Uzemění panelů při oddáleném bleskosvodu - křížení bleskosvodu
Souhrn tématu
Diskuze se zaměřuje na správné uzemění solárních panelů při instalaci na střeše s oddáleným bleskosvodem. Uživatelé řeší problém křížení 25mm vodiče panelů s bleskosvodovým drátem a hledají vhodné řešení, například speciální svorky nebo přechodky pro bezpečné oddělení vodičů. Součástí jsou i odkazy na videa s praktickými návody a zkušenostmi z praxe.
- lukas.okoun
- Příspěvky: 94
- Registrován: sob čer 11, 2022 4:28 pm
- Reputace:3
Uzemění panelů při oddáleném bleskosvodu - křížení bleskosvodu
Ahoj, narazil jsem na problém jak správně spojit panelové pole na střeše kde je oddálený hromosvod, dle projektu.

na obrázku je vidět panelové pole na levé straně což tam problém není protože pod taškou je tam přívod 25mm z HOP (zelená tečka) ale pokud se jedná o pravé panelové pole tam musí jít 25mm vodič křížem s bleskosvodovým drátem, což vidím jako problém a otázka zní jestli to jde nějak vyřešit? Prodává se nějaká třeba faradayova svorka, přechodka do které by se dal ten drát 25mm aby se odizoloval od bleskosvodu?

na obrázku je vidět panelové pole na levé straně což tam problém není protože pod taškou je tam přívod 25mm z HOP (zelená tečka) ale pokud se jedná o pravé panelové pole tam musí jít 25mm vodič křížem s bleskosvodovým drátem, což vidím jako problém a otázka zní jestli to jde nějak vyřešit? Prodává se nějaká třeba faradayova svorka, přechodka do které by se dal ten drát 25mm aby se odizoloval od bleskosvodu?
- glottis
- Příspěvky: 3753
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace:486
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 30
Re: Uzemění panelů při oddáleném bleskosvodu - křížení bleskosvodu
Cau, amperak mel na to ted dve videa co by ti treba odpovedeli
- v600
- Příspěvky: 128
- Registrován: ned srp 13, 2023 4:21 pm
- Reputace:17
- Lokalita: RK
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7000
- Kapacita baterie [kWh]: 20
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Uzemění panelů při oddáleném bleskosvodu - křížení bleskosvodu
Hmm, zajímavé je i tohle: