cyky kabel

Souhrn tématu

Uživatelé diskutují o vhodném dimenzování kabelu CYKY pro připojení měniče 5 kW k rozvaděči rodinného domu na 1f 230 V. Probírá se volba mezi CYKY 3x4 a 3x6, správné vedení kabelů v chráničkách, souběh datových a silových kabelů a doporučení ohledně hloubky uložení a ochrany kabelů. Diskuze zahrnuje i zkušenosti s optickými kabely versus metalickými vodiči a praktické rady pro budoucí rozšíření instalace.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7218
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:1018
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: cyky kabel

Nový příspěvek od cipis »

To tě ten sex vyšel pěkně draho :D
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
bublich
Příspěvky: 407
Registrován: sob črc 11, 2020 12:42 am
Reputace:67

Re: cyky kabel

Nový příspěvek od bublich »

Jsou i větší ztráty. :mrgreen:
Plazivec
Příspěvky: 458
Registrován: čtv kvě 07, 2020 2:35 am
Reputace:39

Re: cyky kabel

Nový příspěvek od Plazivec »

cipis píše:
To tě ten sex vyšel pěkně draho :D
:D A k čemu mi jsou peníze? Mít je teď v bance, ječím bolestí nad inflací! Jen lituju, že jsem nekoupil ještě jeden na sklad.
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
XKrement
Příspěvky: 237
Registrován: ned led 28, 2024 10:13 am
Reputace:11
Lokalita: Nošovice

Re: cyky kabel

Nový příspěvek od XKrement »

Ve vláknu se zmínilo, že dle normy je minimální vzdálenost 10cm mezi silovým a datovým kablem. Lépe 20-30cm. Čím větší proudy v silovém, tím dát dál datový. Výkon čekám, že bude 3x5700W. Časem přibude euto, tedy dalších až 11kWh. Příští týden mi přijede bagr kopat kanál a rypne mi i drážku pro kabel mezi domem a šopou. Do drážky jsem chtěl dát chráničku průměru 10cm. Do ní cyky 5x10mm, 3x 1,5 pro HDO a ten datový kabel(8žil). A teď čtu, že bych měl pomalu nechat vykopat druhou rýhu pro datový kabel ještě o půl metru dál? Nebo jak to udělat? Ještě jsem to s projektantem neřešil. Ani RT. Jenže ani mezi ními na všechno není shoda. Firem na finalizaci jsem si poptal více. A jeden říká tak, druhý jinak. Jeden mi tu řekl, že je ok dát 5x6mm, druhý 5x 10mm, další 5x 16mm. Jeden řekl, že mezi rozvaděčem před domem a střídačem v šopě(22m vzdálenost) natáhnout jeden silový kabel a přepínání sítí zajistí automatický přepínač sítí. Druhý mi řekl, že je lepší dát ruční přepínač sítí, že těm automatickým se spekávají kontakty, ale že bude stačit jeden kabel. Třetí že je to jedno, že vydrží i ty automatické, ale že i tak budu potřebovat natáhnout 2 silové kabely...
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7218
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:1018
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: cyky kabel

Nový příspěvek od cipis »

Natáhni tam optiku.
Vzdálenosti datových od silových ale musíš dodržet i v případě optiky, ono to není jen kvůli rušení, ale i kvůli oddělení, abys nepřekopl to druhé třeba.
A hlavně pleteš dohromady souběh (třeba lišty na zdi v technické) a vzdálenosti při uložení ve výkopu. To tu datovku musíš dát jinam, ale má zase mnohem menší hloubku, pod trávníkem třeba stačí tuším 50 nebo 60 cm pod povrchem.

