Souhrn tématu
Diskuze se věnuje měření hladiny v nádrži na dešťovou vodu pomocí ESP32 a proudové smyčky 4-20mA. Uživatelé řeší problémy s negativním napětím, kalibrací a správným zapojením převodníku signálu. Sdílejí zkušenosti s trimry a doporučují pevné odpory pro stabilnější měření hladiny v nádrži.
- eman
- Příspěvky: 2884
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Reputace:323
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Měření hladiny v nádrži
Tak to vypadá, že problém solved.
Jedna vada byla, že gelový konektor u kabelu k senzoru se mi asi špatně zakousnul a kabel nebyl spojen pevně. To jsem zjistil až po demontáži senzoru a připojení napřímo do obvodu, bez prodlužovacího kabelu.
Ale hlavní problém je v tom Zero potenciometru co je na napěťovém převodníku. Ten je prakticky v háji. Poklepem a štelováním jsem ho dostal aspoň do stavu, kdy senzor bez vody dává napětí kolem 0,004V, ale stejně to lítá i do mínusu. Naštěstí ten průměr z 60 měření vyjde vždy pozitivní a je tam tolerance +- 3cm hladiny. Senzor na změnu tlaku funguje správně, takže by by to mělo s nějakou chybou fungovat.
Existuje kvalitní verze toho sloupečkového potenciometru, za kterou by se to dalo vyměnit. To je strašný šmejd tyhle čínské verze. Snad nepamatuju kus, co by fungoval správně.
Jedna vada byla, že gelový konektor u kabelu k senzoru se mi asi špatně zakousnul a kabel nebyl spojen pevně. To jsem zjistil až po demontáži senzoru a připojení napřímo do obvodu, bez prodlužovacího kabelu.
Ale hlavní problém je v tom Zero potenciometru co je na napěťovém převodníku. Ten je prakticky v háji. Poklepem a štelováním jsem ho dostal aspoň do stavu, kdy senzor bez vody dává napětí kolem 0,004V, ale stejně to lítá i do mínusu. Naštěstí ten průměr z 60 měření vyjde vždy pozitivní a je tam tolerance +- 3cm hladiny. Senzor na změnu tlaku funguje správně, takže by by to mělo s nějakou chybou fungovat.
Existuje kvalitní verze toho sloupečkového potenciometru, za kterou by se to dalo vyměnit. To je strašný šmejd tyhle čínské verze. Snad nepamatuju kus, co by fungoval správně.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
- Valdano
- Příspěvky: 1871
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace:260
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Měření hladiny v nádrži
Jedná se o víceotáčkové trimry. Cermetový trimr by měl pro tento účel stačit. Mrkněte třeba sem a zvolte vhodný podle velikosti a hodnoty.
- Valdano
- Příspěvky: 1871
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace:260
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Měření hladiny v nádrži
Jen na doplnění. Jak už jsem zmínil nejedná se o potenciometr, ale o trimr. Potenciometry jsou určené k častějším změnám, ale trimry jsou určeny spíš jen k občasným/výjimečným změnám. Víceotáčkový trimr umožňuje přesnější nastavení, ale vždy tam bude nějaká míra nepřesnosti. Po nastavení hodnoty na trimru se obvykle nastavovací šroubek zakápne barvou, aby se nastavená pozice zafixovala. Pokud se vám se stávajícím trimrem podařilo dosáhnout pro nulovou pozici hodnoty okolo 0,004V tak přesnější nastavení zřejmě nedosáhnete ani po případné výměně původního trimru za nový. To, že je hodnota mírně nestabilní může být dáno mírnými nepřesnostmi a šumem na výstupu převodníku.
Jak už jsem zmínil dříve tak ideální je nepřenášet hodnotu analogovou cestou což by bylo použitelné pokud byste měl tlakové čidlo s datovým výstupem přes sériovou linku RS485. Tam pak závisí jen na přesnosti samotného čidla a nepřesnosti v analogového cestě jsou eliminovány. Ovšem když už máte to čidlo s proudovým výstupem tak samozřejmě budete muset vystačit i s těmi potenciálními nepřesnostmi, které přenos po analogové cestě přináší.
