Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Souhrn tématu

Diskuze se věnuje plánované fotovoltaické elektrárně na platformě Victron s třemi měniči 3000VA v třífázovém zapojení. Probírá se výběr komponent, zapojení panelů, baterií a řízení přes Cerbo GX MK2. Uživatelé sdílejí zkušenosti s provozem, nastavením AC Coupling a řešením problémů s modráky a výkonovými relé.
Radar
Příspěvky: 946
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace:55

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

Souhlasím, ale to bude celé chtít pojmout v širších souvislostech a kontextu celého systému. Ještě to musím nastudovat víc.
O pojistkách jsem se snažil víc zjistit a jejich vypínací charakteristika je stěžejní.
Třeba pojistky ANL / CNL /CNN, Class-T, atd ... CNN má Victron v LYNX shuntu.
Případně má první v systémové sadě LYNX zapojen Power IN Class-T. A ne náhodou, je v té cestě první.
Podle mého není jiný důvod proč to řeší a přišly tyto nové modely LYNX a zapojení, než to, že se dnes už běžně používají lithiové baterie s ohromnými zkratovými proudy.
To co vydrží válcové nebo nožové gG pojistky nebo ty jejich MEGA fuses, oproti tomu je CNN jinde. I cenově. Ale jakou hodnotu má bezpečnost?
Na YT je i video kde to rozebírá...
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
ElektroEzs
Příspěvky: 3135
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace:128
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Ja davam na menice a baterky PNA00 160gg nozovky. Co jsem koukal dost firem u Victronu nozovky pouziva. Ale tohle je teda taky dost zajimave. Me se libi ze ta nozovka je masivnejsi nez megafuse na ty proudy.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Radar
Příspěvky: 946
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace:55

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

K MPPT a měničům používám válcové gG v OEZ OPVP držácích.
Odjištění LiFe si ale žádá něco víc. Ledaže by zde některý zkušený elektrotechnik tuto úvahu vyvrátil...
Z nějakého důvodu to Victron začal dodávat. Neříkám, že to musí být jejich držák za 4,5t. Jde o ten adekvátní typ pojistky pro dané místo v systému.
Cena 50Kč jako za nožovku se ale nedá očekávat ...
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
ElektroEzs
Příspěvky: 3135
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace:128
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Nozovky OEZ PN00 160A gG uz davno nestoji 50,- CNN jsem koukal ze je hlavne 325A takze za to pak treba nozovka 160A?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Radar
Příspěvky: 946
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace:55

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

Ano, beru zpět, i tak je to opačný pól cenového spektra a stojí méně násobně (oproti class-T), o Victron CNN nemluvě ..
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
Dagus
Příspěvky: 2215
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Reputace:228
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Dagus »

Radar píše: pát led 30, 2026 9:00 am
Souhlasím, ale to bude celé chtít pojmout v širších souvislostech a kontextu celého systému. Ještě to musím nastudovat víc.
O pojistkách jsem se snažil víc zjistit a jejich vypínací charakteristika je stěžejní.
Třeba pojistky ANL / CNL /CNN, Class-T, atd ... CNN má Victron v LYNX shuntu.
Případně má první v systémové sadě LYNX zapojen Power IN Class-T. A ne náhodou, je v té cestě první.
Podle mého není jiný důvod proč to řeší a přišly tyto nové modely LYNX a zapojení, než to, že se dnes už běžně používají lithiové baterie s ohromnými zkratovými proudy.
To co vydrží válcové nebo nožové gG pojistky nebo ty jejich MEGA fuses, oproti tomu je CNN jinde. I cenově. Ale jakou hodnotu má bezpečnost?
Na YT je i video kde to rozebírá...
Zkratová odolnost nožovky je 120kA. Tfuse má 20kA, anl cnn mega o mnoho míň. Na aku není důvod nepoužít nožovky.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Radar
Příspěvky: 946
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace:55

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

Kolegové, netušíte proč mi zase po půl roce začala zlobit synchronizace shuntu...?
Na nastavení jsem nic neměnil a zase začal viset pod 100% i když není důvod.
Pouze jsem provedl update Venus na verzi 3.70.
Všimnul jsem si, že zatímco ve Victron connect shunt ukazuje 100%, ve VRM třeba dvě hodiny 99,7% apod.
děkuji
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
pibi
Příspěvky: 1745
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace:406
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od pibi »

