Uzemneni Multiplus, MPPT, svodice prepeti
Souhrn tématu
Diskuze se zaměřuje na správné uzemnění zařízení Multiplus a MPPT, včetně doporučených průřezů vodičů pro svodice a propojení na hlavní zemnící svorku (MET). Uživatelé řeší, zda tahat vodiče zvlášť nebo smyčkovat, a jak správně připojit přepěťové ochrany s ohledem na bezpečnost a normy. Součástí jsou i zkušenosti s dimenzováním vodičů a pojistek pro zajištění spolehlivého a bezpečného provozu fotovoltaických systémů.
-
ElektroEzs
- Příspěvky: 2870
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 100
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Uzemneni Multiplus, MPPT, svodice prepeti
Ahoj jakym prurezem zemnite Multiplusy a MPPT? Tahate od kazdeho zvlast na MET nebo smyckujete?
V rozvadeci jsou 4ks prepetovek spojene 16mm2 do jedne svorky jaky prurez ze svorky na MET? Diky
V rozvadeci jsou 4ks prepetovek spojene 16mm2 do jedne svorky jaky prurez ze svorky na MET? Diky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
pibi
- Příspěvky: 1682
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 384
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Uzemneni Multiplus, MPPT, svodice prepeti
Přepěťovky mám tažené 35mm2 na MET.
Pak mám nad rozvaděči pomocné zemnící sběrny, propojené mezi sebou a spojené 16mm2 na MET - to budu muset posílit posílit.
Multiplusy mám spojené s tou pomocnou sběrnou, 16mm2 kastle + 2 x 10mm2 svorky AC OUT a AC OUT2, předpokládám, že uvnitř jsou s tou kastlí spojené. MPPT opět každý samostatně na tu pomocnou sběrnu. Zemnící sběrny jsou spojené i s nosnou konstrukcí.
Pak mám nad rozvaděči pomocné zemnící sběrny, propojené mezi sebou a spojené 16mm2 na MET - to budu muset posílit posílit.
Multiplusy mám spojené s tou pomocnou sběrnou, 16mm2 kastle + 2 x 10mm2 svorky AC OUT a AC OUT2, předpokládám, že uvnitř jsou s tou kastlí spojené. MPPT opět každý samostatně na tu pomocnou sběrnu. Zemnící sběrny jsou spojené i s nosnou konstrukcí.
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
ElektroEzs
- Příspěvky: 2870
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 100
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Uzemneni Multiplus, MPPT, svodice prepeti
Multiplusy teda nasmyckuju 16mm2 a MPPT to same. Od prepetovek dam 35mm2 z te svorkovnice. 230V pripojuju 3x6mm2. Diky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
kodl69
- Příspěvky: 8280
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace: 1044
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Uzemneni Multiplus, MPPT, svodice prepeti
A teď se zamyslíme: Minus baterk je spojeno se sběrnicí PE? Co když v tom multiplusu dojde ke zkratu + na kostru. Kam poteče ten proud? čím je jištěnej multiplus? 200A gG? tj vypínací proud cca 1kA? Není na to CY 16mm2 málo?
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
ElektroEzs
- Příspěvky: 2870
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 100
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Uzemneni Multiplus, MPPT, svodice prepeti
Ano - uzemneno CYA 35mm2. Pojistky baterek a Multiplusu 160gG. Multiplus ma jeste ve svorkovnici 2x6mm2 to je 2x58A+108A 16mm2 nebo to tal nelze brat?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6850
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 950
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Uzemneni Multiplus, MPPT, svodice prepeti
Jestli je přívod do MP 70, tak musí být ta zem minimálně 35.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], Kajap, SiteExplorer [Bot]