Diskuze se zaměřuje na správné zapojení akumulační nádrže o objemu 500 litrů v systému s tepelným čerpadlem. Uživatelé řeší optimální umístění topného tělesa, možnosti bivalentního zapojení a správné odvzdušnění nádrže. Sdílejí zkušenosti s různými variantami zapojení a doporučují řešení pro minimalizaci cyklování tepelného čerpadla a efektivní využití akumulace tepla.
- Antrac1t
- Příspěvky: 638
- Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
- Reputace:120
- Lokalita: Znojemsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Zapojení akumulační nádrže
Zdravim panove,
resim zapojeni akumulacni nadoby (500l) v novem otopnem systemu, ktery delam skrz zapojeni tepelneho cerpadla. Bude se jednat o ctyrcestne zapojeni, tzn TC-AN a AN-otopna soustava + do AN bude instalovane topne teleso (6/4'') skrz bivalenci. Akumulacku mam viz nakres + v technicke mistnosti je situovana do rohu. TC ma min vykon 3.8kw, coz v prechodnem obdobi muze casto cyklovat, proto jsem se rozhodl pro 500l AN. Ted nastava otazka, kam zapojit vystup z TC. Sam se rozhoduji mezi 2 a 3 a premyslim, ze bych tam udelal propoj s kulacama a otestoval oboje. Srkz umisteni AN budu muset do 0 dat teleso na bivalenci a 5 bude vstup do otopne soustavy. Nebo uplne jinak? Dik
resim zapojeni akumulacni nadoby (500l) v novem otopnem systemu, ktery delam skrz zapojeni tepelneho cerpadla. Bude se jednat o ctyrcestne zapojeni, tzn TC-AN a AN-otopna soustava + do AN bude instalovane topne teleso (6/4'') skrz bivalenci. Akumulacku mam viz nakres + v technicke mistnosti je situovana do rohu. TC ma min vykon 3.8kw, coz v prechodnem obdobi muze casto cyklovat, proto jsem se rozhodl pro 500l AN. Ted nastava otazka, kam zapojit vystup z TC. Sam se rozhoduji mezi 2 a 3 a premyslim, ze bych tam udelal propoj s kulacama a otestoval oboje. Srkz umisteni AN budu muset do 0 dat teleso na bivalenci a 5 bude vstup do otopne soustavy. Nebo uplne jinak? Dik
string1 - 5.5kwp 2S6P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS, Lifepo4 310AH 48V + Seplos BMS
- Migel
- Příspěvky: 1930
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Reputace:362
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Zapojení akumulační nádrže
No, mam podobnu AN a vystup TC som dal uplne na ten horny 6/4" vystup AN ´0´ kde je zaroven napojeny privod do kurenia.Nasavanie TC uplne na spodu AN ´4´ a spiatocka z kurenia zase na druhej strane tiez na spodu AN ´8´.
Ked nebude treba kurit do kurenia tak sa takto moze nahrievat cela AN, a ked bude treba kurit do kurenia tak je hned k dispozici voda priamo z TC
Ked nebude treba kurit do kurenia tak sa takto moze nahrievat cela AN, a ked bude treba kurit do kurenia tak je hned k dispozici voda priamo z TC
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
3x GWL SUN-2000G paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
3x GWL SUN-2000G paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
- Antrac1t
- Příspěvky: 638
- Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
- Reputace:120
- Lokalita: Znojemsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zapojení akumulační nádrže
no do 0 chci dat teleso, jelikoz je to jedine nejpristupnejsi misto + rozdil vysky mezi 0 a 1 je jen cca 10cm. Spolecny bod pro TC a soustavu nemuzu mit, jelikoz barak srz postupne opravy ma 3 separatni okruhy, ktere obsluhuji dve cerpadla.