Od kabelů máš projekt. Ale k němu musíš mít už hotové zadání, a ne to stokrát měnit za chodu všem pod rukama.
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
pibi
Příspěvky: 1734
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace:400
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: cyky kabel

Nový příspěvek od pibi »

Místo 1 chráničky 10cm bych raději dal třeba 6ks 40-50mm a různé napěťové hladiny tahal v samostatných chráničkách + nějakou rezervu do budoucna. Nepočítej s tím, že když v chráničce budou nějaké kabely, tak tam dodatečně natáhneš další. Pokud je možnost, tak bych nechal vykopat hloubku 1-1,2 m, položil FeZn zemnící pásek, zasypal 20cm hlíny a pak třeba 2-4 tenčí chráničky, zase 20-30 cm hlíny a další 2-4 chráničky.
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Dagus
Příspěvky: 2213
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Reputace:228
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: cyky kabel

Nový příspěvek od Dagus »

XKrement píše: úte čer 09, 2026 7:00 pm
Ve vláknu se zmínilo, že dle normy je minimální vzdálenost 10cm mezi silovým a datovým kablem. Lépe 20-30cm. Čím větší proudy v silovém, tím dát dál datový. Výkon čekám, že bude 3x5700W. Časem přibude euto, tedy dalších až 11kWh. Příští týden mi přijede bagr kopat kanál a rypne mi i drážku pro kabel mezi domem a šopou. Do drážky jsem chtěl dát chráničku průměru 10cm. Do ní cyky 5x10mm, 3x 1,5 pro HDO a ten datový kabel(8žil). A teď čtu, že bych měl pomalu nechat vykopat druhou rýhu pro datový kabel ještě o půl metru dál? Nebo jak to udělat? Ještě jsem to s projektantem neřešil. Ani RT. Jenže ani mezi ními na všechno není shoda. Firem na finalizaci jsem si poptal více. A jeden říká tak, druhý jinak. Jeden mi tu řekl, že je ok dát 5x6mm, druhý 5x 10mm, další 5x 16mm. Jeden řekl, že mezi rozvaděčem před domem a střídačem v šopě(22m vzdálenost) natáhnout jeden silový kabel a přepínání sítí zajistí automatický přepínač sítí. Druhý mi řekl, že je lepší dát ruční přepínač sítí, že těm automatickým se spekávají kontakty, ale že bude stačit jeden kabel. Třetí že je to jedno, že vydrží i ty automatické, ale že i tak budu potřebovat natáhnout 2 silové kabely...
Běžně se dělá širší rýha třeba 60cm a na jednu stranu silovina a na druhou data. Optika nesmí k silovine blizko u ČEZu třeba kvůli tomu, že kdyby jim uhořel kabel v zemi, aby ti to nepoškodilo kabel a nechtěl jsi náhradu. Přípolož si vynucují beton desky mezi kabel a chraničku optiky, nebo rozestup min 30cm. Hloubky zeleň je standardně v obci 70cm. Pásek nikdy neurazí, ale neházel bych na něj chráničku, ale třeba do meziprostoru mezi chráničky jo, ale nesmí se zas pak pískovat, to by byla zem naprd. Hdo kabel 3x1.5 je fajne, ale když bude rt šťourat, tak to budeš mit jen na hdo a až to budeš chtít připojit do ds, tak budeš potřebovat ještě N0% a to na 3x1.5 nedáš. Tahej buď 5x1.5 nebo 4x1.5 bez zelenožlutého, ten se nesmí používat na nic jiného než PE.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
unicast
Příspěvky: 2593
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace:483
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Chci/Mám dotaci: NE

Re: cyky kabel

Nový příspěvek od unicast »

U datových kabelů zapomeň na metalické vodiče a máš vyřešeny skoro všechny problémy. Norma je tu přesně pro situace, které popisuje Dagus, tedy různí vlastníci kabelů apod., v reálu je úplně jedno, jak jsou daleko optický a silový kabel od sebe, dokonce se dělají i hybridní kabely s optickými vlákny i metalickými silovými žílami, tady si můžeš vybrat: https://www.ispsupplies.com/products/fi ... -solutions

Data mezi baráky metalikou vůbec netahat, nemá to už dneska smysl a je to jenom zdroj potíží.
Uživatelský avatar
lemra79
Příspěvky: 632
Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
Reputace:94
Lokalita: Usteckoorlicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 19560
Kapacita baterie [kWh]: 10?

