cyky kabel
Souhrn tématu
Uživatelé diskutují, zda je pro připojení měniče 5 kW k rozvaděči vhodnější kabel CYKY 3x4 nebo 3x6, přičemž výkonově by měl stačit i slabší průřez. Dále probíhá debata o použití datových kabelů a optických vláken pro domácí instalace, kde optika nabízí vyšší spolehlivost a ochranu proti přepětí, ale vyžaduje konvertory a vyšší počáteční investici. Někteří uživatelé preferují jednoduchost a nižší náklady klasických kabelů CYKY a UTP, jiní doporučují optiku kvůli dlouhodobé spolehlivosti a bezpečnosti.
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 7219
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:1018
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: cyky kabel
To tě ten sex vyšel pěkně draho 
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- bublich
- Příspěvky: 407
- Registrován: sob črc 11, 2020 12:42 am
- Reputace:67
Re: cyky kabel
Jsou i větší ztráty. 
- Plazivec
- Příspěvky: 458
- Registrován: čtv kvě 07, 2020 2:35 am
- Reputace:39
Re: cyky kabel
cipis píše:To tě ten sex vyšel pěkně draho
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
- XKrement
- Příspěvky: 239
- Registrován: ned led 28, 2024 10:13 am
- Reputace:11
- Lokalita: Nošovice
Re: cyky kabel
Ve vláknu se zmínilo, že dle normy je minimální vzdálenost 10cm mezi silovým a datovým kablem. Lépe 20-30cm. Čím větší proudy v silovém, tím dát dál datový. Výkon čekám, že bude 3x5700W. Časem přibude euto, tedy dalších až 11kWh. Příští týden mi přijede bagr kopat kanál a rypne mi i drážku pro kabel mezi domem a šopou. Do drážky jsem chtěl dát chráničku průměru 10cm. Do ní cyky 5x10mm, 3x 1,5 pro HDO a ten datový kabel(8žil). A teď čtu, že bych měl pomalu nechat vykopat druhou rýhu pro datový kabel ještě o půl metru dál? Nebo jak to udělat? Ještě jsem to s projektantem neřešil. Ani RT. Jenže ani mezi ními na všechno není shoda. Firem na finalizaci jsem si poptal více. A jeden říká tak, druhý jinak. Jeden mi tu řekl, že je ok dát 5x6mm, druhý 5x 10mm, další 5x 16mm. Jeden řekl, že mezi rozvaděčem před domem a střídačem v šopě(22m vzdálenost) natáhnout jeden silový kabel a přepínání sítí zajistí automatický přepínač sítí. Druhý mi řekl, že je lepší dát ruční přepínač sítí, že těm automatickým se spekávají kontakty, ale že bude stačit jeden kabel. Třetí že je to jedno, že vydrží i ty automatické, ale že i tak budu potřebovat natáhnout 2 silové kabely...
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 7219
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:1018
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: cyky kabel
Natáhni tam optiku.
Vzdálenosti datových od silových ale musíš dodržet i v případě optiky, ono to není jen kvůli rušení, ale i kvůli oddělení, abys nepřekopl to druhé třeba.
A hlavně pleteš dohromady souběh (třeba lišty na zdi v technické) a vzdálenosti při uložení ve výkopu. To tu datovku musíš dát jinam, ale má zase mnohem menší hloubku, pod trávníkem třeba stačí tuším 50 nebo 60 cm pod povrchem.
Od kabelů máš projekt. Ale k němu musíš mít už hotové zadání, a ne to stokrát měnit za chodu všem pod rukama.
Vzdálenosti datových od silových ale musíš dodržet i v případě optiky, ono to není jen kvůli rušení, ale i kvůli oddělení, abys nepřekopl to druhé třeba.
A hlavně pleteš dohromady souběh (třeba lišty na zdi v technické) a vzdálenosti při uložení ve výkopu. To tu datovku musíš dát jinam, ale má zase mnohem menší hloubku, pod trávníkem třeba stačí tuším 50 nebo 60 cm pod povrchem.
Od kabelů máš projekt. Ale k němu musíš mít už hotové zadání, a ne to stokrát měnit za chodu všem pod rukama.
