Souhrn tématu
Uživatelé diskutují o správném uzemnění zařízení Multiplus a MPPT, včetně propojení svodičů přepětí v rozvaděči. Doporučují se průřezy vodičů 16 mm² pro jednotlivé uzemnění a 35 mm² pro hlavní zemnící sběrnu (MET). Sdílejí se zkušenosti s propojením pomocných zemnících sběren a připojením na nosnou konstrukci pro lepší ochranu a spolehlivost.
-
ElektroEzs
- Příspěvky: 2865
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 100
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Uzemneni Multiplus, MPPT, svodice prepeti
Ahoj jakym prurezem zemnite Multiplusy a MPPT? Tahate od kazdeho zvlast na MET nebo smyckujete?
V rozvadeci jsou 4ks prepetovek spojene 16mm2 do jedne svorky jaky prurez ze svorky na MET? Diky
V rozvadeci jsou 4ks prepetovek spojene 16mm2 do jedne svorky jaky prurez ze svorky na MET? Diky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
pibi
- Příspěvky: 1681
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 384
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Uzemneni Multiplus, MPPT, svodice prepeti
Přepěťovky mám tažené 35mm2 na MET.
Pak mám nad rozvaděči pomocné zemnící sběrny, propojené mezi sebou a spojené 16mm2 na MET - to budu muset posílit posílit.
Multiplusy mám spojené s tou pomocnou sběrnou, 16mm2 kastle + 2 x 10mm2 svorky AC OUT a AC OUT2, předpokládám, že uvnitř jsou s tou kastlí spojené. MPPT opět každý samostatně na tu pomocnou sběrnu. Zemnící sběrny jsou spojené i s nosnou konstrukcí.
Pak mám nad rozvaděči pomocné zemnící sběrny, propojené mezi sebou a spojené 16mm2 na MET - to budu muset posílit posílit.
Multiplusy mám spojené s tou pomocnou sběrnou, 16mm2 kastle + 2 x 10mm2 svorky AC OUT a AC OUT2, předpokládám, že uvnitř jsou s tou kastlí spojené. MPPT opět každý samostatně na tu pomocnou sběrnu. Zemnící sběrny jsou spojené i s nosnou konstrukcí.
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
ElektroEzs
- Příspěvky: 2865
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 100
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Uzemneni Multiplus, MPPT, svodice prepeti
Multiplusy teda nasmyckuju 16mm2 a MPPT to same. Od prepetovek dam 35mm2 z te svorkovnice. 230V pripojuju 3x6mm2. Diky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], jova