Uzemění panelů při oddáleném bleskosvodu - křížení bleskosvodu
Souhrn tématu
Diskuze se věnuje správnému uzemnění solárních panelů na střeše s oddáleným bleskosvodem, zejména řešení křížení vodičů bleskosvodu a uzemnění panelů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s izolací vodičů, bezpečnostními vzdálenostmi a možnostmi použití speciálních svorek či vodičů HVI. Důraz je kladen na dodržování platných norem a správné technické řešení, aby se minimalizovalo riziko přeskoku bleskového proudu a zajistila bezpečnost instalace.
- lukas.okoun
- Příspěvky: 97
- Registrován: sob čer 11, 2022 4:28 pm
- Reputace:3
Uzemění panelů při oddáleném bleskosvodu - křížení bleskosvodu
Ahoj, narazil jsem na problém jak správně spojit panelové pole na střeše kde je oddálený hromosvod, dle projektu.

na obrázku je vidět panelové pole na levé straně což tam problém není protože pod taškou je tam přívod 25mm z HOP (zelená tečka) ale pokud se jedná o pravé panelové pole tam musí jít 25mm vodič křížem s bleskosvodovým drátem, což vidím jako problém a otázka zní jestli to jde nějak vyřešit? Prodává se nějaká třeba faradayova svorka, přechodka do které by se dal ten drát 25mm aby se odizoloval od bleskosvodu?

na obrázku je vidět panelové pole na levé straně což tam problém není protože pod taškou je tam přívod 25mm z HOP (zelená tečka) ale pokud se jedná o pravé panelové pole tam musí jít 25mm vodič křížem s bleskosvodovým drátem, což vidím jako problém a otázka zní jestli to jde nějak vyřešit? Prodává se nějaká třeba faradayova svorka, přechodka do které by se dal ten drát 25mm aby se odizoloval od bleskosvodu?
- glottis
- Příspěvky: 3757
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace:487
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 30
Re: Uzemění panelů při oddáleném bleskosvodu - křížení bleskosvodu
Cau, amperak mel na to ted dve videa co by ti treba odpovedeli
- v600
- Příspěvky: 128
- Registrován: ned srp 13, 2023 4:21 pm
- Reputace:17
- Lokalita: RK
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7000
- Kapacita baterie [kWh]: 20
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Uzemění panelů při oddáleném bleskosvodu - křížení bleskosvodu
Hmm, zajímavé je i tohle:
15 panelů Solarmi 7000Wp (východ+západ) +3 panely Jih na zimu, EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 2x5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov (dva okruhy).
7xLongi, 2500W (jih), SITON, ohřev 160L Dražice.
7xLongi, 2500W (jih), SITON, ohřev 160L Dražice.
- Franta2776
- Příspěvky: 5598
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace:561
Re: Uzemění panelů při oddáleném bleskosvodu - křížení bleskosvodu
To jsou starosti,teď si představ, že farář chce dát pár panelů na kostel.To aby postavil ještě jeden nový vedle (obrazně) , kvůli oddálenému hromosvodu a prolobovaným předpisům.Ještě ,že blesk neumí číst a je mu to u p...Svět se zbláznil:))
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
- lukas.okoun
- Příspěvky: 97
- Registrován: sob čer 11, 2022 4:28 pm
- Reputace:3
Re: Uzemění panelů při oddáleném bleskosvodu - křížení bleskosvodu
no ta videa jsem viděl a právě tam říká že je průser když se to křižuje u i třeba pod taškou či hřebenáčem, takže právě proto se ptám jak to řešit a jestli to lze vyřešit....glottis píše: pon bře 16, 2026 12:26 pmCau, amperak mel na to ted dve videa co by ti treba odpovedeli
- glottis
- Příspěvky: 3757
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace:487
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 30
Re: Uzemění panelů při oddáleném bleskosvodu - křížení bleskosvodu
Nejlepsi by bylo asi vest druhy vodic od zeme. Okap je plastovy? Jestli ne, je to zbytecny.
Asi to jde i oddalenim svodu ale nevim
https://elektrika.cz/obr/11_lp_45_sal_haj_fot_01.jpg
Asi to jde i oddalenim svodu ale nevim
https://elektrika.cz/obr/11_lp_45_sal_haj_fot_01.jpg
- lukas.okoun
- Příspěvky: 97
- Registrován: sob čer 11, 2022 4:28 pm
- Reputace:3
Re: Uzemění panelů při oddáleném bleskosvodu - křížení bleskosvodu
no to právě nejde protože okap je z kovu a je spojený se soustavou 
ale halt asi budu muset ten okap vyměnit za plast a bude....
ale halt asi budu muset ten okap vyměnit za plast a bude....
