cyky kabel

Souhrn tématu

Uživatelé diskutují o vhodném výběru kabelu CYKY pro připojení 5kW měniče k rozvaděči rodinného domu, zda stačí CYKY 3x4 nebo je lepší 3x6. Probírá se také správné uložení kabelů v zemi, dodržování minimálních vzdáleností mezi silovými a datovými kabely, použití chrániček a hloubka uložení. Diskuze zahrnuje i zkušenosti s přepínači sítí a doporučení ohledně rezervy pro budoucí rozšíření, například pro elektromobil.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7217
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:1018
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: cyky kabel

Nový příspěvek od cipis »

To tě ten sex vyšel pěkně draho :D
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
bublich
Příspěvky: 407
Registrován: sob črc 11, 2020 12:42 am
Reputace:67

Re: cyky kabel

Nový příspěvek od bublich »

Jsou i větší ztráty. :mrgreen:
Plazivec
Příspěvky: 458
Registrován: čtv kvě 07, 2020 2:35 am
Reputace:39

Re: cyky kabel

Nový příspěvek od Plazivec »

cipis píše:
To tě ten sex vyšel pěkně draho :D
:D A k čemu mi jsou peníze? Mít je teď v bance, ječím bolestí nad inflací! Jen lituju, že jsem nekoupil ještě jeden na sklad.
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
XKrement
Příspěvky: 235
Registrován: ned led 28, 2024 10:13 am
Reputace:11
Lokalita: Nošovice

Re: cyky kabel

Nový příspěvek od XKrement »

Ve vláknu se zmínilo, že dle normy je minimální vzdálenost 10cm mezi silovým a datovým kablem. Lépe 20-30cm. Čím větší proudy v silovém, tím dát dál datový. Výkon čekám, že bude 3x5700W. Časem přibude euto, tedy dalších až 11kWh. Příští týden mi přijede bagr kopat kanál a rypne mi i drážku pro kabel mezi domem a šopou. Do drážky jsem chtěl dát chráničku průměru 10cm. Do ní cyky 5x10mm, 3x 1,5 pro HDO a ten datový kabel(8žil). A teď čtu, že bych měl pomalu nechat vykopat druhou rýhu pro datový kabel ještě o půl metru dál? Nebo jak to udělat? Ještě jsem to s projektantem neřešil. Ani RT. Jenže ani mezi ními na všechno není shoda. Firem na finalizaci jsem si poptal více. A jeden říká tak, druhý jinak. Jeden mi tu řekl, že je ok dát 5x6mm, druhý 5x 10mm, další 5x 16mm. Jeden řekl, že mezi rozvaděčem před domem a střídačem v šopě(22m vzdálenost) natáhnout jeden silový kabel a přepínání sítí zajistí automatický přepínač sítí. Druhý mi řekl, že je lepší dát ruční přepínač sítí, že těm automatickým se spekávají kontakty, ale že bude stačit jeden kabel. Třetí že je to jedno, že vydrží i ty automatické, ale že i tak budu potřebovat natáhnout 2 silové kabely...
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7217
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:1018
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: cyky kabel

Nový příspěvek od cipis »

Natáhni tam optiku.
Vzdálenosti datových od silových ale musíš dodržet i v případě optiky, ono to není jen kvůli rušení, ale i kvůli oddělení, abys nepřekopl to druhé třeba.
A hlavně pleteš dohromady souběh (třeba lišty na zdi v technické) a vzdálenosti při uložení ve výkopu. To tu datovku musíš dát jinam, ale má zase mnohem menší hloubku, pod trávníkem třeba stačí tuším 50 nebo 60 cm pod povrchem.

Od kabelů máš projekt. Ale k němu musíš mít už hotové zadání, a ne to stokrát měnit za chodu všem pod rukama.
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
pibi
Příspěvky: 1733
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace:400
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: cyky kabel

Nový příspěvek od pibi »

Místo 1 chráničky 10cm bych raději dal třeba 6ks 40-50mm a různé napěťové hladiny tahal v samostatných chráničkách + nějakou rezervu do budoucna. Nepočítej s tím, že když v chráničce budou nějaké kabely, tak tam dodatečně natáhneš další. Pokud je možnost, tak bych nechal vykopat hloubku 1-1,2 m, položil FeZn zemnící pásek, zasypal 20cm hlíny a pak třeba 2-4 tenčí chráničky, zase 20-30 cm hlíny a další 2-4 chráničky.
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Dagus
Příspěvky: 2213
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Reputace:228
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: cyky kabel

Nový příspěvek od Dagus »

XKrement píše: úte čer 09, 2026 7:00 pm
Ve vláknu se zmínilo, že dle normy je minimální vzdálenost 10cm mezi silovým a datovým kablem. Lépe 20-30cm. Čím větší proudy v silovém, tím dát dál datový. Výkon čekám, že bude 3x5700W. Časem přibude euto, tedy dalších až 11kWh. Příští týden mi přijede bagr kopat kanál a rypne mi i drážku pro kabel mezi domem a šopou. Do drážky jsem chtěl dát chráničku průměru 10cm. Do ní cyky 5x10mm, 3x 1,5 pro HDO a ten datový kabel(8žil). A teď čtu, že bych měl pomalu nechat vykopat druhou rýhu pro datový kabel ještě o půl metru dál? Nebo jak to udělat? Ještě jsem to s projektantem neřešil. Ani RT. Jenže ani mezi ními na všechno není shoda. Firem na finalizaci jsem si poptal více. A jeden říká tak, druhý jinak. Jeden mi tu řekl, že je ok dát 5x6mm, druhý 5x 10mm, další 5x 16mm. Jeden řekl, že mezi rozvaděčem před domem a střídačem v šopě(22m vzdálenost) natáhnout jeden silový kabel a přepínání sítí zajistí automatický přepínač sítí. Druhý mi řekl, že je lepší dát ruční přepínač sítí, že těm automatickým se spekávají kontakty, ale že bude stačit jeden kabel. Třetí že je to jedno, že vydrží i ty automatické, ale že i tak budu potřebovat natáhnout 2 silové kabely...
Běžně se dělá širší rýha třeba 60cm a na jednu stranu silovina a na druhou data. Optika nesmí k silovine blizko u ČEZu třeba kvůli tomu, že kdyby jim uhořel kabel v zemi, aby ti to nepoškodilo kabel a nechtěl jsi náhradu. Přípolož si vynucují beton desky mezi kabel a chraničku optiky, nebo rozestup min 30cm. Hloubky zeleň je standardně v obci 70cm. Pásek nikdy neurazí, ale neházel bych na něj chráničku, ale třeba do meziprostoru mezi chráničky jo, ale nesmí se zas pak pískovat, to by byla zem naprd. Hdo kabel 3x1.5 je fajne, ale když bude rt šťourat, tak to budeš mit jen na hdo a až to budeš chtít připojit do ds, tak budeš potřebovat ještě N0% a to na 3x1.5 nedáš. Tahej buď 5x1.5 nebo 4x1.5 bez zelenožlutého, ten se nesmí používat na nic jiného než PE.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], unicast, XKrement