Zapojeni klimatizace

Souhrn tématu

Diskuze se věnuje specifickému zapojení klimatizace AUX Freedom, kde venkovní jednotka nemá klasické označení fáze L, ale L0. Uživatelé řeší, zda je napájení vedeno přes vnitřní jednotku a jak správně interpretovat barevné značení vodičů. Sdílejí se zkušenosti s napájením přes jistič a možností integrace WiFi modulu, přičemž je zdůrazněna důležitost správného zapojení pro bezpečný a funkční provoz.
ElektroEzs
Příspěvky: 3137
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace:128
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Zapojeni klimatizace

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Ahoj trosku me zarazilo zapojeni klimatizace nejak jim to nesedi podle schematu. Venkovni jednotka nema osazene L ale jen L0 takze jestli to chapu spravne zapojeni bude privod od jistice L0-N-PE a vnitrni jednotka pak L0-N-S-PE? Zase podle barvy na vnitrni jednotce L je hneda a L0 cervena a venkovni jednotka ma L0 hnede tak me napada jestli to to nahodou cinani neotocily. Je to AUX Freedom. Diky
Přílohy
IMG_0851.jpeg
IMG_0850.jpeg
IMG_0849.jpeg
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
rva
Příspěvky: 4972
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace:974
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 62
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Zapojeni klimatizace

Nový příspěvek od rva »

Jak to chápu já: Venkovní jednotka je propojena s vnitřní i silovými kabely. Je na šťastném majiteli, jestli klimu bude napájet přes vnitřní, nebo přes vnější jednotku. Ať tak, nebo tak, napájení přivede na L, N, a PE.
To, že vnější jednotka nemá osazené L je v pořádku, fáze jde od L vnější na L vnitřní a do vnitřní jednotky, která fázi posílá přes L0 zpět ven na L0.
Naposledy upravil(a) rva dne pon črc 06, 2026 5:07 pm, celkem upraveno 1 x.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7254
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:1026
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Zapojeni klimatizace

Nový příspěvek od cipis »

Zajimave, ja mam L, N a zem, plus S a W, tj. mam 5vodicovy kabel, sedi to vevnitr i venku, a funguje to.

U teto to vypada, ze je venkovni jednotka krmena pres tu vnitrni, tj. jak pise kolega vyse, napajeni na L, N a zem, a z vnitrni jednotky se to vraci teprve na Lo do vnejsi jednotky. A pak to sedi i se schematem.
Driv byval primarni privod k vnitrni jednotce a pak az teprve sel kabel do venkovni, toto mi prijde jako nejaky hybrid.
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
rva
Příspěvky: 4972
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace:974
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 62
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Zapojeni klimatizace

Nový příspěvek od rva »

Pokud máš AUX freedom s wifi (třeba o tom ani nevíš), tak jak je u čínských věcí obvyklé, do návodu se už nedá postup, jak wifi zprovoznit. Já mám dva kousky a tam jsem si udělal tuto poznámku:

Kód: Vybrat vše

Vypnout a zapnout klimu dálkovým ovladačem
Na mobilu spustit aplikaci AccFreedom a pokračovat v přidání zařízení
8x stisknout tlačítko Health - po každém stisku pípne, po osmém pípne 2x a je připraven na spárování s mobilem
A jdou pak i integrovat do HA přes https://community.home-assistant.io/t/h ... ero/916874.
Přílohy
AUX freedom – Home Assistant.png
Aux freedom - acfreedom.jpg
Naposledy upravil(a) rva dne pon črc 06, 2026 5:49 pm, celkem upraveno 1 x.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Mex
Příspěvky: 2272
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace:420
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Zapojeni klimatizace

Nový příspěvek od Mex »

O zapojování klimatizací nevím nic, nebo skoro nic.
Ale tipoval bych, že L a L0 se bude lišit tím, že L bude asi přívod, a L0 bude spínaný vývod.
Mimochodem nedalo by se to místo L0 (jako nula) číst jako LO, tedy "out" ?

I ty barvy dávají tak trochu smysl. Vstup fáze je vždy hnědý, jak u vnitřní tak i vnější jednotky.
Jen výstup na té vnitřní, která asi spíná napájení té vnější, má jinou barvu.
Není-li uvedeno jinak, všechny moje posty jsou AI-free.
Pokud na něco umí správně odpovědět AI, nemusím to psát já.
ElektroEzs
Příspěvky: 3137
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace:128
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapojeni klimatizace

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Wifi nema dam tam ESP. No me zarazi ze venkovni jednotka s kompresorem je napajena pres vnitrni jednotku. Ted uz je mi to zapojeni jasne😂No asi to tal necham kdyz to tak maji. rva ty mas freedom? Muzes se kouknout jak to ma zapojene? Diky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
rva
Příspěvky: 4972
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace:974
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 62
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Zapojeni klimatizace

Nový příspěvek od rva »

Dle fotky a dokumentace mám toto. Napájím venkovní jednotku, to jsem ani nefotil, ale dal jsem na popisy L+N+PE:
Přílohy
AUX freedom - zapojení1.jpg
AUX freedom - zapojení2.jpg
AUX freedom - zapojení3.jpg
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Mex
Příspěvky: 2272
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace:420
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Zapojeni klimatizace

Nový příspěvek od Mex »

ElektroEzs píše: pon črc 06, 2026 5:37 pm
No me zarazi ze venkovni jednotka s kompresorem je napajena pres vnitrni jednotku.
Mám pocit, že u malých domácích klimatizací je to celkem běžné.
Není-li uvedeno jinak, všechny moje posty jsou AI-free.
Pokud na něco umí správně odpovědět AI, nemusím to psát já.

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot]