Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Souhrn tématu

Téma se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci na střechu garáže. Diskutuje se o parametrech systému, jako je výkon panelů, typ střídače a kapacita baterie, s důrazem na bezpečnost a možnost manuálního přepínání mezi FVE a distribuční sítí. Uživatel sdílí své zkušenosti s instalací, kabeláží a ochrannými prvky a žádá o rady k funkčnosti a bezpečnosti celého řešení.
Uživatelský avatar
Ghost86
Příspěvky: 181
Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
Reputace:6
Lokalita: SK - Kysuce
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Ghost86 »

Dalsia otazocka co ma napadla: minusovy kabel bude teda dlhy a bude kopirovat plusovy kabel, to je jasne. Ja ho dam do nejakej chranicky a teraz sa spytam taku mozno blbost: je vhodne tu chranicku nejako utesnovat? Mna napadlo pouzit zmrstovaciu buzirku s lepidlom.
Mam davat do chraniciek aj tie spoje MC4 konektorov? Ci staci len zabezpecit aby boli prichytene ku panelom/kontrukcii a nebili polozene na plechovej streche (v lete bude riadne rozpalena :eek2: )
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7016
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:984
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od cipis »

Pokud budeš mít 120+ Voltů, tak to musíš mít v plných oceloplechových žlabech, žádných plastových chráničkách. Plných, ne perforovaných (krom otvorů na ukotvení).
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
Ghost86
Příspěvky: 181
Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
Reputace:6
Lokalita: SK - Kysuce
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Ghost86 »

A tato poziadavka/nutnost pouzivania ocelovoplechovych zlaboch, sa tyka aj strechy, alebo len casti kedy kable idu v podstresnom priestore, napr v izolacii a podobne? Dakujem
kodl69
Příspěvky: 8361
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace:1072
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od kodl69 »

všude, kde je to na hořlavém podkladu. A ještě podloženo 10cm nehořl. materiálu, třeba na rovné střeše se pod to dávají betonový dlaždice. Já odobně si myslím, že kuně je jedno, jestli je tam do 120V nebo nad 120V a okouše v noci izolaci kabelu tak jako tak, když s ek ní dostane, a ráno naskočí oblouk a je hotovo.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7016
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:984
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od cipis »

V podstřešním prostoru nesmíš mít víc jak těch 120 V DC. Pokud chceš tahat 120+ V, tak musíš jen a pouze venkem. Tj. potahat po střeše, dát tam plechový kombibox, s odpínání na těch max. 120 V a přepěťovky (protože plechová střecha a nebo víc jak 10m svod), dolů po fasádě, pak dovnitř na další přepěťovky (a další jištění) a do měniče.
Ghost86 píše: stř dub 15, 2026 11:57 pm
A tato poziadavka/nutnost pouzivania ocelovoplechovych zlaboch, sa tyka aj strechy, alebo len casti kedy kable idu v podstresnom priestore, napr v izolacii a podobne? Dakujem
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
unicast
Příspěvky: 2434
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace:461
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od unicast »

Ze stavby každého batterypacku mi typicky zbývají čtyři dlouhé úzké odřezky z cetris desek, které se k ničemu moc nehodí. Pokud by se z nich sestavil třeba T profil a ty dráty se vedly tak, aby mezi nimi vždycky byly ty 2 cm cetrisu, tak by to pravděpodobně mělo být kunovzdorné a bezpečné.
Uživatelský avatar
Ghost86
Příspěvky: 181
Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
Reputace:6
Lokalita: SK - Kysuce
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Ghost86 »

Ok, ako cize na streche mozem pouzit UV chranicky. Mne nepojdu kable pod strechu/krytinu, ale priamo cez stenu do garaze.

A teda prosim vase skusenosti na tuto otazku co som povodne kladol: je vhodne tu chranicku nejako utesnovat? Mna napadlo pouzit zmrstovaciu buzirku s lepidlom.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7016
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:984
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od cipis »

To řešit přece nemusíš, když ti výše píšeme, že můžeš použít pouze plechové žlaby ...
UV chránička má životnost deset let, na větru, dešti, slunku, sněhu, mrazu to bude o dost míň. I proto prostě musí být plech, nic jiného.

