Cipisova FVE

Souhrn tématu

Cipisova FVE je popis ostrovního fotovoltaického systému s různými typy panelů rozmístěných na střechách a přístavcích, včetně plánů na rozšíření. Autor sdílí zkušenosti s regulátory, bateriemi a zátěží, která zahrnuje servery a domácí spotřebiče. Systém je zatím v testovacím provozu s důrazem na efektivní nabíjení a zálohování z distribuční sítě.
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 3749
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace:170
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Cipisova FVE

Nový příspěvek od gupa »

Včem kurvítko spočívá, elektrolytický kondenzátor který je vyroben a dlouho nezapojen potřebuje tz. formátování nebo reformování. Viz. výklad umělé inteligence plus nějaké odkazy z kterých sdělované informace bere.
formátování eletrolytických kondenzátorů - Hledat Googlem — Mozilla Firefox.png
http://www.pjenicek.cz/radio/navodyj1/formelt1.htm
Screenshot 2026-02-19 at 15-21-16 Formování elektrolytických kondenzátorů.png
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.czAť ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali!
unicast
Příspěvky: 2397
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace:451
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Cipisova FVE

Nový příspěvek od unicast »

Tady to jistý youtuber zkoušel a měřil i výsledky. Zjistil, že se mu ty kondenzátory po "formátování" někdy zhoršily, ale zpravidla nikdy měřitelně nezlepšily:



Vykašlat se na elyty, nacpat tam o něco dražší polymery a bude po starostech.
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 3749
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace:170
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Cipisova FVE

Nový příspěvek od gupa »

Já nevím, možná jsem si nefšiml, ale může mít dvacet měřáků ale nemá ani jednu frekvečně závislou křivku kapacity vůči třeba ESR. Takto se elektrolyty nehodnotí. Naco má LCR metry nevím.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.czAť ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali!
josse
Příspěvky: 1348
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Reputace:160

Re: Cipisova FVE

Nový příspěvek od josse »

Formátování je pro tantalové kondenzátory nutnost, ty bez toho bouchnou, stačí jednou ve výrobě. U elytu nemá žádný význam.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 5x80P14S = 5600Cells 18650 (~900Ah/47kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6920
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:971
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Cipisova FVE

Nový příspěvek od cipis »

Tady asi ten kondík vyschnul za ty roky skladování, no a jak se zapnul, tak se zahřál, až zfajroval. Smrdí to pěkně a je to černé, až to uklidím, tak zkusím fotečku. Mechanika a vše okolo netknuté. Dneska jsem koupil nové, tak je radši zapojím hned, a ne až za nějaký ten rok. Vlastně musím, jinak nebudu mít teplou vodu :D
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
Nautilus
Příspěvky: 206
Registrován: úte zář 17, 2019 1:37 pm
Reputace:54
Lokalita: JV od Brna

Re: Cipisova FVE

Nový příspěvek od Nautilus »

Trochu OT, ale když jsme na technickém fóru....prosím neberte to nijak osobně.
Formátují se např. paměťová média. Kondenzátory se formují.
Ví to i AI, jen je potřeba se optat:
Formování.png
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6920
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:971
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Cipisova FVE

Nový příspěvek od cipis »

Jj, evidentě to fakt vyschlo, včera koupené nové a do dneška vydržely oba :)
Nicméně termokamera ukazuje přes 40°C , tak jsem ještě objednal distance, ať je dám trochu od sebe.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6920
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:971
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Cipisova FVE

Nový příspěvek od cipis »

Zkur**** Victron ... Si tak dokoupím další Multiplus, abych to dal do paralelu, a milé Victron Connect nahlásí, že to nejde. 2615 vs. 2696, oboje fw559. Nádhera.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 2321
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace:328
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Cipisova FVE

Nový příspěvek od JirkaE »

To je nepříjemné 😴 V manuálu píšou o tom písmenku - a že to v nějakých variantách kombinovat jde, ale to už pro Tebe asi není nová informace..
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 : DC - WATTMETR / Victron / Bojlery

Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test;)
Migel
Příspěvky: 1797
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Reputace:301
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Cipisova FVE

Nový příspěvek od Migel »

A aky rozdiel je medzi nimi co sa veku tyka.?
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania :repair:(rozširovania)

Kdo je online