string1 - 5.5kwp 2S6P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS, Lifepo4 310AH 48V + Seplos BMS
- Migel
- Příspěvky: 1930
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Reputace:362
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Zapojení akumulační nádrže
A od rohu miestnosti uz mas nieco zapojene do AN ked je tak natocena s vyvodmi do rohu?.jJe to neprakticke
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
3x GWL SUN-2000G paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
3x GWL SUN-2000G paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
- Antrac1t
- Příspěvky: 638
- Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
- Reputace:120
- Lokalita: Znojemsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zapojení akumulační nádrže
po prave strane je tuv + nechci mit vyvody do prostoru, takto otocene jsou bez problemu pristupne z obou stran
string1 - 5.5kwp 2S6P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS, Lifepo4 310AH 48V + Seplos BMS
- Kostěj
- Příspěvky: 961
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Reputace:130
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zapojení akumulační nádrže
Jen pro ty, co aku nádobu teprve plánují: Mám dražické NADO a připojení termokolektorů jí obíhá o 180°. Až po několika letech jsem se dozvěděl, že kdybych při objednávce řekl, tak mi vývody navaří klidně na druhou stranu. Alespoň tehdy to tak bylo.
7.8kWp (12x650Wp jih 35°: 2p3s EpeverTracer6420AN, 3p2s AxpertKing), AxpertKing 5kW/150V. LiFePo 34kWh: 18x280Ah (2022)+18x315Ah (2026). 2xJBDBMS-UART->ESP32->grafana+vytěžování 60V/4.8kW do NADO750. 5x280Wp (2013)-> přímotop.
- Vin
- Příspěvky: 6
- Registrován: čtv bře 12, 2026 5:51 am
- Reputace:3
- Lokalita: Hranice 75301
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10340
- Kapacita baterie [kWh]: 3
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zapojení akumulační nádrže
Dám trochu osvěty - ta akunádrž je z Hodonína, vyrobena v Madarsku německou firmou. Ceny jsou velmi příznivé.Antrac1t píše: stř črc 15, 2026 6:40 pm... zapojeni akumulacni nadoby (500l) v novem otopnem systemu, ktery delam skrz zapojeni tepelneho cerpadla. Bude se jednat o ctyrcestne zapojeni, tzn TC-AN a AN-otopna soustava + do AN bude instalovane topne teleso (6/4'') skrz bivalenci. Akumulacku mam viz nakres + v technicke mistnosti je situovana do rohu. TC ma min vykon 3.8kw, coz v prechodnem obdobi muze casto cyklovat, proto jsem se rozhodl pro 500l AN. Ted nastava otazka, kam zapojit vystup z TC. Sam se rozhoduji mezi 2 a 3 a premyslim, ze bych tam udelal propoj s kulacama a otestoval oboje. Srkz umisteni AN budu muset do 0 dat teleso na bivalenci a 5 bude vstup do otopne soustavy. Nebo uplne jinak? Dik
lvti-0v.png
Typ LVTi - vývody ve dvou řadách nad sebou v rozteči 100st.; typ LVT mají rozteč 90st.
Topné tělesa se dávají do středních vývodů 6 a 7, jinde nejdou z boku dát poněvadž uvnitř jsou clony proti víření vody. Dát těleso shora je velmi neobvyklé ale možné.
ps: mám 2 tisícovky LVTi spojené do serie, zapojení 3-bodové pro kotel a 2 tělesa 2x 3000W; FVE 9,2kWp.
ps2: zdroj se obvykle připojuje tak aby se využila celá akumulace - tedy horní/dolní vývod ale bacha na odvzdušnění - doporučují vyvést mimo obrys nádrže trubkou 3/4" cca 0,5 dlouhou - na konci téčko + ruční odvzdušnovák a shora téčka automatický odvzdušnovák.
