MultiPlus-II: Kompletní fyzické odpojení od sítě – má takový režim?
Souhrn tématu
Diskuze se věnuje otázce, zda MultiPlus-II umožňuje kompletní fyzické odpojení od elektrické sítě bez rizika přetoků a přepětí. Uživatelé popisují, že standardní režimy jako \
- wacko
- Příspěvky: 121
- Registrován: stř dub 02, 2025 9:41 am
- Reputace:9
- Lokalita: Ostravsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7400
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
MultiPlus-II: Kompletní fyzické odpojení od sítě – má takový režim?
Je obecně známo, že režimy jako "Pouze měnič" nebo "ACignore" nedělají přetoky, avšak existuje nějaký režim/nastavení, který MultiPlus kompletně fyzicky odpojí od gridu?
Zkoušel jsem oba zmíněné (nastavované přes Node-RED), dle mého pozorování sice oba odpojí interní grid relé, ale stále na gridu zůstane viset část jeho elektroniky (kvůli měření). Když je na gridu, můžou vznikat dělat drobné jalové přetoky, také je zde riziko, že přiteče nějaké přepětí při bouřce. Když už objekt dokáže jet dlouhodobě v ostrovu, chtěl bych dosáhnout automatického fyzického odpojení.
Umí to MultiPlus-II sám o sobě?
Zkoušel jsem oba zmíněné (nastavované přes Node-RED), dle mého pozorování sice oba odpojí interní grid relé, ale stále na gridu zůstane viset část jeho elektroniky (kvůli měření). Když je na gridu, můžou vznikat dělat drobné jalové přetoky, také je zde riziko, že přiteče nějaké přepětí při bouřce. Když už objekt dokáže jet dlouhodobě v ostrovu, chtěl bych dosáhnout automatického fyzického odpojení.
Umí to MultiPlus-II sám o sobě?
- JirkaE
- Příspěvky: 2726
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace:393
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: MultiPlus-II: Kompletní fyzické odpojení od sítě – má takový režim?
Dej si na AC IN stykač, který v nodered vypneš a je to = na 100% odpojené od sítě
a automaticky z Nodered a pak podmínky, při kterých se připnout může zpět
V řádech milisekud přejde MP2 do ostrovního provozu.... Pak zase proud zapnou (ten stykač
) a MP2 se vrátí k nabíjení baterek a své předchozí činnosti - než zas ,,vypnou proud"
I přesto že to vím, AC IN nepřipojím a použiju raději nabíječku externí, která se zapne úplně stejně při dosažení podmínek.
Dříve sem to měl pouze na ochranu proti blackoutu - nyní nově od září se to bude samo připojovat na spot v době nízké ceny přikrmovat baterku, pokud bude málo sluníčka ten den.
V řádech milisekud přejde MP2 do ostrovního provozu.... Pak zase proud zapnou (ten stykač
I přesto že to vím, AC IN nepřipojím a použiju raději nabíječku externí, která se zapne úplně stejně při dosažení podmínek.
Dříve sem to měl pouze na ochranu proti blackoutu - nyní nově od září se to bude samo připojovat na spot v době nízké ceny přikrmovat baterku, pokud bude málo sluníčka ten den.
Naposledy upravil(a) JirkaE dne čtv črc 23, 2026 4:13 pm, celkem upraveno 1 x.
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit
:
DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS
Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test
DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS
Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test
- wacko
- Příspěvky: 121
- Registrován: stř dub 02, 2025 9:41 am
- Reputace:9
- Lokalita: Ostravsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7400
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: MultiPlus-II: Kompletní fyzické odpojení od sítě – má takový režim?
A to je tedy jediná možnost ? Asi budu muset, pokud to sám o sobě nezvládne...
- JirkaE
- Příspěvky: 2726
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace:393
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: MultiPlus-II: Kompletní fyzické odpojení od sítě – má takový režim?
Psal si o 100% jistotě / tedy naznačoval - to je podle mě jen galvanické odpojení L a N a ostrovní provoz kdy MP2 není synchronizovaný se sítí
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit
:
DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS
Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test
DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS
Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test
- Radar
- Příspěvky: 1042
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace:56
Re: MultiPlus-II: Kompletní fyzické odpojení od sítě – má takový režim?
Nezapojíš na AC IN ty vodiče
, to je jednoduchá rada
.
Multiplus to sám o sobě neumí a ví proč, viz. dále...
Stykač před AC IN je někde napůl cesty - nevýhoda, pomalé přifázování/připojení, když je to při přetížení potřeba ...
Pokud máš silné měniče, nemusíš řešit výše uvedené.
Pokud se na síť připojuješ jen s cílem udržet/dobít baterii v nouzi jako UPS, Jirka popsal ideální řešení .....
Multiplus to sám o sobě neumí a ví proč, viz. dále...
Stykač před AC IN je někde napůl cesty - nevýhoda, pomalé přifázování/připojení, když je to při přetížení potřeba ...