- kodl69
- Příspěvky: 8314
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace:1057
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Uzemění panelů při oddáleném bleskosvodu - křížení bleskosvodu
....... duplicitní příspěvek
Naposledy upravil(a) kodl69 dne úte bře 17, 2026 7:03 pm, celkem upraveno 1 x.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
- kodl69
- Příspěvky: 8314
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace:1057
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Uzemění panelů při oddáleném bleskosvodu - křížení bleskosvodu
Já jsem dával plastovej okap z podobnýho důvodu, mám v cestě okapu střešní okna s "podookny" s el. ovládáním,a nechtěl jsem spojit oplechování oken s hromosvodem. Tvůj druhej problém celkem elegantě řeší HVI vodič, ale ne levně: https://www.elfetex.cz/10-673-472-vodic ... d20mm-100m
tady k tomu máš nějaký povídání: https://www.dehn.cz/store/h/cs-DE/H3977/vodi-hvi-light
zároveň máš vyřešeno to, že bys měl mít do 2.5m výšky svod izolovaný, a to z důvodu nebezpečí přeskoku bleskového proudu na osoby v blízkosti, což u té terasy není nějaká nereálná teoretická věc... Další věc je, jestli máš dostatečnou vzdálenost s jímací soustavy od horního konce panelů. Připadá mi, že ne. Tohle je potřeba všechno propočítat a zkontrolovat, než se pustíš do zběsilých úprav, které to můžou jenom zhoršit. Dost toho najdeš zde, abys nebyl odkázanej jenom na Ampéráka, kterej už sice vyrostl, ale pořád má mezery... https://www.kniska.eu/software Ostatně kolik má ten dům svodů hromosvodu?
Potom si můžeš spočítat vzdálenost s v různých bodech střechy a začít to řešit komplexně, nakonec možná 10kKč za ten HVi bude vlastně levný řešení...
tady k tomu máš nějaký povídání: https://www.dehn.cz/store/h/cs-DE/H3977/vodi-hvi-light
zároveň máš vyřešeno to, že bys měl mít do 2.5m výšky svod izolovaný, a to z důvodu nebezpečí přeskoku bleskového proudu na osoby v blízkosti, což u té terasy není nějaká nereálná teoretická věc... Další věc je, jestli máš dostatečnou vzdálenost s jímací soustavy od horního konce panelů. Připadá mi, že ne. Tohle je potřeba všechno propočítat a zkontrolovat, než se pustíš do zběsilých úprav, které to můžou jenom zhoršit. Dost toho najdeš zde, abys nebyl odkázanej jenom na Ampéráka, kterej už sice vyrostl, ale pořád má mezery... https://www.kniska.eu/software Ostatně kolik má ten dům svodů hromosvodu?
Potom si můžeš spočítat vzdálenost s v různých bodech střechy a začít to řešit komplexně, nakonec možná 10kKč za ten HVi bude vlastně levný řešení...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
- pave69
- Příspěvky: 199
- Registrován: ned čer 26, 2022 9:27 pm
- Reputace:25
- Lokalita: Brno
- Výkon panelů [Wp]: 9,9
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Uzemění panelů při oddáleném bleskosvodu - křížení bleskosvodu
Já teda nevím, školy na aktuálně platné (proti)bleskové normy nemám, ale jsem si celkem jistý (na to školy mám), že blesku je úplně jedno, jestli práskne do bleskosvodu nebo do rámu panelu (který má pěkný roh kousek vedle bleskosvodu), běžně zvládá obojí najednou, tak úplně nevím, proč to nespojit.
A " bys měl mít do 2.5m výšky svod izolovaný, a to z důvodu nebezpečí přeskoku bleskového proudu na osoby v blízkosti," je taky celkem zbytečný, protože dotyčnou osobu nebo osoby zabije mezikrokové napětí i při izolovaném svodu. Jsou k tomu takové pěkné cedulky, co se ke svodu dávají "při bouřce se nezdržujte v blízkosti" - to je trochu účinnější, minimálně pro ty, co to dodrží.
Ale berte to jen jako takové kecy, chápu, že dnešní normy jsou mnohem dál a přesně ví, jak dlouhý metr si blesky nosí v kapse.
A " bys měl mít do 2.5m výšky svod izolovaný, a to z důvodu nebezpečí přeskoku bleskového proudu na osoby v blízkosti," je taky celkem zbytečný, protože dotyčnou osobu nebo osoby zabije mezikrokové napětí i při izolovaném svodu. Jsou k tomu takové pěkné cedulky, co se ke svodu dávají "při bouřce se nezdržujte v blízkosti" - to je trochu účinnější, minimálně pro ty, co to dodrží.
Ale berte to jen jako takové kecy, chápu, že dnešní normy jsou mnohem dál a přesně ví, jak dlouhý metr si blesky nosí v kapse.
- lukas.okoun
- Příspěvky: 97
- Registrován: sob čer 11, 2022 4:28 pm
- Reputace:3
Re: Uzemění panelů při oddáleném bleskosvodu - křížení bleskosvodu
podle projektu je bezpečná vzdálenost s 25cm v horní části a samozřejmě čím níže jdu tím s klesá
ano při bouřce bych na terase rozhodně neseděl a člověk by vůbec neměl být venku někde kolem svodů
ano při bouřce bych na terase rozhodně neseděl a člověk by vůbec neměl být venku někde kolem svodů