Jinak nikdy nic nezajistíš, aby ti někam nenatekla voda, takže musíš naopak zajistit, aby vytekla.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7016
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:984
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od cipis »

Kuna se prohrabe betonem, takže nějaké piliny s cementem, pche ...
unicast píše: čtv dub 16, 2026 3:20 am
Ze stavby každého batterypacku mi typicky zbývají čtyři dlouhé úzké odřezky z cetris desek, které se k ničemu moc nehodí. Pokud by se z nich sestavil třeba T profil a ty dráty se vedly tak, aby mezi nimi vždycky byly ty 2 cm cetrisu, tak by to pravděpodobně mělo být kunovzdorné a bezpečné.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
Ghost86
Příspěvky: 181
Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
Reputace:6
Lokalita: SK - Kysuce
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Ghost86 »

cipis píše: čtv dub 16, 2026 9:55 am
To řešit přece nemusíš, když ti výše píšeme, že můžeš použít pouze plechové žlaby ...
UV chránička má životnost deset let, na větru, dešti, slunku, sněhu, mrazu to bude o dost míň. I proto prostě musí být plech, nic jiného.

Jinak nikdy nic nezajistíš, aby ti někam nenatekla voda, takže musíš naopak zajistit, aby vytekla.
A ktore plechove zlaby sa prosim pouzivaju na sikmych strechach na vedenie solarneho kabla pod panelmi, tak aby to teda mohlo kopirovat potrebnu cestu a tocit sa?
Hladam na tomto fore, pozeram aj ine stavby co su tu a veru, uprimne nikde som to nenasiel. Dakujem
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7016
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:984
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od cipis »

Tam to vedeš přímo po profilech, některé pro to mají i drážku. I proto se musí používat solární kabel s dvojitou izolací, která vydrží násobně víc, než ta plastová chránička. Případně si tam můžeš dát i ty kovové elektroinstalační trubky.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
Ghost86
Příspěvky: 181
Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
Reputace:6
Lokalita: SK - Kysuce
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Ghost86 »

Ja sa ale pytam na tento navratovy kabel, ktory pojde cez cely string (modry minus)
Snímka obrazovky 2026-04-16 102106.png
Myslienka je, dat ho do tenkej UV chranicky a pripevnit ho ku konstrukcii. Asi to nebude na skodu, ci? :dontknow:

Proste chcem pouzit chranicku vsade tam, kde by boli kable dlho samostane vedene.

Samozrejme ze pouzijem dvojplastove solarne kable a original mc4 staubli (pravdepodobne tie beznastrojove).
pibi
Příspěvky: 1718
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace:397
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od pibi »

U sebe jsem to tak udělal, chráničky 16mm, v každé jeden kabel, připáskované k profilům. Svody jsem na střeše překryl Al plechem.
PXL_20230525_102139931.jpg
PXL_20230630_024939176.jpg
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 3809
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace:173
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od gupa »

To jako svod z FVE překrývá svod hromosvodu?
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.czAť ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali!
pibi
Příspěvky: 1718
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace:397
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od pibi »

Ne, to je uzemění panelů. 😃
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Uživatelský avatar
Ghost86
Příspěvky: 181
Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
Reputace:6
Lokalita: SK - Kysuce
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Ghost86 »

pibi píše: čtv dub 16, 2026 11:29 am
U sebe jsem to tak udělal, chráničky 16mm, v každé jeden kabel, připáskované k profilům. Svody jsem na střeše překryl Al plechem.
PXL_20230525_102139931.jpg
PXL_20230630_024939176.jpg
Velmi pekna robota, co su to prosim ta za chranicky?
pibi
Příspěvky: 1718
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace:397
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od pibi »

9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
ElektroEzs
Příspěvky: 3020
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace:115
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Ja pouzivam 40mm https://www.kvelektro.cz/plastova-trubk ... pGEALw_wcB a vyvody provrtam a dam chranicku. Udelam paterni trasu a vse taham tim. Jeste to privazuju pak UV paskama. Je to pod panelama tak by to mohlo vydrzet.
Přílohy
IMG_9433.jpeg
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Uživatelský avatar
Ghost86
Příspěvky: 181
Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
Reputace:6
Lokalita: SK - Kysuce
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Ghost86 »

Jo presne. Ja mam rovnaky plan, na tuto "chrbticovu" trasu, akurat pouzijem UV ohybnu chranicku. Co najviac dam vsetko pod panely.
ElektroEzs
Příspěvky: 3020
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace:115
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Ty trubky jsou pevnejsi, ohebnou davam jen k panelum na kousky. Ja taham stringy do 120V. Je fakt ze pro 30panelu v 2S je to hodne kabelu😂
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Camembert, Claudebot [Bot], ElektroEzs, MaJestic-12 [Bot], pibi, vk_1