Re: cyky kabel

Nový příspěvek od lemra79 »

Co se tyce soubehu, ajtak si u nas rekl, ze mu staci cat6 mezi silove kabely, nic nerikal, asi mu to funguje, musi. Solo kabelova trasa se zdala moc draha. Netvrdim, ze je to dobre reseni, ale takhle to chodi v praxi
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/ Mono 310Wp / 2,79 kWp, Energetica 385 Wp / 3,495 kWp, Canadian 600Wp/7,2 kWp
PIP 5048 MG, Multiplus II 5kW, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, venus@rpi3+, celkem instalováno 19,56 kWp, 460 m.n.m.
XKrement
Příspěvky: 237
Registrován: ned led 28, 2024 10:13 am
Reputace:11
Lokalita: Nošovice

Re: cyky kabel

Nový příspěvek od XKrement »

chlapi, bavíme se ještě o připojení šopy? Já z ní nebudu strímovat kohoutí zápasy v 8K. Budou se přenášet nějaké kB ze střídače. Tahat optiku za 6000kč(viz odkaz a potřeba 150FT).... zajímalo by mě, kolik lidí z nějakých 30ti pravidelně zde píšících by si tahal data z FVE optikou, pokud by to neměl za cenu stíněného UTP. Dává smysl se snažit metalický datový a silový tlačit v rámci jedné rýhy na vzdálenost 30cm v oddělených chráničkách.

N0% - dobrá poznámka. Nicméně, chce distributor mít možnost odpojovat fyzicky svorky mezi střídačem a DS a zároveň mít možnost snížit výkon střídače do DS na 0%? Mám za to, že buď chce jedno, nebo druhé. A zpravidla chce to druhé. Proč tedy předimenzovávat ovládání HDO na strýčka příhodu? Pokud někdy v budoucnu bude distributor požadovat více vodičů, na to budou v zemi ty chráničky navíc. Možná mi něco uniká, nehádám se. Jsou to asi 300kč na kablu navíc. Jenže když se vše naddimenzovává na něco, co možná nenastane, pak z toho jsou desítky tisíc korun. A mnohdy dřív skončí životnost toho lepšího zařízení, než to "někdy" nastane.

Více tenčích chrániček vs.jedna tlustší.
I toto je možnost a logičtější. V jiném vláknu jsme probírali, jak zajistit, aby se vodící lanko a kabel v chráničce nenamotalo na sebe a tím znemožnilo vtažení dalšího kabelu. Ve zkratce, je třeba netočit s kablem jak se protahuje do chráničky, aby se na něho nenabalilo paralelní vtahované lanko pro další kabel. Není tedy problém do 10cm kopeksky protáhnout 3x kabely za sebou.
Zamýšlím se však, kolik těch vodičů mezi šopou a pilířem+domem budu tahat ve verzi zapojení, že budu posílat přebytky do DS. Jeden silový CYKY 5x10mm mezi střídačem a PR u elektroměrového rozvaděče. Jeden pro HDO, jeden datový. Vedle silového dává smysl ještě jedna chránička na někdy, protože je v hloubce. O těch 30cm výš bude chránička s HDO+stíněným datovým. Vedle ní mohu dát ještě jednu na někdy. HDO stíněný cat5 rušit nebude.
K tomu, jeden silový CYKY 5x2,5 už mi do šopy v chráničce vede a druhá chránička má i ten datový z doby, kdy jsem měl net napojen na druhý dům, bo tam byla natažena linka.

Chlapi, vy umíte pustit druhému žilou :D
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7218
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:1018
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: cyky kabel

Nový příspěvek od cipis »

Jakych 6000Kc? Hotovy opticky kabel za par stovek na allegru, tamtez dva konvertory za par stovek, a mas hotovo. Za tisicovku nemusis resit zadne prepeti, nic ..
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.