Cipisova FVE
Souhrn tématu
Diskuze se věnuje praktickým zkušenostem s Cipisovou FVE, která kombinuje různé typy solárních panelů a baterií v ostrovním systému se zálohou z distribuční sítě. Autor popisuje instalaci panelů na střechách s různými sklony, použití regulátorů a starých olověných baterií, stejně jako plán rozšíření systému. Dále se řeší technické detaily a problémy s firmwarem měničů a paralelním zapojením, včetně doporučení pro sjednocení verzí a budoucí výměnu komponent.
- gupa
- Příspěvky: 3751
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Reputace:170
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Cipisova FVE
Včem kurvítko spočívá, elektrolytický kondenzátor který je vyroben a dlouho nezapojen potřebuje tz. formátování nebo reformování. Viz. výklad umělé inteligence plus nějaké odkazy z kterých sdělované informace bere. http://www.pjenicek.cz/radio/navodyj1/formelt1.htm
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.czAť ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali!
- unicast
- Příspěvky: 2397
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace:451
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 49
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Cipisova FVE
Tady to jistý youtuber zkoušel a měřil i výsledky. Zjistil, že se mu ty kondenzátory po "formátování" někdy zhoršily, ale zpravidla nikdy měřitelně nezlepšily:
Vykašlat se na elyty, nacpat tam o něco dražší polymery a bude po starostech.
Vykašlat se na elyty, nacpat tam o něco dražší polymery a bude po starostech.
- gupa
- Příspěvky: 3751
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Reputace:170
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Cipisova FVE
Já nevím, možná jsem si nefšiml, ale může mít dvacet měřáků ale nemá ani jednu frekvečně závislou křivku kapacity vůči třeba ESR. Takto se elektrolyty nehodnotí. Naco má LCR metry nevím.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.czAť ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali!
- josse
- Příspěvky: 1348
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
- Reputace:160
Re: Cipisova FVE
Formátování je pro tantalové kondenzátory nutnost, ty bez toho bouchnou, stačí jednou ve výrobě. U elytu nemá žádný význam.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 5x80P14S = 5600Cells 18650 (~900Ah/47kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6923
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:971
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Cipisova FVE
Tady asi ten kondík vyschnul za ty roky skladování, no a jak se zapnul, tak se zahřál, až zfajroval. Smrdí to pěkně a je to černé, až to uklidím, tak zkusím fotečku. Mechanika a vše okolo netknuté. Dneska jsem koupil nové, tak je radši zapojím hned, a ne až za nějaký ten rok. Vlastně musím, jinak nebudu mít teplou vodu 
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- Nautilus
- Příspěvky: 206
- Registrován: úte zář 17, 2019 1:37 pm
- Reputace:54
- Lokalita: JV od Brna
Re: Cipisova FVE
Trochu OT, ale když jsme na technickém fóru....prosím neberte to nijak osobně.
Formátují se např. paměťová média. Kondenzátory se formují.
Ví to i AI, jen je potřeba se optat:
Formátují se např. paměťová média. Kondenzátory se formují.
Ví to i AI, jen je potřeba se optat:
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6923
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:971
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Cipisova FVE
Jj, evidentě to fakt vyschlo, včera koupené nové a do dneška vydržely oba 
Nicméně termokamera ukazuje přes 40°C , tak jsem ještě objednal distance, ať je dám trochu od sebe.
Nicméně termokamera ukazuje přes 40°C , tak jsem ještě objednal distance, ať je dám trochu od sebe.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6923
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:971
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Cipisova FVE
Zkur**** Victron ... Si tak dokoupím další Multiplus, abych to dal do paralelu, a milé Victron Connect nahlásí, že to nejde. 2615 vs. 2696, oboje fw559. Nádhera.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- JirkaE
- Příspěvky: 2322
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace:328
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Cipisova FVE
To je nepříjemné
V manuálu píšou o tom písmenku - a že to v nějakých variantách kombinovat jde, ale to už pro Tebe asi není nová informace..
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 : DC - WATTMETR / Victron / Bojlery
Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test
Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test
- Migel
- Příspěvky: 1801
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Reputace:303
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Cipisova FVE
A aky rozdiel je medzi nimi co sa veku tyka.?
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6923
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:971
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Cipisova FVE
Starší HQ2203U2DCN a ten nový HQ2537VT9EH.
Oba jsou PMP242505010, tedy dle bombastické reklamy provozovatelné i v paralelním provozu.
Že musí být verze, podverze a fw stejný, tak se nikde obchodnicky nepíše.
První zmínka byla o stejném fw, to pro oba modely jsou - 559.
Někde se prej uvádí, že se mají kupovat tak max. půl roku od sebe, ale nejspíš ani to nezaručí funkci.
By mě zajímalo, jestli teda drží 10 let všechny desky na servis, protože ikdyž si někdo koupí dva stejné, tak to furt neznamená, že při zdechnutí jednoho bude k dispozici náhrada, co pojede s tím zbylým modelem.