Já se vrátil na 3.65, protože se mi zasekával AC výkon na monitoru připojeném přímo do HDMI v Cerbu, ostatní hodnoty chodily, v konzoli z VRM i přímo z venus local to chodilo všechno.
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
ElektroEzs
Příspěvky: 3135
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace:128
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Me se sekali hodnoty na 3.70 tak jsem se vratil na 3.67 to funguje.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Migel
Příspěvky: 1910
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Reputace:354
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Migel »

Ja zatial nepozorujem nic, tak snad to tak ostane😃
(Klop,klop,klop)
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
3x GWL SUN-2000G paralelne

48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania :repair:(rozširovania)
Radar
Příspěvky: 946
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace:55

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

Vrátil jsem na v3.67 a uvidím dnes, je to podivné chování které absolutně nechápu.. :-(
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
Radar
Příspěvky: 946
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace:55

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

Kolegové, objevil se u mě trabl s posilovým Modráskem na AC OUT Victronu.
Včera později večer najednou blackout, protože daný Multiplus padl na přetížení. Tak jsem provedl restart a nahodil poté i Modráka.
Zase hned overload u Multiplus, tak jsem Modráka hned vypl a odstavil ...
Netušíte, kdo má zkušenosti, kde by mohl být problém?
díky
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
Migel
Příspěvky: 1910
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Reputace:354
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Migel »

A ako to mas zapojene?.🔮
Mas stale zapnuteho modraka alebo ho nejako zapinas?.
Ty tusim spinas CT sondy cez rele.Pozrel si ci nieje problem so spinanim?
Aku velku zataz si tam mal pripojenu?.
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
3x GWL SUN-2000G paralelne

48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania :repair:(rozširovania)
Radar
Příspěvky: 946
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace:55

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

Ano, spínám sondu. CT je nacvaknutá hned na výstupu Multi.
Na Multiplus mám PV inverter assistant, takže ev zpětný tok do baterie by Victron pustil.
V dobu kdy nastalo vypnutí to určitě nebylo přetížené. Prostě cca ve 22h najednou tma...
Fungovalo to tak předtím bez potíží celou tu dobu.

Bude to asi na opravu, což se stát může, ale zrovna jsem chtěl doplnit i zbylé 2ks, protože už mám 2 baterie, ale nějak se mi do toho přestává chtít jít :-(
Ten overload je doprovázen silným bručením trafa, nemíním si zadělat na problém na Multiplusu. :-(
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
Migel
Příspěvky: 1910
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Reputace:354
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Migel »

A ten overload ti pise kde? Na modrakovy?
Ked zapnes menice bez modraka tak aj tak bruci trafo? Pred tym to nerobilo?.
Ked zapnes modraka vydava nejaky zvuk, pise nieco? Skusal si premerat AC vystup modraka?.
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
3x GWL SUN-2000G paralelne

48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania :repair:(rozširovania)
Radar
Příspěvky: 946
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace:55

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

Overload to způsobí na Multi. A souvisí to právě s modrákem. Bez něj naštěstí systém jede bez potíží a snad bez nějakých následků ...
Modrásek je připojený do pro to určené zásuvky přes chránič a 10A jištění. Z toho nevylětělo nic, ale vypnul se Victron...
Modráska nemám odvahu zapínat, jak to ukázalo overload, do vteřiny jsem to vypnul..odpojil
Co mám ev změřit na výstupu?
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
Migel
Příspěvky: 1910
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Reputace:354
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Migel »

Ci tam nieje nahodou viac ako 230v😃
Skus modraka zapnut na zasuvku ktora ja na DS.
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
3x GWL SUN-2000G paralelne

48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania :repair:(rozširovania)
glottis
Příspěvky: 3963
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace:538
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 30

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od glottis »

Jak může modrásek v deset večer něco dělat? A jak se dá mp přetížit, pokud je přiřazovány na ds? Mp3000 bez prifazovani je k ničemu, ne?
Radar
Příspěvky: 946
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace:55

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

Jedu ostrov, takže MP přiřfazovany není. Spínání modraka mám na CT sondě tak, když výkon MP přeleze 400W, přebírá zátez. Naopak pokud se připojí síť skrze přetížení nebo vybitou baterií, modrásek je odpojen
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
Radar
Příspěvky: 946
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace:55

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

V 10 večer může vyrábět, proč by nemohl? Krmíme ho z baterie, ne z panelu.....
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], Radar