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- pibi
- Příspěvky: 1734
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace:401
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: cyky kabel
Místo 1 chráničky 10cm bych raději dal třeba 6ks 40-50mm a různé napěťové hladiny tahal v samostatných chráničkách + nějakou rezervu do budoucna. Nepočítej s tím, že když v chráničce budou nějaké kabely, tak tam dodatečně natáhneš další. Pokud je možnost, tak bych nechal vykopat hloubku 1-1,2 m, položil FeZn zemnící pásek, zasypal 20cm hlíny a pak třeba 2-4 tenčí chráničky, zase 20-30 cm hlíny a další 2-4 chráničky.
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
- Dagus
- Příspěvky: 2213
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Reputace:228
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: cyky kabel
Běžně se dělá širší rýha třeba 60cm a na jednu stranu silovina a na druhou data. Optika nesmí k silovine blizko u ČEZu třeba kvůli tomu, že kdyby jim uhořel kabel v zemi, aby ti to nepoškodilo kabel a nechtěl jsi náhradu. Přípolož si vynucují beton desky mezi kabel a chraničku optiky, nebo rozestup min 30cm. Hloubky zeleň je standardně v obci 70cm. Pásek nikdy neurazí, ale neházel bych na něj chráničku, ale třeba do meziprostoru mezi chráničky jo, ale nesmí se zas pak pískovat, to by byla zem naprd. Hdo kabel 3x1.5 je fajne, ale když bude rt šťourat, tak to budeš mit jen na hdo a až to budeš chtít připojit do ds, tak budeš potřebovat ještě N0% a to na 3x1.5 nedáš. Tahej buď 5x1.5 nebo 4x1.5 bez zelenožlutého, ten se nesmí používat na nic jiného než PE.XKrement píše: úte čer 09, 2026 7:00 pmVe vláknu se zmínilo, že dle normy je minimální vzdálenost 10cm mezi silovým a datovým kablem. Lépe 20-30cm. Čím větší proudy v silovém, tím dát dál datový. Výkon čekám, že bude 3x5700W. Časem přibude euto, tedy dalších až 11kWh. Příští týden mi přijede bagr kopat kanál a rypne mi i drážku pro kabel mezi domem a šopou. Do drážky jsem chtěl dát chráničku průměru 10cm. Do ní cyky 5x10mm, 3x 1,5 pro HDO a ten datový kabel(8žil). A teď čtu, že bych měl pomalu nechat vykopat druhou rýhu pro datový kabel ještě o půl metru dál? Nebo jak to udělat? Ještě jsem to s projektantem neřešil. Ani RT. Jenže ani mezi ními na všechno není shoda. Firem na finalizaci jsem si poptal více. A jeden říká tak, druhý jinak. Jeden mi tu řekl, že je ok dát 5x6mm, druhý 5x 10mm, další 5x 16mm. Jeden řekl, že mezi rozvaděčem před domem a střídačem v šopě(22m vzdálenost) natáhnout jeden silový kabel a přepínání sítí zajistí automatický přepínač sítí. Druhý mi řekl, že je lepší dát ruční přepínač sítí, že těm automatickým se spekávají kontakty, ale že bude stačit jeden kabel. Třetí že je to jedno, že vydrží i ty automatické, ale že i tak budu potřebovat natáhnout 2 silové kabely...
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
- unicast
- Příspěvky: 2594
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace:483
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 49
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: cyky kabel
U datových kabelů zapomeň na metalické vodiče a máš vyřešeny skoro všechny problémy. Norma je tu přesně pro situace, které popisuje Dagus, tedy různí vlastníci kabelů apod., v reálu je úplně jedno, jak jsou daleko optický a silový kabel od sebe, dokonce se dělají i hybridní kabely s optickými vlákny i metalickými silovými žílami, tady si můžeš vybrat: https://www.ispsupplies.com/products/fi ... -solutions
Data mezi baráky metalikou vůbec netahat, nemá to už dneska smysl a je to jenom zdroj potíží.
Data mezi baráky metalikou vůbec netahat, nemá to už dneska smysl a je to jenom zdroj potíží.