3 Multiplusy do vláčku se mi opravdu nechce dávat. Plán byl ty dva MP2 paralelně, a za ně ten starší MP, kdy bych v zimě vypl ty dva MP2, aby jel jen ten jeden MP.
Oba jsou PMP242505010, tedy dle bombastické reklamy provozovatelné i v paralelním provozu.
Že musí být verze, podverze a fw stejný, tak se nikde obchodnicky nepíše.
První zmínka byla o stejném fw, to pro oba modely jsou - 559.
Někde se prej uvádí, že se mají kupovat tak max. půl roku od sebe, ale nejspíš ani to nezaručí funkci.
By mě zajímalo, jestli teda drží 10 let všechny desky na servis, protože ikdyž si někdo koupí dva stejné, tak to furt neznamená, že při zdechnutí jednoho bude k dispozici náhrada, co pojede s tím zbylým modelem.
3 Multiplusy do vláčku se mi opravdu nechce dávat. Plán byl ty dva MP2 paralelně, a za ně ten starší MP, kdy bych v zimě vypl ty dva MP2, aby jel jen ten jeden MP.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- JirkaE
- Příspěvky: 2322
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace:328
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Cipisova FVE
V manuálu píšou toto :
A chytrá paní umělá, která sice občas kecá... Ale občas má i pravdu :
Já měl ty své dva kusy mnohem blíž k sobě - podle výroby, přesto jsem musel fw přehrát 3x - než se mě je povedlo propojit - předtím to prostě nešlo - až napotřetí - tehdy jsem se ptal i tady
...a byl z toho velmi zoufalý - že mě to nejde propojit 
Nejsem si už jistý - ale myslím si, že se mě to povedlo až v moment, kdy sem nedělal každý zvlášť - jak je v manuálu, ale oba dohromady, na MK3 i Ve.Bus najednou.
Pak se potřetí aktualizoval jeden, pak hned druhý a následný krok bylo samotné propojení - které již klaplo
Držím palce Cipis
PS: lze nějak zjistit, že se jeden přetěžuje a druhý se ,,fláká" ? Mám ten pocit, že mě jeden ,,bručí" o něco víc ale nevím kam se podívat
Kabely mám na 100% obojí stejné.
A chytrá paní umělá, která sice občas kecá... Ale občas má i pravdu :
Já měl ty své dva kusy mnohem blíž k sobě - podle výroby, přesto jsem musel fw přehrát 3x - než se mě je povedlo propojit - předtím to prostě nešlo - až napotřetí - tehdy jsem se ptal i tady
Nejsem si už jistý - ale myslím si, že se mě to povedlo až v moment, kdy sem nedělal každý zvlášť - jak je v manuálu, ale oba dohromady, na MK3 i Ve.Bus najednou.
Pak se potřetí aktualizoval jeden, pak hned druhý a následný krok bylo samotné propojení - které již klaplo
Držím palce Cipis
PS: lze nějak zjistit, že se jeden přetěžuje a druhý se ,,fláká" ? Mám ten pocit, že mě jeden ,,bručí" o něco víc ale nevím kam se podívat
Kabely mám na 100% obojí stejné.
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 : DC - WATTMETR / Victron / Bojlery
Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test
Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test
- Migel
- Příspěvky: 1801
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Reputace:303
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Cipisova FVE
Jirko:
Na vystupe ich odmerias kazdy zvlast, najlepsie kliestovym multimetrom.
U mna tiez jeden bruci viacej a je to ten starsi ktory je ako "slave" a novsi je "master" a ten je tichsie o dost!Teraz som ich prekablovaval na DC strane, ktora sa skratila o cca 15cm, tak som ich znova meral a skontroloval aj AC stranu a musel som skratit aj AC stranu o 20cm, aby to sedelo do novych zlabov.No a vysledok je ten, ze predtym bol rozdiel 1-2A a teraz je to do 0,5A pri 7kw.Kable su 4mm2, dlzka cca 2m.
Cipis:
A ake je tam to pismeno za tymi cislami?
Lebo podla toho co si pisal, je ten jeden o dost novsi.. A podla tych cisiel to fakt asi nepojde.
Mas ich prepojene medzi sebou cez VE-bus ked ich konfigurujes?
Update robis najskor pre kazdy zvlast, nemozu byt prepojene.Das im skontrolovat ci maju aktualny firmware a potom by sich mal spojit dokopy.
Skusal si to aj cez VE-config?
Ja si teraz uz nespomeniem aky bol problem u mna ked sme ich s Diablom spustali do paralelu, ale viem ze to nebolo za hodinu ani dve! Mam pocit ze tam nesiel prehrat ani novsi firmware a potom tam este nieco neslo, snad si Stanko spomenie a to napise sem.Ja uz sa fakt nepametam...
Na vystupe ich odmerias kazdy zvlast, najlepsie kliestovym multimetrom.
