Opaleny poistkovy odpinac

Souhrn tématu

Uživatelé diskutují o problému opálených pojistkových odpínačů, které se přehřívají a mohou být nebezpečné. Častou příčinou je deformace držáku pojistky, která vede ke špatnému kontaktu a následnému zahřívání. Doporučuje se výměna za kvalitnější komponenty a kontrola pomocí termokamery, aby se předešlo dalším problémům.
kkristian
Příspěvky: 194
Registrován: pát kvě 06, 2022 10:39 am
Reputace:23
Lokalita: Galanta
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Opaleny poistkovy odpinac

Nový příspěvek od kkristian »

Ahojte,stretol sa uz s tymto niekto? Odpajal som stringy pred burkou a vykuklo na mna toto:
20260714_215451.jpg
20260714_215606.jpg
Poistka v odpinaci uz vymenena,vyzerala ako na druhej fotke.

Vymena je jasna, ale stve ma,ze som ho nikdy neodpajal pod zatazou.
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp, 3x430 Longi JZ 1290 Wp | Victron 150/35 MPPT | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 3964
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace:178
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Opaleny poistkovy odpinac

Nový příspěvek od gupa »

Zato asi pojistka nemůže. Ale držák určitě jo.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.czAť ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali! Nový a aktuálně platný je termín v diskuzích na Seznam.cz mediokratická totalita.
Migel
Příspěvky: 1921
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Reputace:360
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Opaleny poistkovy odpinac

Nový příspěvek od Migel »

Na tej foto je vidiet ze aj nad tym isticom vedla toho odpinaca mas zdeformovany kryt od teploty.
Odpinac vymenit a istic- skontrolovat svorky a najlepsie to prejst termokamerou cez den.
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
3x GWL SUN-2000G paralelne

48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania :repair:(rozširovania)
kkristian
Příspěvky: 194
Registrován: pát kvě 06, 2022 10:39 am
Reputace:23
Lokalita: Galanta
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Opaleny poistkovy odpinac

Nový příspěvek od kkristian »

Popozeram zajtra termokamerou. Objednal som pre istotu 2 odpinace aj do rezervy,pre istotu uz nie od cinskych sudruhov.
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp, 3x430 Longi JZ 1290 Wp | Victron 150/35 MPPT | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 2655
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace:381
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Opaleny poistkovy odpinac

Nový příspěvek od JirkaE »

Moje rada - vyhoď to a kup nové a pořádné (otázka je jen jediná - co je vlastně pořádné?)

Při utahování se normálně zdeformuje celý držák pojistky (ty čelisti/lyžiny do kterých pojistka zajede) - jen nepatrně se pootočí při dotažení šroubů a na pojistce je pak už kontakt jen na 2 bodech - místo v ploše..
Jakékoliv rovnání nepomůže, už to pak dělá pořád.

Pojistka se pak začne hřát jako prase - což je logický.

Vyhodil sem již několik kusů - mezi nimi i Hager je to pár dní - bylo to použité 3x na různé testy - nic velkého v tom nikdy neteklo a jen se mě zdály nějak nezvykle víc teplý káble, tak sem se podíval termo kamerou a pak to vyměnil a vyhodil.
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :

DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS

Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test;)
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 4084
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace:927
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Opaleny poistkovy odpinac

Nový příspěvek od TomHC »

Je to Čína? Takto dopadol 63A držiak a 50A poistka u kamoša, pri 35A. Odpoveď číňana - to bol AC odpínač, nie DC.
Přílohy
20260621_103530.jpg
20260621_103357.jpg
20260621_103337.jpg
Hlavný spotrebič: VW ID.4 | 2x MUST PH1800 5.5kW + GWL-SUN2000, 9kWp V+J+Z | 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A | SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT... | HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485).
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
Forrest
Příspěvky: 222
Registrován: pát zář 09, 2022 1:42 pm
Reputace:6
Lokalita: Ústeckoorlicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2900
Kapacita baterie [kWh]: 6,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Č.T. Lhotka

Re: Opaleny poistkovy odpinac

Nový příspěvek od Forrest »

Měl jsem to samé .. držák na 125A.. čuchám, co to furt smrdí, teklo tam cca 60A a malem plamenem...Dal jsem nožovky a klid...
Měnič China SAmoDoMo 1,5 kW a již 900Wp na rotátoru jménem "slunečnice"
leoshavla
Příspěvky: 640
Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Reputace:86

Re: Opaleny poistkovy odpinac

Nový příspěvek od leoshavla »

Já používám OEZ a zatím žádný problém 😉
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah :)
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot]