Nový příspěvek od Radar »

Souhlasím, ale to bude celé chtít pojmout v širších souvislostech a kontextu celého systému. Ještě to musím nastudovat víc.
O pojistkách jsem se snažil víc zjistit a jejich vypínací charakteristika je stěžejní.
Třeba pojistky ANL / CNL /CNN, Class-T, atd ... CNN má Victron v LYNX shuntu.
Případně má první v systémové sadě LYNX zapojen Power IN Class-T. A ne náhodou, je v té cestě první.
Podle mého není jiný důvod proč to řeší a přišly tyto nové modely LYNX a zapojení, než to, že se dnes už běžně používají lithiové baterie s ohromnými zkratovými proudy.
To co vydrží válcové nebo nožové gG pojistky nebo ty jejich MEGA fuses, oproti tomu je CNN jinde. I cenově. Ale jakou hodnotu má bezpečnost?
Na YT je i video kde to rozebírá...
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V5 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
ElektroEzs
Příspěvky: 2701
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 88
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Ja davam na menice a baterky PNA00 160gg nozovky. Co jsem koukal dost firem u Victronu nozovky pouziva. Ale tohle je teda taky dost zajimave. Me se libi ze ta nozovka je masivnejsi nez megafuse na ty proudy.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Radar
Příspěvky: 928
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 54

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

K MPPT a měničům používám válcové gG v OEZ OPVP držácích.
Odjištění LiFe si ale žádá něco víc. Ledaže by zde některý zkušený elektrotechnik tuto úvahu vyvrátil...
Z nějakého důvodu to Victron začal dodávat. Neříkám, že to musí být jejich držák za 4,5t. Jde o ten adekvátní typ pojistky pro dané místo v systému.
Cena 50Kč jako za nožovku se ale nedá očekávat ...
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V5 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
ElektroEzs
Příspěvky: 2701
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 88
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Nozovky OEZ PN00 160A gG uz davno nestoji 50,- CNN jsem koukal ze je hlavne 325A takze za to pak treba nozovka 160A?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], leoshavla, Radar, Seznam [Bot] a 0 hostů