Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Souhrn tématu

Diskuze se zaměřuje na návrh poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci u svého domu a garáže. Hlavními tématy jsou bezpečnost, správné dimenzování kabeláže, volba střídače a bateriového systému s kapacitou 16 kWh. Autor hledá rady ohledně manuálního přepínání mezi FVE a distribuční sítí a chce zajistit spolehlivý a bezpečný provoz celé instalace.
Uživatelský avatar
Ghost86
Příspěvky: 241
Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
Reputace:9
Lokalita: SK - Kysuce
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Ghost86 »

No ja mam, 70 kabel a kdesi pohladam 8 oko. Ale bude to asi boj to tam dat.
Diablo1st
Příspěvky: 2301
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Reputace:226
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: SR MY

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Diablo1st »

70 by tam mohla ešte vojsť. s 95 som už mal problém, ale keď sa trošku zbrúsilo oko tak tam vošlo.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
Uživatelský avatar
Ghost86
Příspěvky: 241
Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
Reputace:9
Lokalita: SK - Kysuce
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Ghost86 »

Ok, potrapim sa trochu. Predpokladam, ze budem musiet zafixovat kabel pred a za odpinacom, nech ho neohyba... Objednam a uvidim.

Este si ale pockam, lebo furt mi cosi chyba, tak nech objednam naraz viac toho :lol:
Přílohy
Snímka obrazovky 2026-05-19 103515.jpg
pibi
Příspěvky: 1727
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace:400
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od pibi »

Pojistkové odpojovače FH000 do 160A jsem kupoval zde:
https://elektro.bazos.cz/inzerat/216594 ... ojovac.php
mají svorky do 50mm2
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Ferda2
Příspěvky: 87
Registrován: pát zář 27, 2024 10:07 pm
Reputace:16
Lokalita: Pardubice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6200
Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Ferda2 »

A co tam použít připojovací svorky https://www.aliexpress.com/item/1005009 ... in_prod%3A
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
Uživatelský avatar
Ghost86
Příspěvky: 241
Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
Reputace:9
Lokalita: SK - Kysuce
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Ghost86 »

Trosku nerozumiem co mas na mysli. To ako spojit hlinik a med?
Ferda2
Příspěvky: 87
Registrován: pát zář 27, 2024 10:07 pm
Reputace:16
Lokalita: Pardubice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6200
Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Ferda2 »

Máš pravdu, to jsem nějak asi nepřemýšlel, ale spíše jde o princip jak to dostat do odpojovačů 😉
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
Uživatelský avatar
Ghost86
Příspěvky: 241
Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
Reputace:9
Lokalita: SK - Kysuce
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Ghost86 »

Aha, ok jasne, ale ja si myslim ze to tam nejako narvem v tom oku :D Prinajhorsom trosku zbrusim plast dookola. Objednam a uvidim.

No daval som 70mm kable, trosku som to nadimenzoval, ved do buducnosti mozem pripojit aj dalsiu bateriu (will see). Horsie sa s tym ale robi a uplne som sa zasmial ked mi manual od Deye prepisal, ze mam DVA krat omotat okolo feritoveho jadra (jedneho) oba poly. No nehrozi. Len som to prevliekol...
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7147
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:1007
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od cipis »

Další baterku přece připojíš přes další pojistkový odpínač, takže dimenzování navíc je zcela zbytečné. Pokud tam nemáš desítky metrů k baterkám, tak stačí slabší vodiče. Zbytečně se to prodražuje, manipulace je horší atd. Ale to mluvím jako ten, co to musí dimenzovat na 24V :D
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
Ghost86
Příspěvky: 241
Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
Reputace:9
Lokalita: SK - Kysuce
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Ghost86 »

Nemam to daleko, jasne.
Teraz by stacil aj mensi prierez, ale kazdopadne 12KW menic vie cucnut z baterii cca 230A co sa mi zda na 50mm uz na hrane, preto som daval 70mm (jasne, ze na to potrebujem dve baterie a viac).
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7147
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:1007
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od cipis »

Na hraně? Počítal jsi to nebo jen odhadl? To není ani 5A/mm2 ... Kolik je to metrů?
Ty další baterie ale přece nebudou připojené tímto stejným kabelem, ale každá svým vlastním.
Proto ti tady celou dobu říkáme o bus barech, a ne, že si to zapojíš nadivoko dohromady jen tak ...
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
Ghost86
Příspěvky: 241
Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
Reputace:9
Lokalita: SK - Kysuce
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Ghost86 »

Nepocital som to, ale vychadzam z prepoctov, napr.
SCR-20260520-uqwm.png
A je predsa jedno kolko baterii bude, ked z bus barov finalne pojde len jeden plus a jeden minus do menica...
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7147
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:1007
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od cipis »

Však na měnič taky použiješ jiný odpínač, minimálně o jednu větší velikost, a ty už bývají dimenzované na větší oka.
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
Ghost86
Příspěvky: 241
Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
Reputace:9
Lokalita: SK - Kysuce
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Ghost86 »

Ano a presne preto som uz teraz dal 70mm kable. Vyuzijem do buducna a med lacnejsia asi nebude 😎.

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], OAI-SearchBot, Seznam [Bot], Yandex [Bot]