Pokud máš silné měniče, nemusíš řešit výše uvedené.
Pokud se na síť připojuješ jen s cílem udržet/dobít baterii v nouzi jako UPS, Jirka popsal ideální řešení .....
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
- Radar
- Příspěvky: 1042
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace:56
Re: MultiPlus-II: Kompletní fyzické odpojení od sítě – má takový režim?
PS: vše kromě režimu ON působuje výpadky...
Žádné módy "INVERTER"
Žádné módy "CHARGER ONLY"
... vše si musí řídit systém v konfigurci AC IGNORE sám.
Žádné módy "INVERTER"
Žádné módy "CHARGER ONLY"
... vše si musí řídit systém v konfigurci AC IGNORE sám.
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
- alextccz
- Příspěvky: 110
- Registrován: úte led 16, 2018 2:28 pm
- Reputace:9
- Lokalita: okr. Tachov
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: okr.Tachov
Re: MultiPlus-II: Kompletní fyzické odpojení od sítě – má takový režim?
Řeším něco podobného. Pokud použiji stykač na ac-in a multiplus se spustí v režim charger, čistě jen pro dobití baterie, hrozí nějaké zaznamenatelné mikropřetoky?
- wacko
- Příspěvky: 121
- Registrován: stř dub 02, 2025 9:41 am
- Reputace:9
- Lokalita: Ostravsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7400
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: MultiPlus-II: Kompletní fyzické odpojení od sítě – má takový režim?
V režimu charger vypne invertor, takže přetoky nemají jak nastat (leda tak ty jalové, to jsem nezkoušel). A v objektu je tedy nějaký automatický přepínač sítí aby nekleka domácnost ?
- wacko
- Příspěvky: 121
- Registrován: stř dub 02, 2025 9:41 am
- Reputace:9
- Lokalita: Ostravsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7400
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: MultiPlus-II: Kompletní fyzické odpojení od sítě – má takový režim?
Zpátky ke mně, domníval jsem se, že by kompletní odpojení nějak mohlo jít. Bylo mi to osobně řečeno (ale asi to bylo myšleno jinak), taky na victron fóru byla zmínka typu "they do not act on the same internal relays", což zdá se není pravda. Svádí k tomu i diagram, kde jsou nakreslené dvě relátka za sebou, tak to vede k úvaze, že jsou řízená odděleně. No tak tedy nic...
Přetížení v objektu nehrozí, topí a vaří se plynem. Zbylé žravé spotřebiče (trouba, pračka, konvice, atd.) jsou pěkně rozfázované a 3x6k5 přežijí, i kdyby se jich zaplo hodně. Možná v budoucnu s EV se situace změní, ale věřím, že tohle půjde zregulovat (dynamicky omezovat nabíjení).
Takže pro dosažení polo-ostrovu se mi jeví nejlepší cesta přepínat mezi módy Pouze měnič a Zapnuto/On (když není v MultiPlusu ESS assistant, tak dělá Pass-thru a tedy živí domácnost z gridu). Na to je v node-red hotový node, navíc to jde přepnout i přes VRM. Nejlépe to ale nechat automaticky přepínat přes Node-red, třeba podle SoC (je použit SmartShunt) s velkou hysterezí. Nevidím tedy důvod, proč používat ac ignore (na to je potřeba custom mode anebo prodrátovat přes asistenty).
Zimní provoz jsem zatím nezažil, ale vidím to tak, že v temných dnech, jak SoC klesne pod nastavenou hodnotu, se zapne režim Zapnuto, tj. grid bude živit domácnost i vlastní spotřebu MP. Baterie by se tedy neměla vybíjet, takže charger v MP může být deaktivovaný, jen MTTP tam občas něco dotlačí. A pokud dotlačí hodně, nad nastavené SoC, tak se přepne zpět do ostrovu.
Přetížení v objektu nehrozí, topí a vaří se plynem. Zbylé žravé spotřebiče (trouba, pračka, konvice, atd.) jsou pěkně rozfázované a 3x6k5 přežijí, i kdyby se jich zaplo hodně. Možná v budoucnu s EV se situace změní, ale věřím, že tohle půjde zregulovat (dynamicky omezovat nabíjení).
Takže pro dosažení polo-ostrovu se mi jeví nejlepší cesta přepínat mezi módy Pouze měnič a Zapnuto/On (když není v MultiPlusu ESS assistant, tak dělá Pass-thru a tedy živí domácnost z gridu). Na to je v node-red hotový node, navíc to jde přepnout i přes VRM. Nejlépe to ale nechat automaticky přepínat přes Node-red, třeba podle SoC (je použit SmartShunt) s velkou hysterezí. Nevidím tedy důvod, proč používat ac ignore (na to je potřeba custom mode anebo prodrátovat přes asistenty).
