Nevíte někdo, jak je legislativně obtížné přemístit dočasně elektroměr ?
Souhrn tématu
Diskuze se věnuje otázce, jak je legislativně náročné dočasně přemístit elektroměr během stavebních úprav, například při bourání nebo přezdívání zdi. Uživatelé sdílejí zkušenosti s dočasným rozvaděčem na stojanu, možnostmi přemístění a komunikací s distribučními společnostmi jako ČEZ nebo PRE. Doporučuje se ověřit stav přípojky a případně využít oficiální postupy pro odplombování a opětovné plombování elektroměru, aby se předešlo problémům s odběrem elektřiny.
-
Miyuki
- Příspěvky: 328
- Registrován: úte bře 21, 2023 1:42 pm
- Reputace: 21
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7640
- Kapacita baterie [kWh]: 19+Nádrž
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Nevíte někdo, jak je legislativně obtížné přemístit dočasně elektroměr ?
Zdravím,
mám takový problém, mám elektroměr ve stěně domu, přívod je spodem (kousek vedle je sloup, z něho vede kabel do země a pak do domu, na sloupu jsou pojistky), stěna je přístupná z ulice.
Problém je, že bude potřeba tu stěnu přezdít, respektive strhnout a možná posunout rozvaděč jinam.
Ale bylo by blbé nemít k dispozici během stavby připojení k elektrice.
Dá se udělat dočasný rozvaděč s měřením na stojanu? Máte s tím někdo zkušenosti?
mám takový problém, mám elektroměr ve stěně domu, přívod je spodem (kousek vedle je sloup, z něho vede kabel do země a pak do domu, na sloupu jsou pojistky), stěna je přístupná z ulice.
Problém je, že bude potřeba tu stěnu přezdít, respektive strhnout a možná posunout rozvaděč jinam.
Ale bylo by blbé nemít k dispozici během stavby připojení k elektrice.
Dá se udělat dočasný rozvaděč s měřením na stojanu? Máte s tím někdo zkušenosti?
Ostrov založený na Epever IP5000-42-Plus + 2 pole s Tracer5420AN a Tracer6420AN + 18x Envision 305Ah LiFePO4
-
kodl69
- Příspěvky: 8274
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace: 1043
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nevíte někdo, jak je legislativně obtížné přemístit dočasně elektroměr ?
dá, jako nový dočasný odběr. To co popisuješ je spíš přemístění elektroměru - nachystáš si nový kabel a rozvaděč, a energetická společnost ti to dá do novýho. Samozřejmě dá se taky stávající rozvaděč přidělat nějak provizorně, když nebude ve stěně.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6833
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 946
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Nevíte někdo, jak je legislativně obtížné přemístit dočasně elektroměr ?
Jj, rok jsem měl vybouraný elměr rozváděč na prkně mezi chodníkem a starou střechou a za tím byla díra ...
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
Miyuki
- Příspěvky: 328
- Registrován: úte bře 21, 2023 1:42 pm
- Reputace: 21
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7640
- Kapacita baterie [kWh]: 19+Nádrž
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nevíte někdo, jak je legislativně obtížné přemístit dočasně elektroměr ?
A řešilo se to nějak legálně? Jako asi můžeme dráty, co vedou dovnitř i ven, obnažit a celý rozvaděč prostě vytýhnout ze zdi a na něco jenom položit.
Ale nechci, aby na mě pak přišel čez s nějakým černým odběrem nebo podobně.
Hlavně když je odběr půl roku minimální a dům jede ostrovně většinu času.
Ale nechci, aby na mě pak přišel čez s nějakým černým odběrem nebo podobně.
Hlavně když je odběr půl roku minimální a dům jede ostrovně většinu času.
Ostrov založený na Epever IP5000-42-Plus + 2 pole s Tracer5420AN a Tracer6420AN + 18x Envision 305Ah LiFePO4
-
Valdano
- Příspěvky: 1783
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace: 251
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nevíte někdo, jak je legislativně obtížné přemístit dočasně elektroměr ?
Změna umístění měření Tam najdete informace a postup, jak řešit změnu umístění měření (přemístění elektroměrového rozvaděče). Pokud je místo připojení na distribučním území ČEZ Distribuce tak se na podrobnosti k řešení pro Váš konkrétní případ poptejte buď emailem na info@cezdistribuce.cz nebo telefonicky na lince ČEZ Distribuce 800 850 860 v pracovní den od 8 do 18 hodin. Pokud se jedná o lokalitu Praha a místo připojení je na distribučním území PREdistribuce v takovém případě byste to měl řešit spíš s PREdistribuce tj. v tom případě se zkuste na podrobnosti poptat emailem na info@predistribuce.cz nebo telefonicky na 800 823 823.
