MultiPlus-II: Kompletní fyzické odpojení od sítě – má takový režim?

Souhrn tématu

Diskuze se věnuje otázce, zda MultiPlus-II umožňuje kompletní fyzické odpojení od elektrické sítě, aby se zabránilo přetokům a riziku přepětí. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými režimy jako Pouze měnič nebo ACignore, které sice odpojují relé, ale ne zcela eliminují přítomnost elektroniky na síti. Nejefektivnější řešení je kombinace režimů a automatické přepínání pomocí Node-RED podle stavu baterie, přičemž MultiPlus-II sám o sobě plné fyzické odpojení nenabízí.
wacko
Příspěvky: 118
Registrován: stř dub 02, 2025 9:41 am
Reputace:9
Lokalita: Ostravsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7400
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

MultiPlus-II: Kompletní fyzické odpojení od sítě – má takový režim?

Nový příspěvek od wacko »

Je obecně známo, že režimy jako "Pouze měnič" nebo "ACignore" nedělají přetoky, avšak existuje nějaký režim/nastavení, který MultiPlus kompletně fyzicky odpojí od gridu?

Zkoušel jsem oba zmíněné (nastavované přes Node-RED), dle mého pozorování sice oba odpojí interní grid relé, ale stále na gridu zůstane viset část jeho elektroniky (kvůli měření). Když je na gridu, můžou vznikat dělat drobné jalové přetoky, také je zde riziko, že přiteče nějaké přepětí při bouřce. Když už objekt dokáže jet dlouhodobě v ostrovu, chtěl bych dosáhnout automatického fyzického odpojení.

Umí to MultiPlus-II sám o sobě?
Přílohy
Hratky s ACignore a Inverter only.jpg
Není to stejný okamžik jak ukázka z Node-red
Není to stejný okamžik jak ukázka z Node-red
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 2726
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace:393
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MultiPlus-II: Kompletní fyzické odpojení od sítě – má takový režim?

Nový příspěvek od JirkaE »

Dej si na AC IN stykač, který v nodered vypneš a je to = na 100% odpojené od sítě 😉 a automaticky z Nodered a pak podmínky, při kterých se připnout může zpět

V řádech milisekud přejde MP2 do ostrovního provozu.... Pak zase proud zapnou (ten stykač 😉) a MP2 se vrátí k nabíjení baterek a své předchozí činnosti - než zas ,,vypnou proud"

I přesto že to vím, AC IN nepřipojím a použiju raději nabíječku externí, která se zapne úplně stejně při dosažení podmínek.

Dříve sem to měl pouze na ochranu proti blackoutu - nyní nově od září se to bude samo připojovat na spot v době nízké ceny přikrmovat baterku, pokud bude málo sluníčka ten den.
Naposledy upravil(a) JirkaE dne čtv črc 23, 2026 4:13 pm, celkem upraveno 1 x.
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :

DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS

Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test;)
wacko
Příspěvky: 118
Registrován: stř dub 02, 2025 9:41 am
Reputace:9
Lokalita: Ostravsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7400
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MultiPlus-II: Kompletní fyzické odpojení od sítě – má takový režim?

Nový příspěvek od wacko »

A to je tedy jediná možnost ? Asi budu muset, pokud to sám o sobě nezvládne...
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 2726
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace:393
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MultiPlus-II: Kompletní fyzické odpojení od sítě – má takový režim?

Nový příspěvek od JirkaE »

Psal si o 100% jistotě / tedy naznačoval - to je podle mě jen galvanické odpojení L a N a ostrovní provoz kdy MP2 není synchronizovaný se sítí
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :

DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS

Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test;)
Radar
Příspěvky: 1038
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace:56

Re: MultiPlus-II: Kompletní fyzické odpojení od sítě – má takový režim?

Nový příspěvek od Radar »

Nezapojíš na AC IN ty vodiče :-), to je jednoduchá rada :-).
Multiplus to sám o sobě neumí a ví proč, viz. dále...
Stykač před AC IN je někde napůl cesty - nevýhoda, pomalé přifázování/připojení, když je to při přetížení potřeba ...

Pokud máš silné měniče, nemusíš řešit výše uvedené.
Pokud se na síť připojuješ jen s cílem udržet/dobít baterii v nouzi jako UPS, Jirka popsal ideální řešení .....
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
Radar
Příspěvky: 1038
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace:56

Re: MultiPlus-II: Kompletní fyzické odpojení od sítě – má takový režim?

