Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Souhrn tématu

Diskuze se věnuje plánované fotovoltaické elektrárně na platformě Victron s měniči 3x3000VA, MPPT regulátory a řízením přes Cerbo GX. Popisuje zapojení panelů, baterií EEL a možnosti AC Coupling. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nastavením DVCC, Power Assist a integrací BMS pro optimalizaci nabíjení a provozu systému. Probírá se také komunikace mezi komponenty a výhody či nevýhody různých konfigurací měničů a regulátorů.
Franta2776
Příspěvky: 6619
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:648

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Franta2776 »

A nemá Victron speciální xtou předraženou krabičku, která tuto funkci dodá??Jestli jedenáct nebo šestnáct krabic je celkem jedno😂😂😂
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100 BMWi5
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Radar
Příspěvky: 1107
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace:57

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

Fanouši, nedráždi mě :-), samozřejmě, že má Vedirect/BT dongle za litr ..
Naposledy upravil(a) Radar dne čtv srp 06, 2026 12:25 pm, celkem upraveno 1 x.
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
Radar
Příspěvky: 1107
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace:57

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

Mám to zpět pod řízením BMS.
Z google AI s odkazy na dokumentaci victron jsem dostal doporučení dát ABS i FLOAT o něco výše než je na BMS, ABS time adaptivní s max délkou o něco delší než BMS, že to cyklování nahoře ustane .. Z DVCC ponechat jen SVS a pokud je třeba, MAX CHARGE CURRENT nastavení, vše ostatní pro lifepo vypnout...

MPPT prý při poruše BMS nezůstanou bez kontroly, ale pracují dle vnitřně nastaveného algoritmu nabíjení... tak by to mělo snad být safe
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
Radar
Příspěvky: 1107
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace:57

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

S tím nabíjecím algoritmem a cyklováním BMS nahoře mi to nedalo a zkusil jsem v NODE RED zapracovat v DVCC s "MAXIMUM CHARGE VOLTAGE".
To systém poslouchá a respektuje.
Flow používá údaj BMS o SOC.
Drží 54,80V, po dosažení SOC 100% na BMS čeká 30 min a sníží napěťový nabíjecí limit na 53,60V.
Na 54,80V se zpět přenastaví po poklesu SOC na 90%.
V HA monitoringu BMS vidím na včechny články a jejich top balancing, tato doba teď v létě pro absorbci stačí a proud zklesá na nulu...

Zkusím to nasadit. Co vy na to??

EDIT: ty virtual tlačítka z VRM jsou tam jen pro manual test .... MPPT jsou synchronně do absrobce, pokud se to přepne a napětí je už výše ...
Přílohy
screen3.png
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
Radar
Příspěvky: 1107
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace:57

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

Zdá se, že to funguje OK ... timer jsem nakonec zkrátil na 5 min pro toto období
Přílohy
screen4.png
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
Radar
Příspěvky: 1107
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace:57

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

sdílím poznatek z provozu AC IGNORE módu UPS s aktivovaným Power Assist: mikropřetok zřejmě vznikne (fyzicky neověřeno mimo údaje z VE.BUS)

Ve vzdálené konzoli jsem zaznamenal v SETTINGS > GENERAL > DISPLAY > min/max GAUGE RANGES parametr hodnotu záporného proudu u ACIN, přičemž mám povoleno/enabled, že se měřiče nastavují a automaticky drží MIN/MAX naměřené hodnoty.
Systém nikde nevykazuje žádný export, ale zřejmě i krátký překmit zachytí.
Nyní provozováno bez PA, chargers povoleny s minimálním nastavitelným nabíjecím udržovacím proudem na DC straně 1A na měnič (tedy 3A DC pro 3F systém).

Proveden reset měření MIN/MAX gauge ranges tamtéž a zatím s 0...
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], IP [BOT], Kostěj, Yandex [Bot]