Zapojeni klimatizace
Souhrn tématu
Diskuze se věnuje zapojení klimatizace AUX Freedom, kde uživatelé řeší rozdíly v označení vodičů L a L0 a jejich správné připojení podle schématu. Probírá se také vhodný výběr jističů a sledování spotřeby pomocí chytrých zařízení. Sdílejí se zkušenosti s napájením venkovní a vnitřní jednotky a tipy na integraci WiFi ovládání do domácí automatizace.
- ElektroEzs
- Příspěvky: 3139
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace:128
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Zapojeni klimatizace
Ahoj trosku me zarazilo zapojeni klimatizace nejak jim to nesedi podle schematu. Venkovni jednotka nema osazene L ale jen L0 takze jestli to chapu spravne zapojeni bude privod od jistice L0-N-PE a vnitrni jednotka pak L0-N-S-PE? Zase podle barvy na vnitrni jednotce L je hneda a L0 cervena a venkovni jednotka ma L0 hnede tak me napada jestli to to nahodou cinani neotocily. Je to AUX Freedom. Diky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
- rva
- Příspěvky: 4973
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace:974
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 62
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Zapojeni klimatizace
Jak to chápu já: Venkovní jednotka je propojena s vnitřní i silovými kabely. Je na šťastném majiteli, jestli klimu bude napájet přes vnitřní, nebo přes vnější jednotku. Ať tak, nebo tak, napájení přivede na L, N, a PE.
To, že vnější jednotka nemá osazené L je v pořádku, fáze jde od L vnější na L vnitřní a do vnitřní jednotky, která fázi posílá přes L0 zpět ven na L0.
To, že vnější jednotka nemá osazené L je v pořádku, fáze jde od L vnější na L vnitřní a do vnitřní jednotky, která fázi posílá přes L0 zpět ven na L0.
Naposledy upravil(a) rva dne pon črc 06, 2026 5:07 pm, celkem upraveno 1 x.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 7254
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:1026
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Zapojeni klimatizace
Zajimave, ja mam L, N a zem, plus S a W, tj. mam 5vodicovy kabel, sedi to vevnitr i venku, a funguje to.
U teto to vypada, ze je venkovni jednotka krmena pres tu vnitrni, tj. jak pise kolega vyse, napajeni na L, N a zem, a z vnitrni jednotky se to vraci teprve na Lo do vnejsi jednotky. A pak to sedi i se schematem.
Driv byval primarni privod k vnitrni jednotce a pak az teprve sel kabel do venkovni, toto mi prijde jako nejaky hybrid.
U teto to vypada, ze je venkovni jednotka krmena pres tu vnitrni, tj. jak pise kolega vyse, napajeni na L, N a zem, a z vnitrni jednotky se to vraci teprve na Lo do vnejsi jednotky. A pak to sedi i se schematem.
Driv byval primarni privod k vnitrni jednotce a pak az teprve sel kabel do venkovni, toto mi prijde jako nejaky hybrid.
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- rva
- Příspěvky: 4973
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace:974
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 62
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Zapojeni klimatizace
Pokud máš AUX freedom s wifi (třeba o tom ani nevíš), tak jak je u čínských věcí obvyklé, do návodu se už nedá postup, jak wifi zprovoznit. Já mám dva kousky a tam jsem si udělal tuto poznámku: A jdou pak i integrovat do HA přes https://community.home-assistant.io/t/h ... ero/916874.
Kód: Vybrat vše
Vypnout a zapnout klimu dálkovým ovladačem
Na mobilu spustit aplikaci AccFreedom a pokračovat v přidání zařízení
8x stisknout tlačítko Health - po každém stisku pípne, po osmém pípne 2x a je připraven na spárování s mobilem Naposledy upravil(a) rva dne pon črc 06, 2026 5:49 pm, celkem upraveno 1 x.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
- Mex
- Příspěvky: 2272
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace:420
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Zapojeni klimatizace
O zapojování klimatizací nevím nic, nebo skoro nic.
Ale tipoval bych, že L a L0 se bude lišit tím, že L bude asi přívod, a L0 bude spínaný vývod.
Mimochodem nedalo by se to místo L0 (jako nula) číst jako LO, tedy "out" ?
I ty barvy dávají tak trochu smysl. Vstup fáze je vždy hnědý, jak u vnitřní tak i vnější jednotky.
Jen výstup na té vnitřní, která asi spíná napájení té vnější, má jinou barvu.
Ale tipoval bych, že L a L0 se bude lišit tím, že L bude asi přívod, a L0 bude spínaný vývod.
Mimochodem nedalo by se to místo L0 (jako nula) číst jako LO, tedy "out" ?
I ty barvy dávají tak trochu smysl. Vstup fáze je vždy hnědý, jak u vnitřní tak i vnější jednotky.
Jen výstup na té vnitřní, která asi spíná napájení té vnější, má jinou barvu.
Není-li uvedeno jinak, všechny moje posty jsou AI-free.
Pokud na něco umí správně odpovědět AI, nemusím to psát já.
Pokud na něco umí správně odpovědět AI, nemusím to psát já.
- ElektroEzs
- Příspěvky: 3139
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace:128
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zapojeni klimatizace
Wifi nema dam tam ESP. No me zarazi ze venkovni jednotka s kompresorem je napajena pres vnitrni jednotku. Ted uz je mi to zapojeni jasne
No asi to tal necham kdyz to tak maji. rva ty mas freedom? Muzes se kouknout jak to ma zapojene? Diky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
- rva
- Příspěvky: 4973
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace:974
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 62
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Zapojeni klimatizace
Dle fotky a dokumentace mám toto. Napájím venkovní jednotku, to jsem ani nefotil, ale dal jsem na popisy L+N+PE:
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
- Mex
- Příspěvky: 2272
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace:420
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Zapojeni klimatizace
Mám pocit, že u malých domácích klimatizací je to celkem běžné.ElektroEzs píše: pon črc 06, 2026 5:37 pmNo me zarazi ze venkovni jednotka s kompresorem je napajena pres vnitrni jednotku.
Není-li uvedeno jinak, všechny moje posty jsou AI-free.
Pokud na něco umí správně odpovědět AI, nemusím to psát já.
Pokud na něco umí správně odpovědět AI, nemusím to psát já.
- ElektroEzs
- Příspěvky: 3139
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace:128
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zapojeni klimatizace
Mam tam natazeny cyky 5x1,5 takze je to v pohode. Diky vsem. Jeste vaham zda dat 3,5kw a 5,1kw na jeden kabel 3x2,5 a 16A jistic nebo radeji pro kazdou jednotku zvlast.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
- rva
- Příspěvky: 4973
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace:974
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 62
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Zapojeni klimatizace
Já mám každou jednotku přes čínský jednomodulový jističochránič a Shelly 1PM (abych mohl řízeně klimy zapínat a sledovat spotřebu), ale to je nemoc a není to potřeba.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
- ElektroEzs
- Příspěvky: 3139
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace:128
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zapojeni klimatizace
Me asi staci kdyz uvidim spotrebu obou takze tam necham jeden privod
Pisou maximalni prikon u obou 1,9kw ale pak 1,6kw a 1,2kw takze na 16A pohoda
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Antrac1t, Claudebot [Bot], ElektroEzs, MaJestic-12 [Bot]