Jak už jsem zmínil dříve tak ideální je nepřenášet hodnotu analogovou cestou což by bylo použitelné pokud byste měl tlakové čidlo s datovým výstupem přes sériovou linku RS485. Tam pak závisí jen na přesnosti samotného čidla a nepřesnosti v analogového cestě jsou eliminovány. Ovšem když už máte to čidlo s proudovým výstupem tak samozřejmě budete muset vystačit i s těmi potenciálními nepřesnostmi, které přenos po analogové cestě přináší.
- Valdano
- Příspěvky: 1871
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace:260
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Měření hladiny v nádrži
Pokud jde o finální spoj mezi čidlem a kabeláží tak doporučuji se moc nespoléhat na nejistý konektor a raději provést propojení vodičů pájením. Spoj umístit do vodotěsné montážní krabice. Na každý vodič před pájením navléct smršťovací bužírku a po spájení smrštit.
- eman
- Příspěvky: 2884
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Reputace:323
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Měření hladiny v nádrži
To jsou spojky co používají Cetin technici. Zářezová spojka s gelem do vlhkého prostředí. Je to naprosto spolehlivé spojení, teď byl jeden vadný po doslova letech používání. 
Ten trimr zatím nechám jak je, ikdyž doufám, že nebude reagovat třeba na poryvy větru do rozvaděče. Podle zvuku co vydává je nějaký problém uvnitř trimru.
Ten trimr zatím nechám jak je, ikdyž doufám, že nebude reagovat třeba na poryvy větru do rozvaděče. Podle zvuku co vydává je nějaký problém uvnitř trimru.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
- luky
- Příspěvky: 1045
- Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am
- Reputace:102
- Lokalita: za Berounem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Měření hladiny v nádrži
Toto platí pro přenos signálu pomocí napětí. Naopak proudová smyčka je generacemi prověřené řešení, které je přiměřeně odolné proti rušení. Osobně mám pomocí proudové smyčky měření hladiny v nádrži na dešťovku i dvě teplotní čidla v bojleru (cca 10m kabelu skrz celý dům).Valdano píše: úte bře 24, 2026 11:10 amJak už jsem zmínil dříve tak ideální je nepřenášet hodnotu analogovou cestou ...
Čím to vlastně měříš, že je potřeba to ladit trimrem? Obvykle stačí jakýkoli napěťový vstup AD převodníku a vhodně zvolený rezistor.
mobilní elektrárna:viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A, Orion 30A
domácí elektrárna:viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
domácí elektrárna:viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
- Valdano
- Příspěvky: 1871
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace:260
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Měření hladiny v nádrži
Měří a bojuje s tím eman. Všichni ostatní tady včetně mě jen radí. 
Eman má toto proudové čidlo tlaku s výstupem 4 až 20mA. Proudovou smyčku vede po kabelu až k vyhodnocovacímu zařízení kde proud 4 až 20 mA převádí tímto modulem převodníku na 0 až 3,3V a napětí z výstupu toho modulu pak čte analogovým vstupem ESP32 a vyhodnocuje. Ten modul převodníku 4-20mA/0-3,3V má na desce osazeny dva víceotáčkové trimry. Jedním trimrem se na výstupu převodníku nastavuje 0V při minimální hladině tj. okolo 4mA na vstupu a druhým trimrem se nastavuje na výstupu 3,3V při proudu na vstupu odpovídajícímu maximální hladině.
Takže jak je vidět i když jde o proudovou smyčku tak s tím i tak má problémy jelikož tu proudovou smyčku převádí na napětí, a to vyhodnocuje. No a při tom převodu mu to hapruje. Pokud by měl data přímo z komunikace RS485 tak by tento problém neměl. Buď by mu komunikace fungovala a pak by měl přesná data přímo z čidla a nebo by mu nefungovala a pak by neměl žádnou převodem na napětí zkreslenou hodnotu.
Eman má toto proudové čidlo tlaku s výstupem 4 až 20mA. Proudovou smyčku vede po kabelu až k vyhodnocovacímu zařízení kde proud 4 až 20 mA převádí tímto modulem převodníku na 0 až 3,3V a napětí z výstupu toho modulu pak čte analogovým vstupem ESP32 a vyhodnocuje. Ten modul převodníku 4-20mA/0-3,3V má na desce osazeny dva víceotáčkové trimry. Jedním trimrem se na výstupu převodníku nastavuje 0V při minimální hladině tj. okolo 4mA na vstupu a druhým trimrem se nastavuje na výstupu 3,3V při proudu na vstupu odpovídajícímu maximální hladině.