- lemra79
- Příspěvky: 632
- Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
- Reputace:94
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 19560
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: cyky kabel
Co se tyce soubehu, ajtak si u nas rekl, ze mu staci cat6 mezi silove kabely, nic nerikal, asi mu to funguje, musi. Solo kabelova trasa se zdala moc draha. Netvrdim, ze je to dobre reseni, ale takhle to chodi v praxi
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/ Mono 310Wp / 2,79 kWp, Energetica 385 Wp / 3,495 kWp, Canadian 600Wp/7,2 kWp
PIP 5048 MG, Multiplus II 5kW, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, venus@rpi3+, celkem instalováno 19,56 kWp, 460 m.n.m.
PIP 5048 MG, Multiplus II 5kW, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, venus@rpi3+, celkem instalováno 19,56 kWp, 460 m.n.m.
- XKrement
- Příspěvky: 239
- Registrován: ned led 28, 2024 10:13 am
- Reputace:11
- Lokalita: Nošovice
Re: cyky kabel
chlapi, bavíme se ještě o připojení šopy? Já z ní nebudu strímovat kohoutí zápasy v 8K. Budou se přenášet nějaké kB ze střídače. Tahat optiku za 6000kč(viz odkaz a potřeba 150FT).... zajímalo by mě, kolik lidí z nějakých 30ti pravidelně zde píšících by si tahal data z FVE optikou, pokud by to neměl za cenu stíněného UTP. Dává smysl se snažit metalický datový a silový tlačit v rámci jedné rýhy na vzdálenost 30cm v oddělených chráničkách.
N0% - dobrá poznámka. Nicméně, chce distributor mít možnost odpojovat fyzicky svorky mezi střídačem a DS a zároveň mít možnost snížit výkon střídače do DS na 0%? Mám za to, že buď chce jedno, nebo druhé. A zpravidla chce to druhé. Proč tedy předimenzovávat ovládání HDO na strýčka příhodu? Pokud někdy v budoucnu bude distributor požadovat více vodičů, na to budou v zemi ty chráničky navíc. Možná mi něco uniká, nehádám se. Jsou to asi 300kč na kablu navíc. Jenže když se vše naddimenzovává na něco, co možná nenastane, pak z toho jsou desítky tisíc korun. A mnohdy dřív skončí životnost toho lepšího zařízení, než to "někdy" nastane.
Více tenčích chrániček vs.jedna tlustší.
I toto je možnost a logičtější. V jiném vláknu jsme probírali, jak zajistit, aby se vodící lanko a kabel v chráničce nenamotalo na sebe a tím znemožnilo vtažení dalšího kabelu. Ve zkratce, je třeba netočit s kablem jak se protahuje do chráničky, aby se na něho nenabalilo paralelní vtahované lanko pro další kabel. Není tedy problém do 10cm kopeksky protáhnout 3x kabely za sebou.
Zamýšlím se však, kolik těch vodičů mezi šopou a pilířem+domem budu tahat ve verzi zapojení, že budu posílat přebytky do DS. Jeden silový CYKY 5x10mm mezi střídačem a PR u elektroměrového rozvaděče. Jeden pro HDO, jeden datový. Vedle silového dává smysl ještě jedna chránička na někdy, protože je v hloubce. O těch 30cm výš bude chránička s HDO+stíněným datovým. Vedle ní mohu dát ještě jednu na někdy. HDO stíněný cat5 rušit nebude.
K tomu, jeden silový CYKY 5x2,5 už mi do šopy v chráničce vede a druhá chránička má i ten datový z doby, kdy jsem měl net napojen na druhý dům, bo tam byla natažena linka.
Chlapi, vy umíte pustit druhému žilou
N0% - dobrá poznámka. Nicméně, chce distributor mít možnost odpojovat fyzicky svorky mezi střídačem a DS a zároveň mít možnost snížit výkon střídače do DS na 0%? Mám za to, že buď chce jedno, nebo druhé. A zpravidla chce to druhé. Proč tedy předimenzovávat ovládání HDO na strýčka příhodu? Pokud někdy v budoucnu bude distributor požadovat více vodičů, na to budou v zemi ty chráničky navíc. Možná mi něco uniká, nehádám se. Jsou to asi 300kč na kablu navíc. Jenže když se vše naddimenzovává na něco, co možná nenastane, pak z toho jsou desítky tisíc korun. A mnohdy dřív skončí životnost toho lepšího zařízení, než to "někdy" nastane.
