Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Souhrn tématu

Diskuze se věnuje plánované fotovoltaické elektrárně na platformě Victron s měniči 3x3000VA. Probírá se architektura systému, použití panelů, baterií a řízení přes Cerbo GX MK2. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nastavením, synchronizací a vhodnými pojistkami pro bezpečný provoz.
Radar
Příspěvky: 933
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 55

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

Souhlasím, ale to bude celé chtít pojmout v širších souvislostech a kontextu celého systému. Ještě to musím nastudovat víc.
O pojistkách jsem se snažil víc zjistit a jejich vypínací charakteristika je stěžejní.
Třeba pojistky ANL / CNL /CNN, Class-T, atd ... CNN má Victron v LYNX shuntu.
Případně má první v systémové sadě LYNX zapojen Power IN Class-T. A ne náhodou, je v té cestě první.
Podle mého není jiný důvod proč to řeší a přišly tyto nové modely LYNX a zapojení, než to, že se dnes už běžně používají lithiové baterie s ohromnými zkratovými proudy.
To co vydrží válcové nebo nožové gG pojistky nebo ty jejich MEGA fuses, oproti tomu je CNN jinde. I cenově. Ale jakou hodnotu má bezpečnost?
Na YT je i video kde to rozebírá...
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V5 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
ElektroEzs
Příspěvky: 2875
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 100
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Ja davam na menice a baterky PNA00 160gg nozovky. Co jsem koukal dost firem u Victronu nozovky pouziva. Ale tohle je teda taky dost zajimave. Me se libi ze ta nozovka je masivnejsi nez megafuse na ty proudy.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Radar
Příspěvky: 933
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 55

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

K MPPT a měničům používám válcové gG v OEZ OPVP držácích.
Odjištění LiFe si ale žádá něco víc. Ledaže by zde některý zkušený elektrotechnik tuto úvahu vyvrátil...
Z nějakého důvodu to Victron začal dodávat. Neříkám, že to musí být jejich držák za 4,5t. Jde o ten adekvátní typ pojistky pro dané místo v systému.
Cena 50Kč jako za nožovku se ale nedá očekávat ...
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V5 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
ElektroEzs
Příspěvky: 2875
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 100
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Nozovky OEZ PN00 160A gG uz davno nestoji 50,- CNN jsem koukal ze je hlavne 325A takze za to pak treba nozovka 160A?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Radar
Příspěvky: 933
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 55

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

Ano, beru zpět, i tak je to opačný pól cenového spektra a stojí méně násobně (oproti class-T), o Victron CNN nemluvě ..
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V5 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Dagus
Příspěvky: 2183
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Dagus »

Radar píše: pát led 30, 2026 9:00 am
Souhlasím, ale to bude celé chtít pojmout v širších souvislostech a kontextu celého systému. Ještě to musím nastudovat víc.
O pojistkách jsem se snažil víc zjistit a jejich vypínací charakteristika je stěžejní.
Třeba pojistky ANL / CNL /CNN, Class-T, atd ... CNN má Victron v LYNX shuntu.
Případně má první v systémové sadě LYNX zapojen Power IN Class-T. A ne náhodou, je v té cestě první.
Podle mého není jiný důvod proč to řeší a přišly tyto nové modely LYNX a zapojení, než to, že se dnes už běžně používají lithiové baterie s ohromnými zkratovými proudy.
To co vydrží válcové nebo nožové gG pojistky nebo ty jejich MEGA fuses, oproti tomu je CNN jinde. I cenově. Ale jakou hodnotu má bezpečnost?
Na YT je i video kde to rozebírá...
Zkratová odolnost nožovky je 120kA. Tfuse má 20kA, anl cnn mega o mnoho míň. Na aku není důvod nepoužít nožovky.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Radar
Příspěvky: 933
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 55

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

Kolegové, netušíte proč mi zase po půl roce začala zlobit synchronizace shuntu...?
Na nastavení jsem nic neměnil a zase začal viset pod 100% i když není důvod.
Pouze jsem provedl update Venus na verzi 3.70.
Všimnul jsem si, že zatímco ve Victron connect shunt ukazuje 100%, ve VRM třeba dvě hodiny 99,7% apod.
děkuji
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V5 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
pibi
Příspěvky: 1684
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 384
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od pibi »

Já se vrátil na 3.65, protože se mi zasekával AC výkon na monitoru připojeném přímo do HDMI v Cerbu, ostatní hodnoty chodily, v konzoli z VRM i přímo z venus local to chodilo všechno.
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
ElektroEzs
Příspěvky: 2875
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 100
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Me se sekali hodnoty na 3.70 tak jsem se vratil na 3.67 to funguje.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Migel
Příspěvky: 1769
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Reputace: 288
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Migel »

Ja zatial nepozorujem nic, tak snad to tak ostane😃
(Klop,klop,klop)
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania :repair: (rozširovania)