- Antrac1t
- Příspěvky: 638
- Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
- Reputace:120
- Lokalita: Znojemsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zapojení akumulační nádrže
dik, to ze tam jsou clony, vim, ale davat teleso tak dolu mi prijde zbytecny, kor kdyz se jedna o bivalenci, ktera ma ihned nabehnout, jakmile TC rozpozna, ze delta je moc velka. Nebo se pletu? jinak se bivalence instaluje jako "prutokac na vystupu z TC i za AN.
string1 - 5.5kwp 2S6P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS, Lifepo4 310AH 48V + Seplos BMS
- Migel
- Příspěvky: 1930
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Reputace:362
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Zapojení akumulační nádrže
Ked planujes vyuzivat tu spiralu tak ju daj radsej dolu.
Ked ju nechas hore, tak vodu ti nahreje len hore a ked sa ti pusti cerpadlo do kurenia tak tu trochu ohriatej vody hned vytiahne.
Je to sice v stadiu prerabania ale spiraly su tam vidiet:
Ked je malo slnka tak sa pusti ta spirala co je v hornej polovici, inak je stale zapnuta ta co je v spodnej polovici = vacsia zasoba teplej vody.
Ked ju nechas hore, tak vodu ti nahreje len hore a ked sa ti pusti cerpadlo do kurenia tak tu trochu ohriatej vody hned vytiahne.
Je to sice v stadiu prerabania ale spiraly su tam vidiet:
Ked je malo slnka tak sa pusti ta spirala co je v hornej polovici, inak je stale zapnuta ta co je v spodnej polovici = vacsia zasoba teplej vody.
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
3x GWL SUN-2000G paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
3x GWL SUN-2000G paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
- Antrac1t
- Příspěvky: 638
- Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
- Reputace:120
- Lokalita: Znojemsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zapojení akumulační nádrže
ale ty nevyuzivas tu spiralu jako bivalenci k TC, ale jako dalsi zdroj nahrivani AN. Spiralu tam davam skrz bivalentni bod, ktery mam -7°C a melo by se chovat jako prutokac. Pocet dni kdy se spirala sepne bude tak max do 10 za rok v nasich podminkach.
string1 - 5.5kwp 2S6P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS, Lifepo4 310AH 48V + Seplos BMS
- Migel
- Příspěvky: 1930
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Reputace:362
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Zapojení akumulační nádrže
Aha, tak takto to ty budes mat.Som si to nevsimol, ze si to pisal alebo co..
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
3x GWL SUN-2000G paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
3x GWL SUN-2000G paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
- Antrac1t
- Příspěvky: 638
- Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
- Reputace:120
- Lokalita: Znojemsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zapojení akumulační nádrže
hydrobox k TC nechci kupovat, kdyz za to chteji treba od 30tisic vic kde je cerpadlo, mag filtr a prutokac 2-6kw ... Drazice delaji treba tohle co se dava hned za TC/AN do otopne soustavy ale prijde mi to zbytecny kdyz muzu pouzit 6/4 teleso + havarij termostat a budu na 3000kc. Davat to do te 0 by bylo osemetne fakt skrz odvzdusneni (i kdyz jsem pocital dat to pres Tkus) ... Kdyz budou prebytky FVE tak budu vzdy ohrivat pres TC nez pres spiralu.
string1 - 5.5kwp 2S6P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS, Lifepo4 310AH 48V + Seplos BMS
- Migel
- Příspěvky: 1930
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Reputace:362
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Zapojení akumulační nádrže
Nieco podobne tu mam uz aj ja ale asi tam tu spiralu nedam.uvidim ako sa stym bude kurit a pripravene to bude.
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
3x GWL SUN-2000G paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
3x GWL SUN-2000G paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
- Antrac1t
- Příspěvky: 638
- Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
- Reputace:120
- Lokalita: Znojemsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zapojení akumulační nádrže
tak ty jak mas kotel na tuhy paliva, neni co resit a spirala na bivalenci neni potreba, to zajisti kotel ... ale ja cim dal vice premyslim, ze nasledne po zapojeni TC budu odpojovat plyn ...