa poradiť s skúsenejšími ako prosím vás riešite výpočet kapacity? Chcel by som si do systému dorobiť výpočet kapacity a neviem ako správne na to aby to bolo účinné a funkčné. Máte v programe vytvorenú nejakú hodnotu ktorá je "referenčná" a od nej sa pri spotrebe odpočíta a pri výrobe pripočítajú vyrobené Ah? Ďakujem za informáciu.
3,2kWp REC320NP - juh
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
Uživatelský avatar
vata
Příspěvky: 1403
Registrován: pon zář 12, 2011 11:32 am

Re: Výpočet kapacity akumulátora

Příspěvek od vata »

Já to řeším tak, že výchozí kapacita a aktuální SOC je "nějaké" - podle uživatele. Pak musím poznat stav plného nabití, při tom nastavím SOC na 100%, a plného vybití, tam SOC nastavím na nulu a poznačím si dosaženou kapacitu.
Problém u systému s automatizací je takový, že máte-li to dobře naštelované a vyloženě si nehrajete, pak ke stavu plného vybití nedojde, od toho SOC měřím, abych odpojovala ještě s nějakou rezervní kapacitou pro UPS. Takže spodní hranice se v běžném provozu nedosáhne a kapacita baterky zůstává v systému ta papírová. Což u lithia není problém, tam to sedí, u olova by to chtělo občas úplně vybít, aby se zjistil reálný stav kapacity.
Větší problém je ale přesnost měření. Pokud dlouho nedojde k plnému nabití, SOC se prostě rozjede, protože nepřesnosti se kumulují.
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
007ToMMaS
Příspěvky: 1095
Registrován: sob zář 15, 2012 8:53 pm

Re: Výpočet kapacity akumulátora

Příspěvek od 007ToMMaS »

tiež som nad tým probližne tak nejak rozmýšľal. V podstate rozmýšľam nad tým že plne nabitá batéria je maximálna kapacita a spotrebu prepočítam na Ah a tá sa od tej maximálnej hodnoty odčíta, následne keď sa spustí nabíjanie tak sa hodnota vyrobená pripočíta k zostávajúcej hodnote a takto stále dookola. Mohlo by to fungovať po teoretickej stránke?
3,2kWp REC320NP - juh
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
Uživatelský avatar
mixman
Příspěvky: 73
Registrován: stř čer 26, 2013 1:50 pm

Re: Výpočet kapacity akumulátora

Příspěvek od mixman »

Pocitat Ah je to najmenej, pokial je merianie prudu pomerne presne, horsie je to s ucinnostou nabijacieho a vybijacieho cyklu akkumulatorov. U olova to moze byt spolu niekde okolo 70-75% co je pre meranie SOC uplne na nic. No existuju rozne metody, ktore beru do uvahy aktualne napatie pri aktualne odoberanom prude spolu s pocitanim Ah, no taktiez do toho zasahuje stav akku, pocet cyklov ...
*sun* :arrow: ::pv:: :arrow: *batt* :arrow: :home: :arrow: :comp:
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2783
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Výpočet kapacity akumulátora

Příspěvek od kybos »

Nevím, jak je to u jiných systémů, ale u systému Emus, který pro LIFEPO používám, program pravděpodobně jen stupidně přičítá a odečítá naměřené ampérhodiny a při dosažení krajních mezí jen srovná stav SOC, což lze dokumentovat skokovými změnami udávaného SOC. Takový postup ovšem dává chybné výsledky (přilepšuje SOC) v období, kdy se dlouhodobě nedosáhne žádné z krajních mezí. Kdyby byl jen trochu chytřejší a sčítal ampérhodiny v každém směru samostatně, mohl by v intervalech mezi dosažením jednotlivých mezí určit i skutečnou kapacitu baterie a také vyčíslit její ztráty a napříště při sumaci naměřené proudy o vypočtené ztráty korigovat (a to dokonce nelineárně dle velikosti proudu) ještě před sumací a vyčíslením aktuálního SOC a tím jej dynamicky výrazně zpřesnit.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: Výpočet kapacity akumulátora

Příspěvek od rottenkiwi »

Netreba zabúdať aj na to, že počítame SOC, ale treba to robiť osobitne pre Pb a LiFE,
lebo každý string reaguje ináč na nabíjanie/vybíjanie pri roznom prúde a roznej teplote.

A ak sa teplota zvýši, tak sa nám zvýši aj SOC, bez toho, že by sme do baterky niečo dodali.

Akceptovanie náboja je iné pri malých prúdoch a iné pri veľkých.
Akceptovanie je výrazne lepšie, ak sa veľký prúd nedodáva kontinuálne, ale v nárazoch.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
petrs
Příspěvky: 429
Registrován: pon čer 30, 2014 7:02 am

Re: Výpočet kapacity akumulátora

Příspěvek od petrs »

...a viděl jsem Křižíka nazpět se otáčeti ...
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2783
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Výpočet kapacity akumulátora

Příspěvek od kybos »

Tak to vypadá, že snížení cen LIFEPO se asi nedočkáme, spíš naopak...
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek