Poloostrov do 4KWp /2015

Souhrn tématu

Diskuze se zaměřuje na návrh a realizaci hybridní fotovoltaické elektrárny do 4 kWp na poloostrově s využitím baterií LiFePO4 a třífázového měniče. Autor popisuje aktuální spotřebu domu, možnosti instalace panelů na střechu a fasádu, a řeší optimalizaci přebytků energie například do akumulační nádrže. Dále se řeší technické detaily jako kabeláž, kotvení a synchronizace systému s důrazem na dlouhodobou návratnost investice a snížení nákladů v důchodovém věku.
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3633
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Reputace:554
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Nový příspěvek od marko250 »

Já jsem to vyřešil samotížným zapojením na AN.Ikdyž je to vyplé tak je na výměníku maximální teplota z AN,takže bez nemrzky.Ale i tak je tam funkce kdy si nastavíš při kolika se má protočit oběhovka a jak dlouho a je tam i protizámrz,kdy se spustí tepelko komplet.Pak ještě antikoroze,to se taky spouští ve vyplém stavu.
20.415kWp/JZ-39°/16x Jinko bifacial 590 ,JV-90°/8xLeapton mono 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / mono 385
regl EASUN 2x 5.5kWp MPPT <28A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>
baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>
ŠKATULE 11kW
Migel
Příspěvky: 1814
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Reputace:312
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Nový příspěvek od Migel »

A aj si meral aky ma prikon pri tych 60C?
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
3x GWL SUN-2000G paralelne

48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania :repair:(rozširovania)
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3633
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Reputace:554
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Nový příspěvek od marko250 »

2.6kW ukazoval měnič ,venku 8˚C
20.415kWp/JZ-39°/16x Jinko bifacial 590 ,JV-90°/8xLeapton mono 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / mono 385
regl EASUN 2x 5.5kWp MPPT <28A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>
baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>
ŠKATULE 11kW
Migel
Příspěvky: 1814
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Reputace:312
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Nový příspěvek od Migel »

Tak nech dlho sluzi!!👍
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
3x GWL SUN-2000G paralelne

48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania :repair:(rozširovania)
Franta2776
Příspěvky: 5705
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:585

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Nový příspěvek od Franta2776 »

Jak se ochladí ten ventilátor výrazně přidá plyn.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3633
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Reputace:554
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Nový příspěvek od marko250 »

Tak druhý měnič dopojen do paraelního zapojení a spouštím ho až když najede první na 5.5kW přes proudové spínací relé. Vyskytl se ale problém s nějakým cvakáním relé uvnitř druhého měniče ,když se vypne a nechám tam připojenou DS do vstupu IN (1f stejná jako v master měniči).Když ten vstup DS do měniče vypnu tak to přestane. Provozujete někdo Axpert/Easun atd 8-11kw v paraelu a máte osazené vstupy IN s DS a vypínáte druhý měnič za provozu bez problémů?
20.415kWp/JZ-39°/16x Jinko bifacial 590 ,JV-90°/8xLeapton mono 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / mono 385
regl EASUN 2x 5.5kWp MPPT <28A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>
baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>
ŠKATULE 11kW
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3633
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Reputace:554
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Nový příspěvek od marko250 »

Tak mám tady ještě jednoho zlatého bludišťáka za vyřešení posunu času na tepelku o dvě hodiny.Jak už to tak bývá tak nastavím ten správný v menu času potvrdím a do 30min je tam o dvě hoďky méně.Tak tam jdu znova v podmenu kliknu nastavení letního času,kde se zadává jen datum od kdy do kdy trvá,přestavím na sprábný čas a co byste řekli,za půl hodiny je tam znova o dvě hodiny méně.Nastavení a vypnutí jednotky od el. také nepomáhá.Net tvrdí s AI že je to běžný bug a že si mám zvyknout.Tak snad soudruzi v číně nebyli tak programátorsky neschopní ,aby nešel nastavit různý čas po světě :-) . Nějaký nápad od kaď to tahá,či jak to změnit,je otrava připravovat časové pásma práce pro tepelko s vědomím,že to musím posouvat o dvě hoďky dříve a koukat na to ,jak je to mimo.Wifi spojení s tím mám,ale nějak si neuvědomuji ,že bych tam něco mohl nastavit.Už došlo Tč dalším kupcům a řešili jste to?
20.415kWp/JZ-39°/16x Jinko bifacial 590 ,JV-90°/8xLeapton mono 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / mono 385
regl EASUN 2x 5.5kWp MPPT <28A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>
baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>
ŠKATULE 11kW
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 3805
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace:173
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Nový příspěvek od gupa »