Nový příspěvek od Radar »

PS: vše kromě režimu ON působuje výpadky...
Žádné módy "INVERTER"
Žádné módy "CHARGER ONLY"
... vše si musí řídit systém v konfigurci AC IGNORE sám.
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
alextccz
Příspěvky: 110
Registrován: úte led 16, 2018 2:28 pm
Reputace:9
Lokalita: okr. Tachov
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: okr.Tachov

Re: MultiPlus-II: Kompletní fyzické odpojení od sítě – má takový režim?

Nový příspěvek od alextccz »

Řeším něco podobného. Pokud použiji stykač na ac-in a multiplus se spustí v režim charger, čistě jen pro dobití baterie, hrozí nějaké zaznamenatelné mikropřetoky?
wacko
Příspěvky: 118
Registrován: stř dub 02, 2025 9:41 am
Reputace:9
Lokalita: Ostravsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7400
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MultiPlus-II: Kompletní fyzické odpojení od sítě – má takový režim?

Nový příspěvek od wacko »

V režimu charger vypne invertor, takže přetoky nemají jak nastat (leda tak ty jalové, to jsem nezkoušel). A v objektu je tedy nějaký automatický přepínač sítí aby nekleka domácnost ?
wacko
Příspěvky: 118
Registrován: stř dub 02, 2025 9:41 am
Reputace:9
Lokalita: Ostravsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7400
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MultiPlus-II: Kompletní fyzické odpojení od sítě – má takový režim?

Nový příspěvek od wacko »

Zpátky ke mně, domníval jsem se, že by kompletní odpojení nějak mohlo jít. Bylo mi to osobně řečeno (ale asi to bylo myšleno jinak), taky na victron fóru byla zmínka typu "they do not act on the same internal relays", což zdá se není pravda. Svádí k tomu i diagram, kde jsou nakreslené dvě relátka za sebou, tak to vede k úvaze, že jsou řízená odděleně. No tak tedy nic...😢

Přetížení v objektu nehrozí, topí a vaří se plynem. Zbylé žravé spotřebiče (trouba, pračka, konvice, atd.) jsou pěkně rozfázované a 3x6k5 přežijí, i kdyby se jich zaplo hodně. Možná v budoucnu s EV se situace změní, ale věřím, že tohle půjde zregulovat (dynamicky omezovat nabíjení).

Takže pro dosažení polo-ostrovu se mi jeví nejlepší cesta přepínat mezi módy Pouze měnič a Zapnuto/On (když není v MultiPlusu ESS assistant, tak dělá Pass-thru a tedy živí domácnost z gridu). Na to je v node-red hotový node, navíc to jde přepnout i přes VRM. Nejlépe to ale nechat automaticky přepínat přes Node-red, třeba podle SoC (je použit SmartShunt) s velkou hysterezí. Nevidím tedy důvod, proč používat ac ignore (na to je potřeba custom mode anebo prodrátovat přes asistenty).

Zimní provoz jsem zatím nezažil, ale vidím to tak, že v temných dnech, jak SoC klesne pod nastavenou hodnotu, se zapne režim Zapnuto, tj. grid bude živit domácnost i vlastní spotřebu MP. Baterie by se tedy neměla vybíjet, takže charger v MP může být deaktivovaný, jen MTTP tam občas něco dotlačí. A pokud dotlačí hodně, nad nastavené SoC, tak se přepne zpět do ostrovu.
Přílohy
Kdyby byly řízené odděleně a měřící obvody byly až za prvním, tak by to bylo ideální...
Kdyby byly řízené odděleně a měřící obvody byly až za prvním, tak by to bylo ideální...
DveRele.jpg (6.08 KiB) Zobrazeno 27 x
leoshavla
Příspěvky: 654
Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Reputace:89

Re: MultiPlus-II: Kompletní fyzické odpojení od sítě – má takový režim?

Nový příspěvek od leoshavla »

Já to ovládám z relé Cerba podle SOC asistentem přes AUX MP2, nabíječku v MP2 mám vypnutou. ACIN mám trvale připojen.
Zatím to funguje spolehlivě bez přetoků 🙂
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah :)
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], OAI-SearchBot, Soban