Takže jak je vidět i když jde o proudovou smyčku tak s tím i tak má problémy jelikož tu proudovou smyčku převádí na napětí, a to vyhodnocuje. No a při tom převodu mu to hapruje. Pokud by měl data přímo z komunikace RS485 tak by tento problém neměl. Buď by mu komunikace fungovala a pak by měl přesná data přímo z čidla a nebo by mu nefungovala a pak by neměl žádnou převodem na napětí zkreslenou hodnotu.
- Mex
- Příspěvky: 1951
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace:366
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Měření hladiny v nádrži
Spíš jenom bojuje než měří.
Hned druhý post jsem mu psal, co a jak změřit. Kdyby to udělal, tak měl výsledek hned.
Taky nechápu, jak u toho čidla mohl naměřit proud 40-130mA. Kdyby to bylo jen špatným spojem v konektoru, tak by spíš naměřil míň než několikanásobně víc.
No ale nemusím chápat všechno, že.
Já ty trimry tam, kde o něco jde, dávám pryč. Například na regulovatelných DC-DC převodnících, kde rozhodně nechci, aby mi tam při špatném kontaktu běžce skočilo nějaké vysoké napětí. Někdy je ten návrh udělaný dobře, že při odskoku se napětí sníží. Ale není to tak vždy.
Tak tím trimrem nastavím potřebnou hodnotu, vyhodím ho, změřím a nahradím pevným odporem.
Tady by to bylo o to jednodušší, že u toho měření se stejně musí udělat kalibrace/přepočet tlaku (a tedy proudu) na výšku hladiny. Takže na absolutní přesnosti nezáleží, jde jen o stabilitu. Takže by se ani ten pevný odpor nemusel tak moc pečlivě vybírat nebo skládat.
No ale on si stejně zase nenechá poradit, takže nic.
Hned druhý post jsem mu psal, co a jak změřit. Kdyby to udělal, tak měl výsledek hned.
Taky nechápu, jak u toho čidla mohl naměřit proud 40-130mA. Kdyby to bylo jen špatným spojem v konektoru, tak by spíš naměřil míň než několikanásobně víc.
No ale nemusím chápat všechno, že.
Já ty trimry tam, kde o něco jde, dávám pryč. Například na regulovatelných DC-DC převodnících, kde rozhodně nechci, aby mi tam při špatném kontaktu běžce skočilo nějaké vysoké napětí. Někdy je ten návrh udělaný dobře, že při odskoku se napětí sníží. Ale není to tak vždy.
Tak tím trimrem nastavím potřebnou hodnotu, vyhodím ho, změřím a nahradím pevným odporem.
Tady by to bylo o to jednodušší, že u toho měření se stejně musí udělat kalibrace/přepočet tlaku (a tedy proudu) na výšku hladiny. Takže na absolutní přesnosti nezáleží, jde jen o stabilitu. Takže by se ani ten pevný odpor nemusel tak moc pečlivě vybírat nebo skládat.
No ale on si stejně zase nenechá poradit, takže nic.
- Valdano
- Příspěvky: 1871
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace:260
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Měření hladiny v nádrži
Když to tak vidím tak asi eman neměl jít do bastlení z modulů, ale měl si pořídit jen čidlo s komunikací a možná ani ne s RS485, ale rovnou s Wifi. Ta analogová cesta i když jde o proudovou smyčku pro něj prostě jak se zdá není vhodná, a proto s tím bojuje.
- eman
- Příspěvky: 2884
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Reputace:323
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Měření hladiny v nádrži
Zas tak mimo nejsem, naměřil jsem co jsem naměřil. Proč nevím. Měl jsem senzor jenom na napájení, úplně odpojený od toho obvodu. Měřil jsem to několikrát.
Že bych ten trimr vyměnil za obyč odpor mě napadlo, jenže to znamená ten obvod vypájet z univerzál plošňáku a už ta manipulace by ho zase rozhodila. Takže to teď zalepím a budu řešit, až když začne zase blbnout.
Ještě chci udělat sledování hladiny v nádrži na vodu z ČOV, ale tam nemůžu ten senzor hodit do hnusu. A určitě bych šel do té RS485.
Že bych ten trimr vyměnil za obyč odpor mě napadlo, jenže to znamená ten obvod vypájet z univerzál plošňáku a už ta manipulace by ho zase rozhodila. Takže to teď zalepím a budu řešit, až když začne zase blbnout.