PDFsam_19e3065.pdf
(7.09 MiB) Staženo 14 x
Někde za stranou 60 jsou ta nastavení, asi bych povypínal funkční nastavení před změnou času, protože to jsou časovače a to natom čase je závislý. Takže všude off změnit vypnout zapnout, zkontrolovat že je všude stále off, změnit systémový čas, vypnout zapnout, počkat 30 minut jestli sedí kde má a púotom teprve změnit časovače co drží funkční procesy.

O 2 hodiny je třeba posunutý eko, ten může být nad systémovým časem. Nebo je tam nějaká chyba.

Také výpis chyb by byl dobrý prohlédnout, všechny, z hlavní jednotky a dalších co to hlásí, jestli tam není nějaké vodítko.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.czAť ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali!
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3633
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Reputace:554
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Nový příspěvek od marko250 »

JJ stránku 66 mám už zažloutlou od prstů :-) ,samozřejmě jsem nastavoval čas při prvním spuštění jako první,pak češtinu a displej,to tam ještě schedule nebyly,pak wifi a až nakonec časová pásma práce.Bohužel pokaždé se to vrátí o dvě hodiny.V chybových hláškách mám jen ztrátu komunikace s jednotkou kvůli nestíněnému kabelu,to jsem už vyměnil a neobjevila se znova a pak tvrdé vypnutí při přetížení fáze jističem,pak jsem pochopil ,že nemohu nabíjet auto a na stejném jističi tahat plný výkon Tč :-) ,to jsem oddělil a autu dal další dvě fáze a Tč tu třetí.Chyby tedy jen historické nikoli aktuální a u všech došlo k nápravě. Už mě napadá jen vypnout konektor wifi modulu nastavit čas a pokud se změní tak netuším co s tím už.Ten letní čas na to taky neměl vliv.
20.415kWp/JZ-39°/16x Jinko bifacial 590 ,JV-90°/8xLeapton mono 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / mono 385
regl EASUN 2x 5.5kWp MPPT <28A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>
baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>
ŠKATULE 11kW
Kostěj
Příspěvky: 897
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Reputace:117
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Nový příspěvek od Kostěj »

Tak si nastavuje čas jako v Londýně? Že by si zrušil časové pásmo?
7.8kWp (12x650Wp jih 35°: 2p3s EpeverTracer6420AN, 3p2s AxpertKing), AxpertKing 5kW/150V. LiFePo 34kWh: 18x280Ah (2022)+18x315Ah (2026). 2xJBDBMS-UART->ESP32->grafana+vytěžování 60V/4.8kW do NADO750. 5x280Wp (2013)-> přímotop.
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3633
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Reputace:554
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Nový příspěvek od marko250 »

Tam není možnost volit časové pásmo.Jsem celkem přesvědčen,že si to bere z té wifi a bůhví jakého servru.
20.415kWp/JZ-39°/16x Jinko bifacial 590 ,JV-90°/8xLeapton mono 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / mono 385
regl EASUN 2x 5.5kWp MPPT <28A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>
baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>
ŠKATULE 11kW
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 3805
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace:173
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Nový příspěvek od gupa »

marko250 píše: stř dub 15, 2026 9:09 am
JJ stránku 66 mám už zažloutlou od prstů :-) ,samozřejmě jsem nastavoval čas při prvním spuštění jako první,pak češtinu a displej,to tam ještě schedule nebyly,pak wifi a až nakonec časová pásma práce.Bohužel pokaždé se to vrátí o dvě hodiny.
Router má jaký systémový čas, lze to najít v nějakým logu nebo statistikách
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.czAť ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali!
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7010
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:984
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Nový příspěvek od cipis »