Více tenčích chrániček vs.jedna tlustší.
I toto je možnost a logičtější. V jiném vláknu jsme probírali, jak zajistit, aby se vodící lanko a kabel v chráničce nenamotalo na sebe a tím znemožnilo vtažení dalšího kabelu. Ve zkratce, je třeba netočit s kablem jak se protahuje do chráničky, aby se na něho nenabalilo paralelní vtahované lanko pro další kabel. Není tedy problém do 10cm kopeksky protáhnout 3x kabely za sebou.
Zamýšlím se však, kolik těch vodičů mezi šopou a pilířem+domem budu tahat ve verzi zapojení, že budu posílat přebytky do DS. Jeden silový CYKY 5x10mm mezi střídačem a PR u elektroměrového rozvaděče. Jeden pro HDO, jeden datový. Vedle silového dává smysl ještě jedna chránička na někdy, protože je v hloubce. O těch 30cm výš bude chránička s HDO+stíněným datovým. Vedle ní mohu dát ještě jednu na někdy. HDO stíněný cat5 rušit nebude.
K tomu, jeden silový CYKY 5x2,5 už mi do šopy v chráničce vede a druhá chránička má i ten datový z doby, kdy jsem měl net napojen na druhý dům, bo tam byla natažena linka.
Chlapi, vy umíte pustit druhému žilou
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 7219
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:1018
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: cyky kabel
Jakych 6000Kc? Hotovy opticky kabel za par stovek na allegru, tamtez dva konvertory za par stovek, a mas hotovo. Za tisicovku nemusis resit zadne prepeti, nic ..
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- unicast
- Příspěvky: 2594
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace:483
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 49
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: cyky kabel
Když to uděláš jednou pořádně, už to nebudeš muset předělávat ani opravovat, o duchařině s diagnostikou občasných problémů ani nemluvě (a v těchto věcech je ta zásadní úspora, ne v tom, že ušetříš pár stovek na materiálu). Optika ti zůstane i po životnosti té krabičky, co by po ní komunikovala teď. Ale komu není rady...
- Vertikal
- Příspěvky: 23
- Registrován: stř úno 18, 2026 3:15 am
- Reputace:2
- Lokalita: Raškovice
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: cyky kabel
Nemám s tím zkušenosti, ale alternativa v optickém kabelu znamená:
2x Converter na RJ-45, který potřebuje DC 5V napájení cca 2x400kč.
Optický kabel s patch cordy 20-30kč/m
Každopádně venkovní STP stíněný kabel v sólo chráničce je také osvědčené a jednoduché řešení na vzdálenost pár desítek metrů.
2x Converter na RJ-45, který potřebuje DC 5V napájení cca 2x400kč.
Optický kabel s patch cordy 20-30kč/m
Každopádně venkovní STP stíněný kabel v sólo chráničce je také osvědčené a jednoduché řešení na vzdálenost pár desítek metrů.
- wacko
- Příspěvky: 100
- Registrován: stř dub 02, 2025 9:41 am
- Reputace:7
- Lokalita: Ostravsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7400
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: cyky kabel
Příliš to s tím UTP dramatizujete. Drtivá většina lidí má po baráku v podbití nebo pod střechou tahané x-metrů kabelů ke kamerám a nikdy jsem u nikoho neviděl odpálený switch nebo nějaký domácí spotřebič (kamery jsem ale mrtvé viděl, kdo ví ale kvůli čemu). Tahaného FTP v zemi bych se vůbec nebál, ani ve stejné rýze jak silové, stačí je dát na opačné konce.