Zimní provoz jsem zatím nezažil, ale vidím to tak, že v temných dnech, jak SoC klesne pod nastavenou hodnotu, se zapne režim Zapnuto, tj. grid bude živit domácnost i vlastní spotřebu MP. Baterie by se tedy neměla vybíjet, takže charger v MP může být deaktivovaný, jen MTTP tam občas něco dotlačí. A pokud dotlačí hodně, nad nastavené SoC, tak se přepne zpět do ostrovu.
- Přílohy
- Kdyby byly řízené odděleně a měřící obvody byly až za prvním, tak by to bylo ideální...
- DveRele.jpg (6.08 KiB) Zobrazeno 66 x
- leoshavla
- Příspěvky: 654
- Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
- Reputace:89
Re: MultiPlus-II: Kompletní fyzické odpojení od sítě – má takový režim?
Já to ovládám z relé Cerba podle SOC asistentem přes AUX MP2, nabíječku v MP2 mám vypnutou. ACIN mám trvale připojen.
Zatím to funguje spolehlivě bez přetoků
Zatím to funguje spolehlivě bez přetoků
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah 
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
- Radar
- Příspěvky: 1042
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace:56
Re: MultiPlus-II: Kompletní fyzické odpojení od sítě – má takový režim?
Už jsem to psal, nejde přepínat módy ON a INVERTER ONLY bez výpadku na výstupu, vyzkoušeno, prostě všechno lehne....
Jediný způsob je AC IGNORE, buď s připojeným AC IN a minimální časovou prodlevou sepnutí (do 5s), anebo se stykačem před měničem, ale pak dlouho trvá nafázování na síť (cca 20 sec?), pokud je to pro účel dobití baterie, pak OK, pokud skrze přetížení, může to znamenat pád MP na Overload...
Jediný způsob je AC IGNORE, buď s připojeným AC IN a minimální časovou prodlevou sepnutí (do 5s), anebo se stykačem před měničem, ale pak dlouho trvá nafázování na síť (cca 20 sec?), pokud je to pro účel dobití baterie, pak OK, pokud skrze přetížení, může to znamenat pád MP na Overload...
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
- Radar
- Příspěvky: 1042
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace:56
Re: MultiPlus-II: Kompletní fyzické odpojení od sítě – má takový režim?
Pokud máš volné relé cerba a chceš být odpojen galvanicky, výkon stačí a jde jen o udržování SOC, např 20-30%, tak tam dej ten stykač spínaný relé cerba... podle SOC nebo napětí nebo obojího (node red)
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
- wacko
- Příspěvky: 121
- Registrován: stř dub 02, 2025 9:41 am
- Reputace:9
- Lokalita: Ostravsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7400
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: MultiPlus-II: Kompletní fyzické odpojení od sítě – má takový režim?
No mě jde přepínat mezi módy ON a INVERTER ONLY bez výpadku úplně normálně, teď v rámci pokusů jsem to dělal několikrát.
- Radar
- Příspěvky: 1042
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace:56
Re: MultiPlus-II: Kompletní fyzické odpojení od sítě – má takový režim?
A nepsal jsi v úvodním příspěvku, že chceš dosáhnout fyzického odpojení celého přístroje ...?
Co je tedy cílem...?
Ať už je to INVERTER ONLY anebo AC IGNORED, v obou případech měnič jede v režimu inverter, ale na vstupu stále detekuje síť, měří, atd.,
i když je vnitřní transfer relé rozpojeno - měl jsem dojem, že právě toto Ti vadí ...
Co je tedy cílem...?
Ať už je to INVERTER ONLY anebo AC IGNORED, v obou případech měnič jede v režimu inverter, ale na vstupu stále detekuje síť, měří, atd.,
i když je vnitřní transfer relé rozpojeno - měl jsem dojem, že právě toto Ti vadí ...
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
- wacko
- Příspěvky: 121
- Registrován: stř dub 02, 2025 9:41 am
- Reputace:9
- Lokalita: Ostravsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7400
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: MultiPlus-II: Kompletní fyzické odpojení od sítě – má takový režim?
Ano chtěl, to tedy nakonec budu muset pořešit tím stykačem (jedno relé z Cerba je volné). Ale ani jeho přidání by nemělo dělat výpadky. Pokud nebude stykač sepnut ve stejnou chvíli, tak se jen odloží Pass-thru do doby než bude grid k dispozici. Takže jen konstatuji, že výpadky mezi režimy se u mě aktuálně nekonají.
- Radar
- Příspěvky: 1042
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace:56
Re: MultiPlus-II: Kompletní fyzické odpojení od sítě – má takový režim?
Relé sepne externí stykač před AC IN, systém detekuje síť a začně se fázovat, až je ve fázi, připne interní transfer relé ...
Při OFF bude celé OFFGRID...
Při OFF bude celé OFFGRID...
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
- wacko
- Příspěvky: 121
- Registrován: stř dub 02, 2025 9:41 am
- Reputace:9
- Lokalita: Ostravsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7400
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: MultiPlus-II: Kompletní fyzické odpojení od sítě – má takový režim?
Ano, tak to nakonec dopadne, když to MP sám o sobě nezvládne 