Neni nic jednodussiho, nez to na routeru zakazat. A obecne by melo byt pravidlem, ze tyhle kramy nemaji mit internety, jen lokalne a z venku VPNkou orvne dovnitr a lokalne. Ne ze si to cmucha kdovikde, stahuje kdovico atd.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3633
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Reputace:554
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Nový příspěvek od marko250 »

Routr má pásmo Praha a čas sedí,prostě netuším už jak.Nakonec uvěřím,že je to bug Tč.
20.415kWp/JZ-39°/16x Jinko bifacial 590 ,JV-90°/8xLeapton mono 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / mono 385
regl EASUN 2x 5.5kWp MPPT <28A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>
baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>
ŠKATULE 11kW
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 3805
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace:173
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Nový příspěvek od gupa »

No a wifina je nutná k provozu?

Našel jsem jakýsi kanál nějakého servisáka. Pro dokonalý reset vnitřních i venkovních jednostek vše na minutu vypne. viz. video po přehrání firmware.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.czAť ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali!
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3633
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Reputace:554
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Nový příspěvek od marko250 »

Prošel jsem všechna jeho videa už ,ano wifi je fajn ,když jsem v práci tak přes app upravím teplotu (nebo vypnu ),když slunce nevyleze,jako třeba dnes a využívám jen menší přebytky.Pak zbyde i po příjezdu z práce na EV a potřebu domu do dalšího dne .Jsem takový HA :-) .
20.415kWp/JZ-39°/16x Jinko bifacial 590 ,JV-90°/8xLeapton mono 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / mono 385
regl EASUN 2x 5.5kWp MPPT <28A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>
baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>
ŠKATULE 11kW
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3633
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Reputace:554
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Nový příspěvek od marko250 »

Kašlu na to prostě mám posunutý harmonogram tří pásem přes den o ty dvě hodiny.A ještě jsem vlastně nevypl wifi ,abych ověřil,že si to tahá z netu a né z nějakého nastavení uvnitř těch jednotek.
20.415kWp/JZ-39°/16x Jinko bifacial 590 ,JV-90°/8xLeapton mono 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / mono 385
regl EASUN 2x 5.5kWp MPPT <28A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>
baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>
ŠKATULE 11kW
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3633
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Reputace:554
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Nový příspěvek od marko250 »

Mám za to že se ten čas měnil ikdyž jsem wifi ještě neaktivoval s apkou.Už v tom mám ale guláš.
20.415kWp/JZ-39°/16x Jinko bifacial 590 ,JV-90°/8xLeapton mono 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / mono 385
regl EASUN 2x 5.5kWp MPPT <28A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>
baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>
ŠKATULE 11kW
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 3805
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace:173
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Nový příspěvek od gupa »

Vzít fixu a popsat to na bednu aby se nezapomnělo. Také řešení. Pokud to je jen toto tak to je taková malá chybka kterou lze tím vysvětlujícím popiskem zavést do procesu ovládání. Co chtít zaty prachy. Moje Victrony stály kdysi když přičtu inflaci vlastně jednou tolik co tato bedna. A jaké muchy měl a má Victron?
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.czAť ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali!
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7010
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:984
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Nový příspěvek od cipis »

Vsak mrkni v routeru na spojeni, kam ta kraksna leze a pripadne to zakaz.

marko250 píše: stř dub 15, 2026 9:30 pm
Mám za to že se ten čas měnil ikdyž jsem wifi ještě neaktivoval s apkou.Už v tom mám ale guláš.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.