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 7219
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:1018
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: cyky kabel
No vidis to, a ja zase videl spousty odpalenych switchu, kamer, televizi, ... Ty ceny optiky jsou ted smesne vuci tomu, co to stalo pred deseti lety, a uz tehdy se tomu davala prednost. A ted, kdyz je hotovy kabel s konektory na Allegru za pakatel, tak o metalice nema cenu vubec premyslet.
To ale neznamena, ze bych tou chranickou spolu s optikou nenatahl dva tri datove kabely. Vsechno to stoji zanedbatelne vuci tomu bagru a praci okolo.
To ale neznamena, ze bych tou chranickou spolu s optikou nenatahl dva tri datove kabely. Vsechno to stoji zanedbatelne vuci tomu bagru a praci okolo.
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- XKrement
- Příspěvky: 239
- Registrován: ned led 28, 2024 10:13 am
- Reputace:11
- Lokalita: Nošovice
Re: cyky kabel
No, chlapi. Už tu někdo řešil duchařinu s FVE, jak unicast popisuje, že mu obyčejný síťový kabel dělal problémy a optika to vyřešila?
Díval jsem se na Allegru na ty součástky. Těch původních 6000kč jsem bral jako cenu z toho odkazu, co tu padl na americké stránky. 30m optiky by mě přišlo se vším všudy na 1200kč. OK, lepší řešení a cena navíc proti stíněnému CAT5 je ok. Jenže to jsou další 2 trafička do zásuvky, co mohou začít hořet. Osobně se řídím doporučením, že když odcházím z domu, co není vyloženě nutné mít v zásuvce tam nemám. Vypínám i HA když vím, že se do setmění vrátím, router, pc, nb děckám vypínám.... Žít s pocitem, že mám šopu připojenou kablem co mě přežije, ale od jakéhosi trafička do zásuvky mi shoří barák není příjemné. Blaze tomu, komu důvěryhodná osoba co likviduje škody nevyprávěla, jak vyhoří byt od kde čeho. Tu NB, tu monitor, jindy vypínač na lampičce(obyčejný přepínač), žárovka, úsporka.... Pravda, některé případy jsou špatná údržba, nebo nevšimnutí si sršení ve vypínači(ta lampička zřejmě je ten případ).
Díval jsem se na Allegru na ty součástky. Těch původních 6000kč jsem bral jako cenu z toho odkazu, co tu padl na americké stránky. 30m optiky by mě přišlo se vším všudy na 1200kč. OK, lepší řešení a cena navíc proti stíněnému CAT5 je ok. Jenže to jsou další 2 trafička do zásuvky, co mohou začít hořet. Osobně se řídím doporučením, že když odcházím z domu, co není vyloženě nutné mít v zásuvce tam nemám. Vypínám i HA když vím, že se do setmění vrátím, router, pc, nb děckám vypínám.... Žít s pocitem, že mám šopu připojenou kablem co mě přežije, ale od jakéhosi trafička do zásuvky mi shoří barák není příjemné. Blaze tomu, komu důvěryhodná osoba co likviduje škody nevyprávěla, jak vyhoří byt od kde čeho. Tu NB, tu monitor, jindy vypínač na lampičce(obyčejný přepínač), žárovka, úsporka.... Pravda, některé případy jsou špatná údržba, nebo nevšimnutí si sršení ve vypínači(ta lampička zřejmě je ten případ).
- XKrement
- Příspěvky: 239
- Registrován: ned led 28, 2024 10:13 am
- Reputace:11
- Lokalita: Nošovice
Re: cyky kabel
odpálený konektor netu po bouřce jsem na starém pc měl. vyřešil to usb-rj45. Za těch 30let co mám pc bych těch traf vyměnil už 5.
- Diablo1st
- Příspěvky: 2326
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace:229
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: SR MY
Re: cyky kabel
Ono fungovať ti to bude. Ja mám tiež natiahnutý CAT6a kábel so silovkou asi na 20m, lebo sa mi jedna chránička "ucpala". Týmto káblom mám napojený Fronius a funguje to úplne bez problémov, ale radšej by som to mal samostatne.
Keď už robíš výkop tak daj ten dátový kábel do zvlášť chráničky.
Keď už robíš výkop tak daj ten dátový kábel do zvlášť chráničky.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS