Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Souhrn tématu
Téma se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci 10 kWp systému s baterií 16 kWh a ostrovním střídačem. Diskutuje se zde o optimálním umístění panelů na střechu s orientací na východ, bezpečnostních opatřeních, manuálním přepínání mezi FVE a distribuční sítí a správném zapojení rozváděčů. Autor hledá rady ohledně konstrukce, vedení kabelů a zajištění bezpečnosti celé instalace, přičemž klade důraz na spolupráci s elektrikářem a postupné zlepšování systému.
- Ghost86
- Příspěvky: 178
- Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
- Reputace:6
- Lokalita: SK - Kysuce
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Dalsia otazocka co ma napadla: minusovy kabel bude teda dlhy a bude kopirovat plusovy kabel, to je jasne. Ja ho dam do nejakej chranicky a teraz sa spytam taku mozno blbost: je vhodne tu chranicku nejako utesnovat? Mna napadlo pouzit zmrstovaciu buzirku s lepidlom.
Mam davat do chraniciek aj tie spoje MC4 konektorov? Ci staci len zabezpecit aby boli prichytene ku panelom/kontrukcii a nebili polozene na plechovej streche (v lete bude riadne rozpalena
)
Mam davat do chraniciek aj tie spoje MC4 konektorov? Ci staci len zabezpecit aby boli prichytene ku panelom/kontrukcii a nebili polozene na plechovej streche (v lete bude riadne rozpalena
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 7014
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:984
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Pokud budeš mít 120+ Voltů, tak to musíš mít v plných oceloplechových žlabech, žádných plastových chráničkách. Plných, ne perforovaných (krom otvorů na ukotvení).
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- Ghost86
- Příspěvky: 178
- Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
- Reputace:6
- Lokalita: SK - Kysuce
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
A tato poziadavka/nutnost pouzivania ocelovoplechovych zlaboch, sa tyka aj strechy, alebo len casti kedy kable idu v podstresnom priestore, napr v izolacii a podobne? Dakujem
- kodl69
- Příspěvky: 8361
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace:1072
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
všude, kde je to na hořlavém podkladu. A ještě podloženo 10cm nehořl. materiálu, třeba na rovné střeše se pod to dávají betonový dlaždice. Já odobně si myslím, že kuně je jedno, jestli je tam do 120V nebo nad 120V a okouše v noci izolaci kabelu tak jako tak, když s ek ní dostane, a ráno naskočí oblouk a je hotovo.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 7014
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:984
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
V podstřešním prostoru nesmíš mít víc jak těch 120 V DC. Pokud chceš tahat 120+ V, tak musíš jen a pouze venkem. Tj. potahat po střeše, dát tam plechový kombibox, s odpínání na těch max. 120 V a přepěťovky (protože plechová střecha a nebo víc jak 10m svod), dolů po fasádě, pak dovnitř na další přepěťovky (a další jištění) a do měniče.
Ghost86 píše: stř dub 15, 2026 11:57 pmA tato poziadavka/nutnost pouzivania ocelovoplechovych zlaboch, sa tyka aj strechy, alebo len casti kedy kable idu v podstresnom priestore, napr v izolacii a podobne? Dakujem
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- unicast
- Příspěvky: 2434
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace:461
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 49
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Ze stavby každého batterypacku mi typicky zbývají čtyři dlouhé úzké odřezky z cetris desek, které se k ničemu moc nehodí. Pokud by se z nich sestavil třeba T profil a ty dráty se vedly tak, aby mezi nimi vždycky byly ty 2 cm cetrisu, tak by to pravděpodobně mělo být kunovzdorné a bezpečné.
- Ghost86
- Příspěvky: 178
- Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
- Reputace:6
- Lokalita: SK - Kysuce
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Ok, ako cize na streche mozem pouzit UV chranicky. Mne nepojdu kable pod strechu/krytinu, ale priamo cez stenu do garaze.
A teda prosim vase skusenosti na tuto otazku co som povodne kladol: je vhodne tu chranicku nejako utesnovat? Mna napadlo pouzit zmrstovaciu buzirku s lepidlom.
A teda prosim vase skusenosti na tuto otazku co som povodne kladol: je vhodne tu chranicku nejako utesnovat? Mna napadlo pouzit zmrstovaciu buzirku s lepidlom.
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 7014
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:984
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
To řešit přece nemusíš, když ti výše píšeme, že můžeš použít pouze plechové žlaby ...
UV chránička má životnost deset let, na větru, dešti, slunku, sněhu, mrazu to bude o dost míň. I proto prostě musí být plech, nic jiného.
Jinak nikdy nic nezajistíš, aby ti někam nenatekla voda, takže musíš naopak zajistit, aby vytekla.
UV chránička má životnost deset let, na větru, dešti, slunku, sněhu, mrazu to bude o dost míň. I proto prostě musí být plech, nic jiného.
Jinak nikdy nic nezajistíš, aby ti někam nenatekla voda, takže musíš naopak zajistit, aby vytekla.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 7014
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:984
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Kuna se prohrabe betonem, takže nějaké piliny s cementem, pche ...
unicast píše: čtv dub 16, 2026 3:20 amZe stavby každého batterypacku mi typicky zbývají čtyři dlouhé úzké odřezky z cetris desek, které se k ničemu moc nehodí. Pokud by se z nich sestavil třeba T profil a ty dráty se vedly tak, aby mezi nimi vždycky byly ty 2 cm cetrisu, tak by to pravděpodobně mělo být kunovzdorné a bezpečné.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- Ghost86
- Příspěvky: 178
- Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
- Reputace:6
- Lokalita: SK - Kysuce
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
A ktore plechove zlaby sa prosim pouzivaju na sikmych strechach na vedenie solarneho kabla pod panelmi, tak aby to teda mohlo kopirovat potrebnu cestu a tocit sa?cipis píše: čtv dub 16, 2026 9:55 amTo řešit přece nemusíš, když ti výše píšeme, že můžeš použít pouze plechové žlaby ...
UV chránička má životnost deset let, na větru, dešti, slunku, sněhu, mrazu to bude o dost míň. I proto prostě musí být plech, nic jiného.
Jinak nikdy nic nezajistíš, aby ti někam nenatekla voda, takže musíš naopak zajistit, aby vytekla.
Hladam na tomto fore, pozeram aj ine stavby co su tu a veru, uprimne nikde som to nenasiel. Dakujem
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 7014
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:984
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Tam to vedeš přímo po profilech, některé pro to mají i drážku. I proto se musí používat solární kabel s dvojitou izolací, která vydrží násobně víc, než ta plastová chránička. Případně si tam můžeš dát i ty kovové elektroinstalační trubky.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Ghost86, sm@sh