U mna tiez jeden bruci viacej a je to ten starsi ktory je ako "slave" a novsi je "master" a ten je tichsie o dost!Teraz som ich prekablovaval na DC strane, ktora sa skratila o cca 15cm, tak som ich znova meral a skontroloval aj AC stranu a musel som skratit aj AC stranu o 20cm, aby to sedelo do novych zlabov.No a vysledok je ten, ze predtym bol rozdiel 1-2A a teraz je to do 0,5A pri 7kw.Kable su 4mm2, dlzka cca 2m.
Cipis:
A ake je tam to pismeno za tymi cislami?
Lebo podla toho co si pisal, je ten jeden o dost novsi.. A podla tych cisiel to fakt asi nepojde.
Mas ich prepojene medzi sebou cez VE-bus ked ich konfigurujes?
Update robis najskor pre kazdy zvlast, nemozu byt prepojene.Das im skontrolovat ci maju aktualny firmware a potom by sich mal spojit dokopy.
Skusal si to aj cez VE-config?
Ja si teraz uz nespomeniem aky bol problem u mna ked sme ich s Diablom spustali do paralelu, ale viem ze to nebolo za hodinu ani dve! Mam pocit ze tam nesiel prehrat ani novsi firmware a potom tam este nieco neslo, snad si Stanko spomenie a to napise sem.Ja uz sa fakt nepametam...
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
- leoshavla
- Příspěvky: 524
- Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
- Reputace:73
Re: Cipisova FVE
Taky bych to zkusil ještě přes VE configure
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah 
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
- VencaHejral
- Příspěvky: 92
- Registrován: stř pro 25, 2024 3:51 pm
- Reputace:7
- Lokalita: Semily
Re: Cipisova FVE
Já ačkoliv mám 6k5 tak jsem musel též firm přehrát. Do toho mě to ještě v průběhu přehrávání kleklo.
Nakonec to dopadllo tak že jsem našel starší verzi firmu ten nahrál do všech a až pak nahrál nejnovější. Bylo to tím že Victron na stránky dal už novou verzi kterou jsem si stáhl. Nahrál do MP který mě kleknul ale ty zbylé dva nejnověší firm mě z neznámého důvodu nevzali.
Nakonec to dopadllo tak že jsem našel starší verzi firmu ten nahrál do všech a až pak nahrál nejnovější. Bylo to tím že Victron na stránky dal už novou verzi kterou jsem si stáhl. Nahrál do MP který mě kleknul ale ty zbylé dva nejnověší firm mě z neznámého důvodu nevzali.
- Diablo1st
- Příspěvky: 2259
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace:218
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: SR MY
Re: Cipisova FVE
Jeden sa nechcel pripojiť cez mk3 prevodník, tak som musel preinštalovať ovládač a reštartovať pc. Potom už všetko išlo bez problémov.Migel píše: ned bře 29, 2026 9:21 amJa si teraz uz nespomeniem aky bol problem u mna ked sme ich s Diablom spustali do paralelu, ale viem ze to nebolo za hodinu ani dve! Mam pocit ze tam nesiel prehrat ani novsi firmware a potom tam este nieco neslo, snad si Stanko spomenie a to napise sem.Ja uz sa fakt nepametam...
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
- Migel
- Příspěvky: 1801
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Reputace:303
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Cipisova FVE
Ale mne sa fakt zda, ze tam bolo este nieco preco to neslo a neviem si spomenut co?!... 
A tiez nam to klaklo pri stahovani firmwaru.
A tiez nam to klaklo pri stahovani firmwaru.
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6923
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:971
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Cipisova FVE
Zkouseno jednotlive i zapojene dohromady. Kazdy jednotlive nahran posledni fw, nechany vyresetovat do default. Pak zapojene dohromady, no a Victron Connect nahlasi, ze to nejde paralelne (a pro 3f ze mi jeden chybi), ta druha utilita najde oba, kdyz je pretahnu do L1, tak to nahlasi, ze to ma rozdilna pismenka.
Starsi MP2 nema zadne to comp id, soft hlasi 2615_A, novejsi to ma i na nalepce napsane, 2615_B.
Ten puvodni velky multiplus ma 2614_A pro zajimavost.
Starsi MP2 nema zadne to comp id, soft hlasi 2615_A, novejsi to ma i na nalepce napsane, 2615_B.
Ten puvodni velky multiplus ma 2614_A pro zajimavost.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- Franta2776
- Příspěvky: 5650
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace:576
Re: Cipisova FVE
No , když Tĕ Cipis pozoruji, ujistil si mĕ, že moje ukončení Victronizace byl krok správným smĕrem.Až u tebe přijde čas na BEV, budeš jich stejnĕ potřebovat 6ks a přistavĕt na nĕ garáž


32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
- Migel
- Příspěvky: 1801
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Reputace:303
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Cipisova FVE
A to je dvovod preco to nepojde.Prave pre tie pismena.
Jednoducho ten HW je niecim iny.
Je to nahlavu, neviem preco to tak robia..
Jednoducho ten HW je niecim iny.
Je to nahlavu, neviem preco to tak robia..
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Camembert, Claudebot [Bot], Keraj, Semrush [Bot], stano22