Naposledy upravil(a) Valdano dne pát úno 27, 2026 12:00 pm, celkem upraveno 3 x.
- betmen
- Příspěvky: 941
- Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
- Reputace: 164
- Lokalita: nedaleko od Trencina
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 7320
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nevíte někdo, jak je legislativně obtížné přemístit dočasně elektroměr ?
ked potrebujeme u zakaznika posunut elmer napr o 2m, tak zavolam do zapadoslovenskej, poziadam ich o moznost odplombovat a presunut napr z dovodu rekonstrukcie plota, presun do plota atd.
dolezite je tvrdit, ze s privodnym kablom sa nic nerobi (nenadpaja, nemeni) a ani sa nemeni skrina ba sa posunie o 2m v ramci moznosti a dlzky privodu.
ked mam hotovo, znovu im zavolam a oni na druhy den pridu zaplombovat a poplatok zauctuju do faktury.
ci je to takto mozne aj v CZ netusim, ale za telefonat nic nedas...
dolezite je tvrdit, ze s privodnym kablom sa nic nerobi (nenadpaja, nemeni) a ani sa nemeni skrina ba sa posunie o 2m v ramci moznosti a dlzky privodu.
ked mam hotovo, znovu im zavolam a oni na druhy den pridu zaplombovat a poplatok zauctuju do faktury.
ci je to takto mozne aj v CZ netusim, ale za telefonat nic nedas...
stacionárny dom :
2kWp - Siton210, 2x 100L Drazice
7,3kWp (JV - 3,7kWp, J - 1,2kWp, SZ - 2,4kWp) - Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo
2kWp - Siton210, 2x 100L Drazice
7,3kWp (JV - 3,7kWp, J - 1,2kWp, SZ - 2,4kWp) - Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo
-
cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6833
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 946
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Nevíte někdo, jak je legislativně obtížné přemístit dočasně elektroměr ?
Ale ona to není změna umístění, když jen zbořím zeď, ve které to je zazděné.
Na to nemají formuláře. A černého odběru bych se nebál, naopak je vše zcela transparentní - jsou vidět všechny kabely
Navíc bych to udělal tak, že bych zbořil vše, krom těch pár cihel/kamenů, na kterém to zůstane do poslední chvíle. A pak uboural ten zbytek, dozdil nový a hotovo.
Na to nemají formuláře. A černého odběru bych se nebál, naopak je vše zcela transparentní - jsou vidět všechny kabely
Navíc bych to udělal tak, že bych zbořil vše, krom těch pár cihel/kamenů, na kterém to zůstane do poslední chvíle. A pak uboural ten zbytek, dozdil nový a hotovo.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
luky
- Příspěvky: 1032
- Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am
- Reputace: 102
- Lokalita: za Berounem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Nevíte někdo, jak je legislativně obtížné přemístit dočasně elektroměr ?
Ještě jeden aspekt: v jakém stavu je ta přípojka? Není to takový ten případ, že budeš dělat novou fasádu a necháš tam hliníkové dráty opletené hedvábím a elektroměr je na prkně? Když už to budeš mít rozbouraný, tak je dobré se zamyslet, jestli rovnou nevyměnit přívodní vedení a celý elektroměrový rozvaděč. Pak čtu o případech, kdy se lidi diví, že mají rozbít dva roky starou fasádu. (Neznám situaci, takže to ber jen jako námět k zamyšlení.)
Jinak i v Praze často vidím, že původní rozvaděč drží na pár prknech ve vzduchu a celá stěna kolem něj na nějaký čas zmizí a pak se zase objeví.
Jinak i v Praze často vidím, že původní rozvaděč drží na pár prknech ve vzduchu a celá stěna kolem něj na nějaký čas zmizí a pak se zase objeví.
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A, Orion 30A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
-
cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6833
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 946
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Nevíte někdo, jak je legislativně obtížné přemístit dočasně elektroměr ?
Pravda, pripadne tam dat rovnou velikou krabici pro dva elektromery treba, jestli pri rekonstrukci vznikne dalsi bytova jednotka. Ale to je pak uz sranda za 15 - 20 tisic treba.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Kdo je online